Autor Téma: Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?  (Přečteno 7219 krát)
Martin Dostál
*
Offline Offline




« kdy: 26.09.2007, 10:01 »

U el.instalace víme, že při návrhu má být zajištěna rovnoměrnost zatížení fází.
Říká toto i nějaká norma u strojů, přístrojů či spotřebičů?
U jednoho přístroje jsem objevil zatíženost 48,48,4 v %.
Nezdá se mi to, ale v normách jsem žádné omezení nenašel....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 26.09.2007, 10:17 »

Není možné přirovnat váš případ k zařízení, kde jsou např. dva jednofázové motory + řídící technika. Jak to rozfázovat, když to jinak fyzicky nejde ? Nebude to ono ?
P.S. Je jedno jestli motor, topná spirála nebo plotýnka, prostě něco jednofázového o větším výkonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin Dostál
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.09.2007, 10:33 »

Právě že se jedná o tepelný spotřebič.Jist ě by šlo sofistikovaně zajistit rozdělení topných těles, ale příjemnější a levnější pro výrobce bylo-2 stykače na tělesa+ovladačka.Navíc ze štítku nebylo patrné, jak spotřebič jistit.Byl tam celkový příkon, který /3 nedá proud v jednotlivých fázích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.09.2007, 18:46 »

Záleží o aký spotrebič, a o akého odberateľa sa jedná. U maloodberov sa vplyv nerovnomerného zaťaženia fáz veľmi neskúma. Prípustnosť pripojenia u priemyselných zariadení by mal posudzovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy a to najmä podľa PNE 33 3430-3. Posudzovanie prípustnosti pripojenia nie je potrebné robiť, ak je splnená podmienka:
SK > 150 SA
kde
SK je zkratový výkon sete v spoločnom napájacom bode;
SA príkon zariadenia spôsobujúceho nesymetriu.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
adam_pramuka
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2007, 09:28 »

,  
nerovnomerný ( nesymetrický) odber pripojený na trojfázovú sústavu spôsobuje vznik prúdovej nesymetrie, táto závisí od výkonu odoberaného jednotlivými jedno alebo dvojfázovými spotrebični ale aj od ich účinníka. Prúdová nesymetria spôsobuje následne nesymetriu napätovú, pretože rôzne prúdy vo fázach spôsobujú aj rozdielne úbytky napätí. Samozrejme, že to ako sa prúdová nesymetria odzrkadlí v napätí zavisí od skratového výkonu v mieste, kde je pripojené nesymetrické zatazenie. Napätová nesymetria podlieha norme u nás STN EN 50 160 o kvalitatívnych parametroch napatia. Samozrejme, že myslím len velkoodberatel ov ako su zeleznice alebo priemyselné podniky, pretože malí odberatelia odoberajú výkon rádovo neporovnatelný so skratovým výkonom siete, preto je nesymetria hlboko pod prípustnou mierou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.09.2007, 22:16 »

Není tak tak jednoduché. například u elektrického sporáku to neuděláte a neuděláte, tam záleží, kolik je plotýnek zrovna zapnuto. Vámi popisovaná tepelná spotřeba je zřejmě jedno nebo dvoufázové zapojená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.10.2007, 20:51 »

Momentálně si nevzpomenu, ale řeší to norma týkající se združených obvod. ASI ELEKTROINSTALA CE V ADMINISTRATIVN ÍCH A OBYTNÝCH BUDOVÁCH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.