| | |-+  Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?  (Přečteno 22865 krát)
lukassvar
« kdy: 06.08.2007, 17:42 »

jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.08.2007, 17:46 »

Drátama.
Zlobte se na mně jak chcete, ale na takto položený dotaz rozhodně nejde dát fundovanou odpověď. Chybí trochu moc podrobností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
-George
« Odpověď #2 kdy: 06.08.2007, 19:51 »

To jako jestli volit Y nebo D? Já sem pro Y napřímo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.08.2007, 21:22 »

Drátama.
Zlobte se na mně jak chcete, ale na takto položený dotaz rozhodně nejde dát fundovanou odpověď. Chybí trochu moc podrobností.

Kolega Exler, vám to napsal jasně!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martinss
« Odpověď #4 kdy: 06.08.2007, 22:44 »

zkuste YY Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.08.2007, 23:11 »

Koukněte se do víčka svorkovnice toho motoru, pokud je to normální motor tak vás to trkne, pokud netrkne tak zavolejte elektrikáře. Ono se na takovouhle otázku dá opravdu dost těžko odpovědět přesněji  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lukassvar
« Odpověď #6 kdy: 07.08.2007, 11:26 »

myslel jsem jestli mam zapojit rozbeh hvezda trouhelnik zle Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.08.2007, 12:07 »

Doporucuji nastudovat doporucena zapojeni motoru tady

http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor080.html#wp1956028
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.08.2007, 23:13 »

myslel jsem jestli mam zapojit rozbeh hvezda trouhelnik zle Hněv
Vzhledem k uváděnému napětí, předpokládám, že ho máte napojen z vlastního transformátoru 22/1,5 kv, takže bych ho spouštěl na přímo.
 Úsměv Úsměv Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #9 kdy: 07.08.2007, 23:40 »

Abych řekl pravdu, neúčastnil jsem se této diskuse, neboť jsem pořád čekal ujasnění technických dat motoru, který chce dotyčný zapojovat. Nevěřím, že chce zapojit motor s jmenovitým napětím 1,5 kV, aniž by přitom uvedl nějáké další informace. Co takhle výkon? (o dalších jako jsou otáčky, proud, záběrový proud, napojení, ochranyatd... ani nemluvě). Proto jsem bral tento dotaz spíš jako takový, jak říkájí angličani, malý "joke". Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
lukassvar
« Odpověď #10 kdy: 09.08.2007, 15:55 »

ten motor ma 1.5kw a 400 v
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.08.2007, 16:20 »

Předpokládám, že motor 1,5kW bude Y/D 400/230V, čili zapojit do Y, D by nevydržel.
Zkuste opsat štítek.
(a pozor na písmenka V a W, jak jste viděl způsobuje to tady trošku rozruch, taková malá záměna ...) U těchto velikostí (obvykle) není pro rozběh Y/D důvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
lukassvar
« Odpověď #12 kdy: 09.08.2007, 16:50 »

1,5kw 1450ot min 220-400v  y-d
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 09.08.2007, 20:06 »

Nechápu, jak se zde diskutuje o "nesmyslném" požadavku, spouštěn motor 1,5 kw rozběhem Y-D. Snad je logické, že motory do cca 5 kW se připojují bez rozběhu. Domnívám se, že se motory na 3x400V (D) vyrábějí až od cca 3 kW. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.08.2007, 07:42 »

Uvedený motor bude podle štítku zapojený do hvězdy (Y).
Ovšem tak úplně samozřejmé to není, v poslední době se objevují malé motory, speciálně pro ventilátory, které se zapojují na přepínač Y/D. Neslouží to ovšem k rozběhu motoru, ale k regulaci výkonu (nižší/vyšší otáčky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #15 kdy: 10.08.2007, 11:49 »

Souhlas s kolegou Beláněm. Motor 1,5 kW, navíc ventilátor (tedy lehký rozběh) - to bych vůbec jeho rozběh neřešil.

Navíc mám velkou prosbu k tazatelovi popř. dalším tazatelům.
Když chcete seriózní odornou  radu, zkuste svůj dotaz napsat rovněž  seriózně a pokud možno jednoznačně.
Když nejste schopen ani napsat, co vlastně potřebujete, a to prosím nikoliv z nedostatečné odbornosti, ale jen z lajdáckosti, nesmíte se divit, že se nedočkáte seriózní a hlavně správné odpovědi, kterou očekáváte.

Psát kilowatty značkou kv je lajdáckost a šlendrián velkého stupně - tyto značky musí umět napsat správně i absolvent základní školy. Pak tady naprosto zbytečně ochotní kolegové přemýšlejí o naprosto atypickém motoru na vysoké napětí 1500V.

Vy o koze, my o voze. To se mi vůbec nelíbí! Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
MH
« Odpověď #16 kdy: 10.08.2007, 12:22 »

Vážení, tento lukassvar o sobě tvrdí, že je mu 11 let a že umí svařovat snad všemi svařovacími zdroji.

Na serveru http://www.svarbazar.cz/forum/index.php teď v jedné diskuzi řeší jak přepouštět kyslík a jiné plyny. Já bych jeho dotazy nebral zas až tak vážně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Hruška
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.08.2007, 23:24 »

Citace
Poslal: martinss      Posláno: 06.08.2007, 22:44
zkuste YY Škleb
TO:martinss
Asi jste to bral v legraci....já taky dokud jsem nenarazil na toto: http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor049.html#wp1976920
Zjišťuji,že se člověk má pořád co učit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.