Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Jaký má transformovna 110/35/10 kV vliv na zdraví lidí žijících přes ulici?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký má transformovna 110/35/10 kV vliv na zdraví lidí žijících přes ulici?  (Přečteno 23272 krát)
Rita
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.07.2007, 09:30 »

Jaký vliv má na zdraví lidí transformovna - viz.foto vzdálená od domu cca 21 m?
Na bráně je označení 110/35/10 kV.
Dosud nám vadil jenom hluk, ale četla jsem o negativním vlivu takovéhoto zařízení na zdraví lidí.
Chci znát pravdu.
1.fotka je pořízena přímo od domu, druhá pak ze strany trafostanice.


* trafo0.jpg (86.61 KB, 709x472 - prohlédnuto 1052 krát.)

* trafo2.jpg (115.13 KB, 709x472 - prohlédnuto 1003 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.07.2007, 10:52 »

Neviděl bych to tragicky.
Transformátory mají uzavřené magnetické obvody, navíc kovový uzemněný plášť.
Intenzita elmag. pole poměrně rychle klesá se vzdáleností. 
Pokud máte doma PC s CRT monitorem pak máte 50-60 cm od hlavy trafo pracující cca s 15 000 V. A taky si při práci nenasazujete uzemněnou kovovou přilbu. Neco málo se dá najít o vlivu elmag polí na lidský organismus na:
www.sisyfos.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.07.2007, 18:57 »

Jedine vrčení volnych plechů uším a pro někoho "nehezké zadrátování" očím... Taková rozvodna "září" mnohem mín jak mobil u ucha. A to ještě možná přímo u trafa. Není se vůbec čeho bát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
WarCZ
« Odpověď #3 kdy: 18.07.2007, 22:39 »

21 metru ? mě by to vadilo... a proč ? trafo je časovana bomba plne hpořlaveho oleje... a 21 metru je sakra blizko...

http://elektrika.cz/data/clanky/exploze-transformatoru-po-uzivatelskych-upravach

jinak souhlasim že magneticke vlivy nebudou žadne...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.07.2007, 23:31 »

Rito, zahoďte mobil, tam je problém! Nepoužívejte mikrovlnku, nechoďte na vyšetření na magnetickou rezonanci a nespěte v posteli, totiž v novověku většina lidí v té posteli zemře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.07.2007, 09:08 »

WarCZ:
Ano, máte pravdu na to jsem zapoměl. Požáry trafostanic jsou u nás na běžném pořádku dnes a denně.  Hektolitry hořícího oleje rozlité po stovkách hektarů, mrtvých nepočítaně, a ty záchytný jímky jsou tam stejně  jenom pro parádu.

Na domek doporučuji hermetické ocelové okenice, fasádu natřít ablativním materiálem, v interiéru vnitřní cirkulaci vzduchu s regenerací (rusko teď vyřazuje atomový ponorky, tak to nebudou potřebovat a dala by se sehnat se slevou) a vycházet ven pouze v ohnivzdorném obleku, zakoupiti kevlarové spodní prádlo ....

Nebo se raději odstěhovat

Howgh  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.07.2007, 17:56 »

To WarCz: Buchholz - neznáte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.07.2007, 18:10 »

To je pořad strachu. Dneska umí vědci v laboratořích přenest bezdrátově 60W. Až budou umět přenášet bezdrátově primerku, pak už bych měl možná strach že se jí připletu do cesty Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.07.2007, 18:35 »

To WarCz: Buchholz - neznáte?
Ak raz za sociku vypadlo trafo na ES, a pomerne veľká oblasť bola bez prúdu, prišli to vyšetrovať aj eštebácii. (Vtedy to bolo bežné, vždy sa za tým hľadala nejaká sabotáž). Pýtali sa prevádzkarov, že čo sa stalo. Niekto im povedal, že Buchholz vyhodil trafo. Jeden z eštebakov povedal: "Zavolajte sem okamžite pána Buchholza"   Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rita
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.07.2007, 18:49 »

Tak to je fajn, že je to vlastně legrace. Mám malé dítě a v rodině nám diagnostikoval i rakovinu. Začala jsem si to dávat (také na popud známých) do souvislostí  s trafačkou. Pravda je, že tomu vůbec nerozumím, mám pocit, že na nás z té trafačky  pořád něco vyzařuje atd. Takže díky za "uklidnění",  jdu si nasadit kovovou helmu a provizorní obleček z alobalu.   Polibek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.07.2007, 19:09 »

To Rita: Na někoho prostě může působit to vrčení a občasné sršení nepříjemně, ale věřte, že kdyby to bylo nebezpečné, tak tam není ani lidská obsluha. Je to opravdu jen o pocitu.
ROZVODNA vás NEOHROZÍ, DOKUD NEVSTOUPÍTE ZA JEJÍ PLOT A NEDOTKNETE SE, NEBO TĚSNĚ NEPŘIBLÍŽÍTE K ŽIVÉ ČÁSTI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.07.2007, 21:01 »

