| | |-+  Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?  (Přečteno 6641 krát)
Mkmk


Email
« kdy: 18.07.2007, 07:15 »

Na podzim budu stavět menší rod.domek.
Projektant mi navrhnul mimo jiné hromosvod podle ČSN 34 1390.
Četl jsem ve foru, že tato norma již neplatí a musí se zřídit hromosvod podle EU předpisů.
Jak mám postupovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3732



« Odpověď #1 kdy: 18.07.2007, 09:23 »

Že norma neplatí není přesné. Zatím platí, ale její platnost má skončit a souběžně již platí i nový soubor norem ČSN EN 62305.
Pokud to chcte mít podle 34 1390, měl byste to stihnout postavit, nechat na tom udělat výchozí revizi a zkoulaudovat než platnost této normy skončí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
mkmk


Email
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2007, 10:23 »

Děkuji za odpověď,kdy norma konči asi není zatím známo ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 18.07.2007, 10:27 »

U RD zas tak velký rozdíl vůči staré normě není, je jen otázkou jak kvalitní hromosvod na domku chcete mít. Pokud byste měl Vy nebo váš projektant zájem, něco naleznete v KníŠce a nebo mi napište zašlu vám podklady včetně videoanimace jak by na RD měla vypadat ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305. Každopádně rozhodnutí je na vás, jediné omezení dané novou normou je, že musíte stihnout kolaudaci do konce ledna 2007, poté by již neměla být možná výchozí revize dle ČSN 34 1390.
Ale ohánění normou není zas tak důležité jako to, jak moc chcete dům chránit. RD běžně vycházejí dle analýzy rizika do LPL III (třídy ochrany před bleskem), ale již jsem byl u akcí, kde majitel vyžadoval LPL II a dokonce i LPL I. Vše se odvíjí dle ceny zařízení v domě.
Objekt s tepelným čerpadlem, solárním ohřevem vody, fotovoltaikou či inteligentním systémem bych rozhodně raději chránil dle LPL II, to mi prostě nikdo nevymluví :-) .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 18.07.2007, 10:35 »

Ještě k tomu souběhu norem, připadá mi to stejně komické jako když se výhledově určují emisní normy pro auta a lidé si rychle kupují vozidla dle staré, aby si nemuseli kupovat dražší nová a pak se diví vyšší silniční dani, nebo zákazu vjezdu do měst pro dieslové automobily bez filtru pevných částic.
Do budoucna by pro vás problémem mohla být třeba pojišťovna, která by vyžadovala vyšší pojistku za objekt chráněný dle starší normy.
Třeba u větrných a fotovoltaických elektráren, začíná být obvyklá spoluúčast klienta, která se odvíjí od rizika ohrožení.
Ještě před pár lety to přišlo všem jako nesmysl, ale letos, když jsem pár pojišťovnám pomáhal vysvětlit co to jejich zajišťovna po nich chce, nepřišlo mi, že by to ,,nepřeklopili,,, na své klienty.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Zdeněk Kiška
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 41


Projektant elektro - OSVČ


Email
« Odpověď #5 kdy: 18.07.2007, 11:43 »

Jen doplnění:
Platnost ČSN 34 1390 končí k 31.1.2009. Pak revize nových objektů jen podle ČSN EN 62 305. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
 - Denní osvětlení
 - Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 18.07.2007, 12:39 »

Ježišmarjá !
Omlouvám se , samozřejmě 2009  Jsem v rozpacích
OPRAVA :
musíte stihnout kolaudaci do konce ledna 2009, poté by již neměla být možná výchozí revize dle ČSN 34 1390.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #7 kdy: 18.07.2007, 14:04 »

Zašlu vám podklady včetně videoanimace jak by na RD měla vypadat ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305.

Mohl bych poprosit také o zaslání? Zajímala by mě i animace vzorového provedení hromosvodu na fiktivním průmyslovém objektu např. částečně zděná a částečné kovová hala s technologií na střeše (např. klimatizační jednotky, antény pro přenos dat,..). Jde mi o ukázku vzorového řešení že to jde a jak je to ve výsledku moc složité ne o konkrétní řešení na konkrétní budově. Když mám zákazníkovi vysvětlit proč ten drát na dtřeše už není stejný jako dřív tak je taková názorná animace za půl dne povídání  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #8 kdy: 18.07.2007, 14:22 »

Není problém, pošlete mi adresu mailíky jsou dole  Kroutím očima
Je to ta animace kterou dělal Dalibor Šalanský z Lumy Plus, ten co spolu píšeme Tipy Triky a KníŠku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.