Autor Téma: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?  (Přečteno 45104 krát)
Kamila Bukovská
« kdy: 26.08.2007, 13:53 »

Provedli jsme test proudoveho chranice tak, ze jsme stiskli tlacitko "test".

Chranic vypnul, nicmene uz se nam ho nepodarilo znovu nahodit a cely byt je ted bez napětí.

Co s tim?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.08.2007, 14:12 »

To nezbývá než zavolat odborníka, aby provedl výměnu a případně proměřil elektroinstala ci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 26.08.2007, 14:33 »

Vypněte jistič před chráničem, případně i za chráničem a zkuste znova. Pokud se "chytne",  pak zapnout před chráničem a postupně za chráničem.
Nepíšete nic o konfiguraci prvků a zapojení, takže by to mohl způsobovat součet nějakých mg.proudů při hromadném zapnutí.
Pokud natažený chránič vypadne již při zapnutí předřazeného jističe, pak vám zůstalo  tlačitko v testovací poloze.
Jinak viz Hejčl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 26.08.2007, 15:07 »

Vážená paní Bukovská,
pokud podle rady pana Doležala při vypnutí třeba hlavního jističe do bytu se vám chránič nepodaří nahodit páčkou, nebude to (pravděpodobněj ší) závada v chráničem hlídaných spotřebičích, ale mechanická závada chrániče - nezaskočení vybavovací západky, kterou přitahuje elektromagnet chrániče. Nejčastější příčinou bývá zatuhlá vazelína.

Co dále píšu je opravdu nutné dělat při vypnutých pojistkách (hlavní jistič u hodin).
Pokud na chránič v beznapěťovém stavu lehce poklepete například plastovou násadou šroubováku a poté se jej pokusíte zapnout a on mechanicky jde natáhnout, je to uvedená  porucha - zatuhnutí vazelíny. Někdy je nutné i ovládací páčku dotáhnout před natahováním plně do dolní polohy. Pokud se to podaří, můžete tento cyklus zopakovat - zapnutí elektriky, vyražení chrániče test tlačítkem, zpětné nahození. Pokud se závada zopakuje a chránič zase nepůjde nahodit, opět vypnout elektriku, poklepat a mechanicky natáhnout. 
Pak si v každém případě opište vše co je na tom chrániči napsáno a zavolejte elektrikáře, ať vám jej vymění.
Není žádné nebezpečí z prodlení, že by vás chránič nechránil (ochranná funkce pracuje) ,  ale není 100% v pořádku a to jste správně zjistila test tlačítkem. Chránič je technická věc a má svou životnost a nárok na poruchu. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 26.08.2007, 15:32 »

A na závěr:
Buďte tak hodná a napište, zda jste pochodila. Bude to dobrá informace pro všechny a pro příště.    Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamila Bukovska
« Odpověď #5 kdy: 26.08.2007, 15:36 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsem za rady. Zatim jsem nepochodila. Jde o novy byt.  Ze spotrebicu mame zatim jen vysavac a varnou konvici. Jakekoliv moznosti spojene se starim zarizeni tedy asi nebudou to prave. Nezbyva zrejme nez zavolat elektrikare (a uplatnovat reklamaci).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 26.08.2007, 19:34 »

TO: Bukovská

U nové instalace je to velice podivné. Předpokládám, že proudový chránič je také nový.
Můžete prosím opsat a zde uvést všechny údaje uvedené na chrániči, včetně výrobce? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Ondřej Kudělka
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2007, 21:29 »

Omlouvám se za příspěvek trochu mimo, ale ja vyměnil stykač za nový (žádný noname) a ten spolehlivě sepnul, ale už nerozepnul. Chtělo to několikrát použít teslaúder a znova zapnout než začal pracovat spolehlivě. Asi se něco vypalovalo. A pak tomu věřte když to má ovládat čerpadlo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.08.2007, 11:33 »

Vaši poruchu může způsobovat spojení vodiče N a PE za chráničem někde v el.instalaci. Může se stát např. i vrutem při věšení záclon, zatlučením skoby, atd...
Pokud se chránič delší dobu nezkouší nebo nevybaví může se stát, že dojde k určitému zatuhnutí a je snížena jeho citlivost na již unikající proudy. Pokud se vypne, což jste provedli, jeho citlivost se obnoví, a pokud trvá poruchový stav již nejde natáhnout.
Odzkoušení vypínáním přívodních fází může být nedostatečné, je nutno odpojit vývody z chrániče L1,L2,L3, N a poté prověřit funkci chrániče. Pokud i poté nevyhovuje je chránič vadný. Doporučuji provést odborníkem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 27.08.2007, 12:35 »