Milá Rito, teď vážně:
1. Rakovinu diagnostikoval i některému  rodinému příslušníkovi snad každému, byť u trafostanice nebydlí
2. Elektromagneti cká pole generovaná ~ 50Hz jsou tak dlouhých vlnových délek, že pro jejich absorbci jste při Vašich rozměrech naprosto nezajímavý objekt.
3. Trafo jako takové vyzařuje minimálně, i konstruktéři se o to snaží, magnetické toky uzavírající se jinudy než jádrem trafa jsou ztráty, o které nikdo, zvláště pak provozovatel nestojí
4. Vámi vyfocené trafa jsou v kovovém uzemněném obalu (stíněná)
5. Ve Vašem obydlí se zajisté dají najít mnohem silněší pole generovaná domácími spotřebiči a také se kvůli nim nebudíte ze sna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Rita
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.07.2007, 21:27 »

Díky. Chtěla jsem si být jistá, že je vše OK, když zde zůstanu s dítětem bydlet.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 19.07.2007, 21:33 »

Ak raz za sociku vypadlo trafo na ES, a pomerne veľká oblasť bola bez prúdu, prišli to vyšetrovať aj eštebácii. (Vtedy to bolo bežné, vždy sa za tým hľadala nejaká sabotáž). Pýtali sa prevádzkarov, že čo sa stalo. Niekto im povedal, že Buchholz vyhodil trafo. Jeden z eštebakov povedal: "Zavolajte sem okamžite pána Buchholza"   Smích Smích Smích

Ach jo. Pamatuju si na jednu ucebnici z let padesatych, kde nejaky expert - prekladatel  prelozil "Buchholz relais" jako rele z bukoveho dreva...   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
WarCZ
« Odpověď #14 kdy: 19.07.2007, 22:58 »

oki o Buchholz jsem slyšel... mě šlo jenom o to že na havarii jste zapoměli. jinak jsem rozhodně nechtěl řict že to je na denním pořádku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #15 kdy: 29.07.2007, 11:45 »

To Jiří Hrubý:

Buchholz samozřejmě může něco zachytit, ale protože se dnes dělají transformátory ze stále slabšího plechu (protože chudáci energetické společnosti si nemohou dovolit koupit něco pořádného, takže aby to bylo levné, levnější, ještě levnější....dě lá se to tak slabé, aby to tak-tak vydrželo běžný provoz),  tak při větším zkratu ve vinutí skutečně dochází k výbuchu, který rozstříkne hořící olej dost daleko do okolí. Buchholz je na to krátký, protože má příliš dlouhou dobu reakce. Mohu poslat i krátké video, jak takový výbuch vypadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.07.2007, 16:51 »

To Pavel Mužík:
Ano, máte pravdu, i já viděl výbuch trafa na několika videích. Ty slabé plechy jsou především u vakuových TR, kde se prý předpokládá nejdřív jejich nadmutí a během té chvíle se má otevřít pojistný ventil. Přesto si myslim, že takové případy nejsou na denním pořádku a jejich pravděpodobnos t není až tak vysoká. Je pravda že se šetří, moc se šetří a na nesprávných místech se šetří. Energetika repasuje část starých dobrých TR, ale zároveň se i dováží levná zahraniční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Nomilner
« Odpověď #17 kdy: 03.08.2007, 17:42 »

Skúste si prečítať príspevok uverejnený na webe http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=280&action=itemclick&tname=onhome_small&pr=click,default a dozviete sa, že uvedená transformovňa má dosť negatívny vplyv na zdravie ľudí bývajúcich v blízkosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
 Co vše mohu napojit na zdravotnickou izolovanou soustavu?
 Musejí se na polohovacích lůžkách v nemocnicích provádět revize?
 Jaký je termín pravidelné revize pro instalace ve zdravotnictví?
 Jaké máte poznatky a zkušenosti s měřením osvětlení pro hygienu?
 Dle jaké normy revidovat lékařské laboratorní přístroje?
 LPE: Sborník č. 57 - Elektrotechnika ve zdravotnictví 2012
 Jaké jsou podmínky pro provádění revizí přístrojů ve zdravotnictví ?
 Víte, že zdravotnické prostředky nejsou VTZ?
 Proudové chrániče v instalacích pro zdravotnictví
 Co je obsahem kontroly zdravotnického prostředku?
 Už jste někdy svým měřením poškodili prověřovaný přístroj?
 Umíte měřit izolační odpor zdravotních prostředků dle ČSN EN 62353?
 Našel by se zde projektant zdravotnických zařízení z JM kraje?
 Jak se dopočítat vodivost lidského těla?
 V jakých lhůtách pravidelně revidovat elektrické instalace ve zdravotnictví?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Může mít elektrikář poruchu barvocitu?
 Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
 Může kabel způsobovat kazení potravin?
 Dle jaké normy revidovat zdravotní lehátko?
 Co by vám dnes řekli na infolince energetiky, že vám někdo ruší rádio?
 Která norma řeší nouzové osvětlení v ordinaci praktického lékaře?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Pracujete při návrzích instalace také s vlivem PBDE?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Mohu stykačem spínat zásuvku napájenou zdravotnickou sítí IT?
 Systém HAKEL ISOLGUARD ZIS ve zdravotnické izolované síti
 Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
 Podle jakých norem se provádí revize polohovací postele v domově důchodců ?
 Mohu umístit v zubní ordinaci rentgen a rozvaděč do jedné místnosti?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.