Anonym
« kdy: 13.09.2007, 23:04 »

Proč má soused v síti o 10V míň?

My máme a) 230V a on má prý b) 220V.
Říká, že od nepaměti, prý ho výmysly nové generace nezajímají a zůstává při starých osvědčených metodách.
A dnes večer podotkl, prý ho níkdo ještě nepřesvědčil, že si má to napětí nechat  zvednout!
Je prosím blbej nebo tam má opravdu o 10V méně?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 13.09.2007, 23:18 »


A dnes večer podotkl, prý ho níkdo ještě nepřesvědčil, že si má to napětí nechat  zvednout!

To je dobré, a jak by to udělal ? Ale vážně. Rozlišujme:
1. Jmenovité napětí (to je 230V)
2. Skutečné napětí, které naměříme voltmetrem a které je proměnlivé dle zatížení sítě vlivem úbytků napětí na vedení.
3. A jak tomuto napětí říkáme, zda 220 (starší generace) a nebo 230 po novu.
Závěr: Ať tomu napětí říkáme jakkoliv, napětí máte oba stejné, pokud jste na stejném vedení rozvodných závodů a není kilometr od vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2007, 23:43 »

Proč má soused v síti o 10V míň?

Je prosím blbej nebo tam má opravdu o 10V méně?  zle

Když už se takhle na rovinu ptáte, tak a) je správně.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.09.2007, 23:58 »

To: Anonym
váš soused je naopak chytrý, protože 230 V je za více peněz. A proč by si měl připlácet, když mu 220 V od nepaměti stačí.
 Úsměv Úsměv Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.09.2007, 00:13 »

Nebo má zelenou energii ? Mrknutí To je ta ekologická.... ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2007, 07:24 »

Souseda se určitě nikdo nebude ptát, jestli chce 220 nebo 230V Úsměv
Prostě musí brát to co je ...
Jinak je ovšem pravdou, při vyšším napětí bude o něco větší spotřeba.
Např. žárovka bude na vyšší napětí více svítit a bude mít i vyšší spotřebu.
U většiny spotřebičů ovšem požadujeme nějaký výkon, nějakou odvedenou práci, tam potom na napětí až tak moc nezáleží (vynechejme extrémy). Například rychlovarná konvice bude mít na nižší napětí menší okamžitou spotřebu, bude ovšem na ohřátí uvody potřebovat více času, takže ve finále to vyjde nastejno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.09.2007, 07:36 »

To: Anonym
váš soused je naopak chytrý, protože 230 V je za více peněz. A proč by si měl připlácet, když mu 220 V od nepaměti stačí.
 Úsměv Úsměv Úsměv
Když jsme u toho, tak při 230V je pak menší proud elektroměrem, tak by ušetřil, neeee?  placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.09.2007, 07:50 »

To s tým elektromerom bol asi vtip - u plynomeru by to platilo ( tlak) ale elektromer má predsa napäťové cievky a teda " násobí".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #8 kdy: 14.09.2007, 09:29 »

Proč se vůbec zvýšilo napětí z 220 V na 230 V ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.09.2007, 12:26 »

Dôvodov vraj bolo viac:
kompaktibilita so zbytkom európy a sveta
menšie straty na vedení
Legislatíva:
viď: http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/technicke-informace/zmena-napeti.html

Takto to bolo časovo:
od 1.4.1993 230/400 V -10% +6%
od 2003 230/400 V +-10%
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dominik
« Odpověď #10 kdy: 14.09.2007, 12:45 »

A jak to zvedli, jakym spusobem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 14.09.2007, 13:40 »

1. Zvýšením vn napětí, v oblasti dovolených plusových tolerancí
2. nastavení pevných regulačních odboček na distribučních trafech
3. postupnou výměnou distribučních traf 22/0,4 za 22/0,42 kV

A jak se zvedlo to vn napětí ? Trafem 110/22 kV, které je opatřeno regulací (8 odboček nahoru i dolu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin548
« Odpověď #12 kdy: 14.09.2007, 15:37 »

Spousta přístrojů je vybavena spínaným zdrojem a při odchylce +-20% bude spotřeba víceméně pořád stejná. Teoreticky bude se zvyšujícím se napětí dokonce spotřeba velmi mírně klesat, prakticky to asi ale nepůjde změřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.