To Rozmahel: bod
To spojení N a PE je pravda. Něco podobného jsem psal v jiném příspěvku a tady to zapomenu ajoooo
Ten byt je dle tazatelky nový, zařizuje se, vaří se kafe a vysává se, tak fakt ty skoby a skobičky jsou vysoce pravděpodobné.
Jenom jestli je to pravda s tím testováním !! Že by nejdříve test, pak skoba a potom nahazování chrániče ? NEPRAVDĚPODOBN É
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 27.08.2007, 13:13 »

Pokud se chránič delší dobu nezkouší nebo nevybaví může se stát, že dojde k určitému zatuhnutí a je snížena jeho citlivost na již unikající proudy. Pokud se vypne, což jste provedli, jeho citlivost se obnoví, a pokud trvá poruchový stav již nejde natáhnout.

Je to voda na chráničův mlýn.   Úsměv

Stalo se mi při revizi něco podobného. Chránič držel / centrální pro bytovku /,  po prověření funkce a vybavení již odmítal spolupráci. Závada byla pračka v jednom bytě.  Hněv

Pravda, zde se mluví o novém bytě, zatuhnutí chrániče by připadalo v úvahu po delší době např.prázdného bytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.08.2007, 03:09 »

Když je byt nový a připustím, že není omyl v instalaci, tak se domnívám, že by to mohla způsobit i volná svorka na přístroji v rozvaděči nebo propojovacím hřebenu. Už jsem se s takovouto závadou setkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 29.08.2007, 20:14 »

Nějak se mi nezdá pojem zatuhnutí chrániče, jak píšou někteří kolegové. ??
Montoval jsem jich přibližně 1000 ks, a zatí se mi taková závada neprojevila ani na jednom z nich. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.08.2007, 20:33 »

U starších typů FI 268 a FI 468 (s dlouhou, černou páčkou, výrobce si momentálně nevzpomínám) je to docela běžné.  Smutek
A můžete chránič úplně odpojit z obou stran a prostě ho nenatáhnete.
Takže zřejmě mechanická závada.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 03.09.2007, 22:46 »

TO Novák. 

Není to náhodou značení prvních FI z OEZ, nějak mě to číslo připomíná, ele nevím přesně.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.09.2007, 23:08 »

Správně.
Pro připomenutí FI 268 zde : http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=0014110026

a 4-pólová verze např. zde : http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=0014110021
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 04.09.2007, 07:58 »

Už jsem podobné věci vícekrát řešil.
V jednom případě byl chránič na starší instalaci, kde byly dost velké svodové proudy a spotřebiče s proudovým rázem při zapnutí. Po vypnutí chrániče, ať už vlivem závady nebo po stisku zkušebního tlačítka nešel chránič zapnout - rozběhové proudy zvyšily i svodový proud. Provozovatel neměl zájem o nějaký zásadnější zásah do instalace, takže jsem ho "naučil" po výpadku vypnout všechny jističe, zapnout chránič a teprve potom postupně zapínat jističe jednotlivých okruhů. Většinou to takhle šlo zprovoznit.
Může ovšem nastat situace, kdy chránič nepůjde vůbec zapnout, i když budou vypnuté všechny jističe okruhů. Pokud bude N vodič za chráničem přizemněn, může přes N vodič téct nějaký "vyrovnávací" proud do PE, respektive do uzemnění.
Aby se toto vyloučilo, je nutné zkusit zapnout chránič v beznapěťovém stavu - vypnout předřazený jistič nebo pojistky. Pokud to takto půjde zapnout, potom dalším krokem je ověření správné funkce chrániče tím, že odpojíme všechny odvodní vodiče (respektive fázové vodiče zřejmě bude možné vypnout jističi, ale bude zapotřebí odpojit N vodič).
Pokud chránič nepůjde zapnout ani bez napětí, jde mechanickou závadu a je nutná výměna. Pokud chránič jde zapnout bez napětí a po připojení přívodních vodičů vybaví (s odpojenými odvodními vodiči !!),  jde o elektrickou závadu chrániče, nejčastěji "zaražené" zkušební tlačítko. Pokud chránič vybaví až po připojení odvodních vodičů, jde o závadu v instalaci - spojení N a PE za chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin86
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.01.2015, 12:53 »

Stalo se mi něco podobnýho, štukoval sem zeď a měl sem tam jednu starou odkrytou pracovní zásuvku no a škrt sem si hladítkem o zásuvku a chránič správně vybavil, zásuvku sem očistil ale chránič nešel nahodit ani po odpojení předřednýho jističe.. prostě kleknul a to byl novej asi jako všechna elektrika v bytě tak 3 měsíce. Byl to od Hageru. Tak sem ho vymontoval a jde na reklamaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.