| | |-+  Jaká je požadovaná hladina osvětlení společných prostor bytového domu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaká je požadovaná hladina osvětlení společných prostor bytového domu?  (Přečteno 2549 krát)
Tomáš Sládek
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 18


« kdy: 02.07.2007, 11:39 »

Vážení,
jaká je požadová hladina osvětlení (v lx) na chodbách, schodišti a podzemním parkovišti? Jsou nějaké požadavky na rovnoměrnost osvětlení (jde mi o nutnost osvětlení "temných koutů" apod.)?

Plánujeme v bytovém domě (z roku 1937) rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení chodeb a schodiště, chci porovnat současné osvětlení s požadovaným. V podzemním parkovišti (novém) chceme naopak povypínat některá svítidla. Máme tam velké množství trvale svítících zářivek a k tomu další zářivky spínané pohybovými čidly (pochopitelně často odcházejí), intenzita svícení mi přijde subjektivně zbytečně vysoká a účty za energii jsou vysoké i objektivně.

Měřit osvětlení umím (jsem fotograf).

Projekt a realizaci rekonstrukce schodiště budou pochopitelně dělat odborníci, teď jde jen o vytvoření hrubé představy, co bude třeba.

Diky předem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 157
Offline Offline

Příspěvků: 541


11597438
WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2007, 12:08 »

Chodby 100lx, schodiště 150lx, podzemní parkoviště 75lx. Vjezdy ve dne 300lx, v noci 75lx (adaptační zóna). Jedná se o tzv. střední udržovanou osvětlenost, tj. průměrnou na ploše (měřeno na podlaze). Rovnoměrnost osvětlenosti v rámci místnosti by měla být vyšší než 0,3. Atd. atd..., vše podle ČSN EN 12464-1, měření podle ČSN 36 0011-1 a 36 0011-3. Pro návrh osvětlení těchto prostorů nevyžaduje žádný úřad předložení výpočtu ano doložení těchto hodnot, projektanti (nebo elektroinstalatéři) provádějí orientační výpočet pro svou potřebu. Je to vhodné mít podhcyceno třeba pro případ úrazu na schodech, kdy pak může být odpovědnost přenesena až na projektanta, že navrhl nedostatečné osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
Tomáš Sládek
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 18


« Odpověď #2 kdy: 15.07.2007, 16:32 »

Díky moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.