« kdy: 16.06.2007, 09:32 »

Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN C na TN C S jedná se oto, že
přívod od elektroměru je 2xAY6 v trubce jistič 25A/B majitel domu nechce
ve společných prostorech domu sekat.
Myslím si, že bych měl přivést ještě jeden vodič,
nebo dát kabel 3Cx6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.06.2007, 09:39 »

Bytová rozvodnice je posledním místem rozdělení soustav. Není nutné od elektroměru vést už soustavu rozdělenou.
Nic méně, určitě by bylo lepší stávající AL kabel vyměnit za Cu. Pak záleží na velikosti bytu a jeho vybavení, zda by se nevyplatilo, třeba do budoucnosti, přivést 400V. Je to trochu papírování, ale pokud je to větší byt a uvažujete např. o myčce, el.trouě, popřípadě vařit na elektrice, tak to bude asi nezbytné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Revmira
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2007, 09:48 »

diky za odpověď   jedná se o standart výstavbu 60 léta 2+1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 16.06.2007, 19:26 »

Ptáte se na rozdělení sítě TN-C na TN-S a tak předpokládám, že se bude jednat o rekonstrukci instalace v bytě.

Pokud se provádí rekonstrukce elektrické instalace v bytě, není možné ponechat starý nevyhovující přívod z vodičů Al. Přívod je nutné zhotovit také podle platných norem.

Doporučuji vyměnit staré vodiče Al za nové 3x CY-6,0mm2, a hlavně nezapomenout připojit samostatný vodič PE (zl./žl)  přímo na hlavní domovní vedení na vodič PEN, který by měl být spojený s hlavním pospojování v objektu.
 pozor
Velice často se setkávám při revizích s naprosto nevhodným a nevyhovujícím řešením, že se vymění vodiče od elektroměru do bytu a oba vodiče se napojí na stávající svorkovnici za elektroměrem (pochopitelně do jedné svorky dva vodiče PE a N),  kam je přivedený vodiče PEN vedený přes elektroměr!
 Hněv
Vždy je nutné v těchto případech vyměnit dvě RS svorky za tři svorky a svorku PE připojit samostatným vodičem přímo na vodič PEN hlavního domovního vedení.
 Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2007, 08:23 »

to Belan
souhlasim ze vymenit privod do bytu je pri rekonstrukci nejlepsi ale v puvodnim dotazu bylo napsano ze majitelka nechce sekat ve spolecnych prostorech.Pod le meho nemusim podle CSN nic menit.Kdyz budu chtit pridat jednu zasuvku tak nebudu prece delat rekonstrukci celeho bytu.Takze pokud rozdelit PEN tak v bytove rozvodnici pro nove okruhy.Stavaji ci ponechat.Ale spis bych zkusil presvedcit majitelku o vymene toho privodu.Nove vodice se nemusi zasekavat lze ulozit do vkladaci listy. A celkovou rekonstrukci to uz o moc neprodrazi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.06.2007, 17:40 »

V těchto případech bývají přívodní vodiče uložené v trubkách, existuje reálná šance, že se podaří staré vodiče vytáhnout a zatáhnout nové. Chce to zjistit situaci na místě.
Ale i kdyby nebyla v současné době možnost vyměnit přívodní vodiče, asi by nebyl problém udělat rekonstrukci vnitřní instalace a přívodní vodiče připravit tak, aby se daly později nějak "bezbolestně" vyměnit. No a výměnu provést při nejbližší možné příležitosti např. před malováním společných prostor.
Samozřejmě, že v mezidobí nebude stav ideální a těžko na takovýto "polotovar" požadovat revizní zprávu, ale stávající stav věcí to rozhodně nezhorší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.06.2007, 08:42 »

to Hasala
Proc by nemohl zakaznik pozadovat revizni zpravu?Podle meho muze dostat revizi na nove obvody stavajici prece neresim.Pokud nekde pridam do stavajici instalace jistic a kus kabelu uz potrebuji vychozi revizi.Ale tu vychozi revizi prece delam na nove zrizeny okruh a ne na stavajici vedeni ktere mohlo byt udelano za cara klacka :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.06.2007, 13:47 »

Pak záleží na velikosti bytu a jeho vybavení, zda by se nevyplatilo, třeba do budoucnosti, přivést 400V. Je to trochu papírování, ale pokud je to větší byt a uvažujete např. o myčce, el.trouě, popřípadě vařit na elektrice, tak to bude asi nezbytné.
Není to jen papírování. Změna z 1f na 3f něco stojí. Konkrétně rozdíl mezi 200,- za 1A u jednofázové přípojky a 500,- u třífázové. Výměna 25A/1f za 25A/3f bude stát 7.500,- (jestli si to dobře pamatuju). Jinak souhasím s tím, že je 3f rozhodně lepší volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být instalace po rekonstrukci automaticky TN-C-S?
 Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ?
 Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?
 Kde je nutné rozdělit TNC nebo TNC-S? Už v kiosku nebo až v domě?
 Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
 Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Bola inštalácia prevedená v súlade s projektom TN-C na TN-S?
 Jak prakticky propojit TN-C a TNS ?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
 Jak připojit starou TN-C na TN-S?
 Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
 Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Je možné, aby firma vybudovala (legálně) síť TN-C v koupelně k roku 1996?
 Historie českých elektrotechnických výpočtů pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (o
 Nebola by v kombinaci starých a nových sítí vyhodnejsie stupacka v TN-C?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Muze mit stary rozvod TN-C v byte privod z rozvadece TN-C-S?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Preco sa mozno oplati TNS oproti TNC?
 Je možné mít v bytě sočasně soustavu TN-C a TN-S?
 Akých 13 podmienok treba splniť pri ochranu nulovanim?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jak dnes bezpečně pracovat se starými rozvody nulováním?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Je rozdiel medzi napájacou sústavou 1PEN TN-C-S a 1NPE TN-C-S?
 Musí mít nový dům v síti TNCS v rozvaděči pospojované všecky zeme?
 Jak naložit s nestandardním provedením přechodu TNC-S v regionu PRE?
 Jaké zapojení chrániče preferujete?
 Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
 4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 23 dotazů.