.... Chtěl jsem v domě zrušit rozdělení PEN na PE a N, protože byla v obci prováděna rek. venk.vedení na kabelové a rozdělení PEN je už provedeno v elektroměrové skříni.
Po odstranění propojovacího vodiče jsem zjistil, že mezi PE a N svorkovnicí je asi 170 V a to i při vypnutí všech jističů, včetně hlavního. Dvířka elektroměrové skříně byly taky pod napětím, protože to pěkně zabrnělo při dotyku.
Elektroinstalace v domě je 3-vodičová, přívod z elm. skříně do domu je 5ti vodičový.
Co je špatně ?
|
|
|
|
|
|
|
Pavel V.
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2007, 16:21 » |
|
Ano,mám dvojtarif. Takže druhé rozpojení PEN na PE a N v domě tam musím nechat? V opačném případě bude pod napětím vše, co je spojené s PE. Je tomu tak? A má to tak být ?
|
|
|
|
|
| |
|
|
Pavel V.
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2007, 17:14 » |
|
Takže za normálního stavu bych to rozpojení PEN v domě měl/mohl zrušit a nechat jen to rozpojení v elm. skříni. Jinak firma,která prováděla tu rekonstrukci ani nezaplombovala elm.skříň. Takže se mám obrátit na distributora-ČEZ ?
|
|
|
|
|
|
|
Pavel V.
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 02.09.2007, 17:35 » |
|
Dekuji za odpovědi. Jsem zvědavý,co na to řekne rev.technik.
|
|
|
|
|
|
|
Jan Alin

Oblíbenost autora: 202
Offline
Příspěvků: 2911
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 02.09.2007, 20:46 » |
|
Jsem zvědavý,co na to řekne rev.technik.
No podle obrázku v následujícím příspěvku jsem na to taky zvědavý  .
|
|
|
|
|
|
|
Pavel V.
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2007, 21:15 » |
|
přívodní PEN je na N můstku 1. zleva a ty 2 modrý jdou do HDO.
|
|
|
|
|
|
|
Pavel V.
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 02.09.2007, 21:46 » |
|
Je to od firmy,která dělala rekonstrukci venk.vedení nn na zemní.Mám i revizní zprávu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|