Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?  (Přečteno 17891 krát)
Plechi
« kdy: 12.09.2007, 18:23 »

...,
do kuchyně mám zavedeny vodiče: 1x3f(4x2,5mm),  2x16A(2,5mm),  1x10A(1,5mm).

V kuchyni je lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka, digestoř, nějaké zásuvky nad linkou a trouba+varná deska.

Plánuji:
3f použít pro troubu a varnou desku
1x16A pro lednici s mrazákem, mikrovlnku a digestoř
1x16A pro myčku + zásuvky nad linkou (konvice, toustovač atd.)
1x10A pro osvětlení nad linkou + bodovky (přes vypínače)

Chraniče použity nebudou případně dmožno zařadit jeden pro zásuvky nad linkou.

Je to takto možno uspořádat, případně navrhnete jiné řešení?

... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.09.2007, 22:20 »

Digestoř bych zapojil přes jistič 1/10.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.09.2007, 00:41 »

To máte stávající zařízení, které se nebude měnit? Nebo chystáte rekonstrukci kuchyně a ty kabely jsou nyní použité? Bude nutné provést na nové zařízení revizi?
Mé otázky jsou proto, že je více možností -
pokud se jedná o stávající zařízení a nebude se nic měnit, pak s tím nic nedělejte.
Pokud ale chystáte měnit kuchyň i zařízení a bude nutné vystavit výchozí revizi, pak použité kabely nevyhoví -bude je nutné nahradit kabely 5C a 3C podle jištění a použití. Podle mých zkušeností nyní trouby a varné desky (sklokeramika) dělají tak, že je nutné použít třífázový přívod pro varnou desku a ještě jeden přívod (230V - 3C) pro troubu.
Pro nyní použité kabely by nebylo možné chránič použít - alespoň předpokládám, že jsou ve starším provedení (4x a 2x).
Také bych vám doporučil instalovat zás. obvodů více - minimálně pro myčku, dále i pro mikrovlnku. To zařízení, které chcete dát na jeden obvod by vás omezovalo v použití zařízení. Např. při použití myčky a konvice by mohl být okamžitý proud větší než vřazený jistič - myčka předpokládám má okolo 10 - 16A a konvice také okolo 10A, což je již 20 až 26A). Budete chtít kontrolovat a hlídat, zda máte něco v zásuvce zapnuté, aby nedošlo k vypnutí jističe? To jen na zamyšlenou ze zkušeností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Plechi
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2007, 06:51 »

Je to nová kuchyně, připravená kdysi tak, že v rohu místnosti je krabice s novou elektroinstala cí (5c a 3c),  kam jsou vyvedeny kabely z rozvaděče a jsou k dispozici jen tyto, nic víc. Nyní chci z této krabice rozvézt instalaci po kuchyni. Dříve se nepočítalo s myčkou, nyní bude. Revize se dělat nebude.
Proto žádám o radu, jak toto nejlépe vyřešit. Máte pravdu pane Klinský, sporák je 230V 16A a deska 400V 3x 16A. To znamená na jeden zásuvkový okruh připojit ještě sporák.
Jako spotřebiče s největším příkonem tedy počítám sporák (cca 2,5kW),  myčku (3kW),  konvici (2kW),  mikrovlnku (1,5kW) a varnou desku (pro tu je ale vyhrazena trojfáze).

Počítám tedy:
3x16A - varná deska
1x16A - lednice s mrazákem, mikrovlnka, sporák, příp. digestoř (vše zároveň by mělo být schopno bežet)
1x16A - konvice, myčka (otázka je, jestli budou moci běžet obě zároveň)
1x10A - světla, příp. digestoř
Lednici záměrně nedávám na okruh s myčkou a zásuvkama nad linku pro příp. pozdější použití chrániče.


Za další rady budu rád ... vím že dva zásuvkové okruhy v kuchyni je málo, ale jinak to nepůjde a musím to udělat tak, aby vše fungovalo bez problémů.

Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.09.2007, 23:48 »

Nedoporučuji pro vaření osadit třífázový jistič, ale tři jednofázové. tedy za předpokladu, že máte osazenou sporákovou kombinaci nebo nějaký jiný vypínač vypínající všechny tři fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2007, 10:21 »

To Plechi :

Není to sice ideální, ale zásuvka pro troubu by se dala připojit k okruhu pro varnou desku. Není to nijak vyjímečné, často se stane, že je připraven jeden kabel pro 5Cx 2,5 pro sporák all-in-one a nakonec se použije zvlášť varná deska a zvlášť trouba a je nutné improvizovat. Zatížení jednotlivých fází u varné desky není stejné, navíc  málokdy nastane situace, že by byly v provozu všechny plotýnky. Uživatel kuchyně má obvykle tak dvě svoje "oblíbené" plotýnky a zbývající se využívají jen minimálně. Také je možné zapojit varnou desku jen dvě fáze (většina varných desek i sporáků se dá zapojit různým způsobem, uvedeno v dokumentaci k výrobku) a zbývající fázi využít pro troubu. Potom by tedy také nemuselo stačit jištění 3x 16A a musel by se použít jistič 3x 20A. 
Vzhledem k tomu, že se o tuto problematiku vůbec zajímáte, máte určitě zájem na bezproblémovém provozu. Potom pro vás asi nebude problém trochu si zaexperimentov at a s pomocí kleštového ampérmetru najít nějaké řešení Mrknutí
Osobně bych tedy navrhoval toto řešení :
- varnou desku propojit s troubou, jak jsem popsal výše.
- na první zás. okruh 16A připojit myčku s lednicí. Lednice nemá žádný zvláštní příkon.
- druhý zás. okruh 16A ponechat pro ostatní spotřebiče (mikrovlnka, konvice ...)
- na světelný okruh 10A připojit osvětlení a digestoř.

Toto je samozřejmě konkrétní návrh řešení pro tuto situaci. V nových instalacích obecně platí, že pro každý spotřebič nad 2 kW by měl být samostatný okruh, tzn. samostatné přívod z podružné rozvodnice a samostatný jistič.

To Dunda :

Osobně bych nedoporučoval vaše nedoporučení Úsměv
Už jsme o tomto psali v v jiné diskuzi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.09.2007, 11:55 »

3 jednofázové jističe rozhodně né! viz: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5864.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jarda Bonifác
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.06.2008, 11:28 »

Měl bych dotaz, co se týče el. instalace v kuchyni: Doporučíte dát na jeden okruh kombinovanou lednici, 2x osvětlení nad kuchyňskou a digestoř – jištění 1x16A? Při návrhu se opomenulo na světla a digestoř. Jelikož světelné okruhy jsou obsazeny a lednice má samostatný okruh, napadlo mě toto řešení. P.S. Jedna se o novou elektroinstala ci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.