milošhk
« kdy: 22.09.2007, 19:08 »

Veřejné prostory tj. prostory domu,
kde je více majitelů (činžák).

Musí se v těchto prostorech dělat periodická revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 22.09.2007, 19:39 »

Revize společných (veřejných) prostorů se vždy dělaly a dělat stále musí.
Pravidelné revize se provádí ve lhůtách 2 až 5 let, podle ČSN  33 1500/Z3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Novák Marek
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2007, 10:17 »

Veřejné prostory tj. prostory domu,
kde je více majitelů (činžák).

Musí se v těchto prostorech dělat periodická revize?

Řeknu to jednoduše. Dokud to nebudou revizáci obcházet dům od domu podobně jako kominíci, tak se v reálu žádné periodické revize dělat nebudou, protože na to lidi serou... Vyplazuji jazyk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2007, 11:08 »

Musí. Otázkou je, jak se k tomu staví majitel domu a zda nehledá revizáka až po případném požáru nebo jiném prů.seru. Mimochodem z poznatků z praxe je dobré revize pravidelně dělat a když nic jiného, tak dělat alespoň pravidelnou údržbu rozvodů, kterou se dá předejít hodně nepříjemnostem .
V současné době děláme odstranění porevizních závad po první periodické revizi v cca 7 let starých bytových domech, a každý vchod má cca 1,5 strany A4 závad, a to včetně bytů. Tak si to přeberte jak chcete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2007, 11:12 »

Ještě jsem zapoměl napsat, že tam byly i závady charakteru , ,  odpojený vodič PE v bytové rozvodnici, nepřipojené ochranné vodiče na kostru svítidel, volné spoje na sběrnici N v elektroměrovém rozvaděči a třífázovém připojení bytů, a pod., ,  A to jsou již hodně vážné závady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.09.2007, 16:16 »

jen pro zajímavost volné spoje na napájecí přípojnici nebo u elektroměru mohou v soustavě TN-C (pro laiky dvoudrátové, případně čtyřdrátové) zničil veškeré elektrommické zařízení, televize, video, pračky, myčka, modetní sporák s elektronikou apod. Při upíleném PEN vodiči (pro laiky zelený nebo kombinace zelená/žlutá) bude na zásuvkových vývodech 400V místo 230V. Proto jsou tyto revize vcelku žádoucí a rozumný majitel domu se tomu nevyhýbá. uvedené nedostatky jinak než prohlídkou a měřením zjistit nejdou. Pokud už blikají světla, může být zachvilku také pozdě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Ney
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.09.2007, 20:02 »

Jen přihodím svojí nedávnou zkušenost:
Volal mi kámoš, že mu "prská" zásuvka. Byl tam ulomený PEN před kolíkem  Hněv,  drát se naštěstí ještě dotýkal šroubku, v krabici nebyla nic moc rezerva aby se to dalo připojit zpátky, tak jsem musel vyměnit přívod z odbočné krabice, když jsem ji otevřel, zděsil jsem se podruhé, Al vodiče spojené s Cu plášťovými svorkami, které se daly rozšroubovat rukou....
Ke vší hrůze to byla zásuvka v kuchyni kde se připojovala el. trouba kombinovaného sporáku, vedle kterého byla linka se dřezem a samozřejmě vodovodní baterií...druh á zásuvka napojená ze stejné krabice (těmi Cu vodiči, zřejmě dodatečná montáž) byla v koupelně, žádné pospojování... .naštěstí tam zapínali asi jen fén, holící strojek... protože pračku mají ve sklepě
A pak k čemu jsou revize...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.