Jaroslav Faldík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.06.2007, 19:57 »

Jakým způsobem provést u podobného anténního systému ochranu před bleskem tak, aby to bylo možno zrevidovat.

Tento anténní systém se otáčí v horizontální rovině 0°- 360°, ve vertikální 0°- 90°. Všechny kovové části antén včetně prvků a zářičů jsou galvanicky spojeny s nosnou konstrukcí antén. Systém bude umístěn asi 5m nad střechou panelového domu.

Vzhledem k rovinám otáčení celé soustavy nevím, jak bych něco jako jímač na tuto soustavu umísťoval. Oddálený jímač taky není zrovna ideální vzhledem k velikosti anténního systému. A umísťovat kovové prvky do elektromagneti ckého pole antén taky není příliš ideální. Čím budou dál, tím lépe.
Proto se ptám zda je možné prostě využít toho, že všechno kovové prvky na tomto anténním systému jsou galvanicky spojené a připojit je do systému hromosvodu ? V tom případě bych přemostil vhodným průřezem pohon (rotátor) a stožár  spojil se soustavou hromosvodu.
Co se týče koaxiálního vedení, bylo by vedeno po střeše v plechových žlabech připojený taktéž k soustavě hromosvodu a při vstupu do objektu bych umístil ekvipotencioná lní svorkovniví připojenou k hlavnímu pospojování ke které by bylo připojeno stínění koaxiáních kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jentak
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2007, 22:13 »

Mám obavu, že jediná možnost budou oddálené jímače. Pokud uzemníte anténní stožár a zabloudí na něj blesk, pravděpodobně vám shoří vše, co je na to připojené. Kontaktujte pana Hájka, jistě najde řešení, ale připravte si na to pořádně nabitou peněženku (ne pro pana Hájka, ale pro jeho chlebodárce za jeho komponenty).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2007, 23:57 »

No levné řešení by bylo vztyčit vysokou jímací tyč (nemyslím že by to byl zas takový problém z hlediska signálu). A takto jednoduše realizovat oddálený hromosvod.
Z Vašeho dotazu není zcela jasná dispozice střechy , materiály atd.,
Možná opravdu nezbude nic jiného než varianta pospojování a nasazení svodičů bleskových proudů, což bude dražší a méně kvalitnější než oddálený hromosvod.
Cinkněte mi prosím, rozhodně bude potřeba vědět více podrobností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Josef Hubáček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.06.2007, 14:56 »

Oddálený hromosvod je asi jediné možné řešení. Připojuji se do davu nositelů této myšlenky. Z obrázku není bohužel patrné, zda na ploché střeše je již instalována nějaká hromosvodní soustava. Byla by možnost využít stávající.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Faldík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.06.2007, 22:56 »

Díky za odpovědi.
Pro upřesnění uvádím, že se jedná o umístění na střeše čtyřpodlažního panelového domu - výška asi  15m, kde je stávající hromosvodová soustava poplatná stáří domu 35let. Jedná se o klasickou jímací soustavu pro ploché střechy tvořenou sítí 8mm FeZn (přesněji řečeno dnes již pouze Fe) se čtyřmi svody. Všechny kovové prvky jsou pospojovány a nejvyšší bod je cca 5m stožár STA.
Co se týče oddáleného hromosvodu bylo by asi velice problematické vzhledem k chystanému u místění stožáru zabránit přeskoku z jímací soustavy na stožár. Další problém který musím řešit je statická elektřina. V případě, že se mi na anténách vytvoří náboj, který není vhodně odveden do země, způsobuje nebývale velké rušení při příjmu. Tento jev se vyskytuje hlavně v mlze nebo při příchodu bouřky kdy ještě neprší. Někdy bývá dobře pozorovatelný při TV příjmu, kde při příchodu bouřek začne s časem zhoršovat obraz a při vzdáleném úderu blesku toto rušení náhle zmizí. S časem začne opět narůstat.
Vzhledem k charakteru provozu této anténí soustavy jsem spíše nakloněn pospojování, protože zařízení napojené na tuto soustavu jsou natolik drahá, že se v případě výskytu blesků nekompromisně odpojují a konektory se uzemňují. Jde mi hlavně o to, abych při úderu blesku (přesněji nějakého bočního bleskového kanálu) zavlekl dovnitř budovy co nejmenší část bleskového proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2007, 10:45 »

Pro co nejlepší navržení svodičů bleskových proudů bude potřeba znát parametry jednotlivých systémů (frekv. rozsah, typ konektoru, jaké je napájecí napětí) a zároveň vědět, zda je možno pod/na střechu umístit rozvaděč, kde by se tyto PO umístily. Bude potřeba do tohoto rozvaděče dotáhnout velice kvalitní ,,zem,, .
Příklady PO pro TV signály:
http://www.dehn.cz/cz/pdf07/KK2007CZ/KK2007CZ.pdf
strana 32 např. DGA GFF obj. č. 909 705, nebo jiné, ale .... chtělo by to konzultaci  Mrknutí .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak dlouho zůstane vodorovná izolační distančka nevodivá pro blesk vlivem smogu?
 Co říkáte na tento krásný oddálený hromosvod?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Jak u odd. jímače chránit anténu proti vedlejším výbojům blesku?
 Izolovat či připojit anténní stožár k jímací soustavě střechy?
 Ako určiť počet zvodov hromosvodu na RD?
 Viděli jste už někdo na bytovém domě hromosvod z HVI?
 Lze na novém hromosvodu udělat u komínu neoddaleny jimač?
 Může být svod oddáleného hromosvodu spojený s chráněným stožárem?
 Je správné spojit oddálený jímač se stožárem?
 Oddálený hromosvod názorně!
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak nemá vypadat oddálený hromosvod?
 DEHN: Oddálené jímací soustavy pro fotovoltaické aplikace
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.172 sekund, 23 dotazů.