| | |-+  Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?  (Přečteno 9556 krát)
Václav_ Šigut


Email
« kdy: 24.05.2007, 21:35 »

Při měření v zásuvce připojené přes proudový chránič 0,03A došlo při dotyku s živou částí přes cívku zkoušečky k zásahu elektrickým proudem a proudový chránič nevybavil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 24.05.2007, 22:10 »

TO: Šigut

Možností je víc.

1) Vadný chránič.
2) Došlo k uzavření pracovního obvodu (fáze - osoba - střední vodič).
3) I když to byl určitě "kopanec", tak proud/čas  nedosáhl vybavovací hodnoty chrániče.

Osobně se přikláním k bodu 3.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Josef Pentoda
Stačí zavolat 604 545 242, když nevíte co a jak.
*

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 458


jen pět elektrod


Email
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2007, 00:30 »

Asi ZN1 s el.mag. cívkou a byla to prda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Realizace  FTV elektráren od x KW až  xx MW.
Prodej FTV panelů, střídačů.
Solární ohřev vody a vytápění objektu.
Tepelná čerpadla.
Elektronická ochrana majetku.
Opravy strojů a elektro  do 1000V.
Projekční činnost
604 545 242
Ivan Polínek
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 102


Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #3 kdy: 25.05.2007, 00:37 »

To je tak prosté vysvětlení: odpor zkoušečky 10kohmů, odpor těla 5kohmů to máme dohromady 15kohmů. 230V/15kohmy= 15mA. A víte jak bolí 15mA? Při 15mA chránič  s prudem 30mA nevybaví. Ale neberte mne za slovo. Ty odpory jsou odhadnuté.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3599

RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 25.05.2007, 19:28 »

Zkoušel jsem pro zajímavost proud klešťákem zkoušečkou SN 3 je asi 50mA.....Vybavuje spolehlivě chránič 30mA.....mohou být rozdíly u různých výrobků ale je to asi průměr!...takže asi bude chránič ve "věčným chráněným nebi"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #5 kdy: 25.05.2007, 21:12 »

To Šohajda: Zapoměl jste přičíst odpor toho člověka v obvodu, jak zde píše i pan Polínek. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #6 kdy: 25.05.2007, 21:26 »

TO Šigut.
váš dotaz není zcela přesně specifikován.
1) Jak byla zapojeno zkoušečka
2) Kterou stranou se zkoušečka dotýkala fáze
3) Které strany zkoušečky Jste se dotýkal

Jestliže jsem to správně pochopil, tak že jste se dotkl jednou stranou zkoušečky fáze, a druhou stranou zkoušečky jste se dotkl rukou. pak by teoreticky musel chránič vybavit.

Tak mi to nedalo abych si to vyzkoušel sám. SN 3 při měření mezi fází a N, protéká proud 46,8mA. To je dostatečná hodnota na vybavení chrániče.
Ty které jsem měřil, vypínaly při proudu od 18,5mA do 25,8 mA.
Záleží na více okolnostech, ale vše nasvědčuje tomu že chránič je kaput.
Ještě mě napadlo, nestál ste v belíku s vodou  Šok
To by vše vysvětlilo.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #7 kdy: 26.05.2007, 07:15 »

Jestli to dobře chápu, tak zásahu došlo po dotyku s jedním pólem zkoušečky, zatímco druhý pól byl připojen na fázi. Potom zřejmě k vybavení nedojde, procházející proud asi nebude dostatečný.
No ale vykládejte to tomu postiženému, že jeho tělem neprošel dostatečný proud, on na to bude mít asi jiný názor Úsměv
Vzpomínam na jeden případ, kdy byl zasažen jeden pracovník, který smotával poškozenou přívodní šňůru, přičemž měl vidlici stále v zásuvce. Po dotyku s poškozenou částí dostal "strašnou pecku". Zásuvka byla připojena přes chránič 0,03A. Byl jsem k tomu přivolán, měření parametrů chrániče bylo bez problémů. Dotyčný člověk dost dobře nechápal jak je to možné, že chránič nevybavil. Nakonec jsem mu celkem brutálně sdělil, že když ten zásah relativně v pohodě "ustál", tak to asi taková pecka nebyla ... Úsměv
Vnímání proudu procházejícího tělem je velmi subjetivní, záleží na spoustě okolností. Vzpomínám na jeden případ, kdy jsem vlastním tělem vybavil chránič 0,5A a abych tak řekl "nic moc" a jindy zase chránič 0,03A nevypnul a já to vnímal velmi, velmi bolestivě... Mrknutí a přitom v obou případech oba chrániče vypínaly správně.
V daném případě bych rozhodně doporučoval ověření parametrů chrániče, ale nemyslím si, že bude něco špatně. Spíš bych si vsadil na to subjektivní vnímání.
Z praktických zkušeností vím, že zkoušečka SN3 odebírá proud kolem 50 mA. Když to vezmu ohmicky (zjednodušuji to, neuvažuji indukčnost), tak má ohmický odpor kolem 5 kOhm. Předpokládaný odpor lidského těla je také 5 kOhm (uváděno v různé literatuře i v některých normách). Prostým dosazení do Ohmova zákona I = U (230V) / R (5 + 5 kOhm) nám vyjde proud kolem 23 mA, který chránič vypínat nemusí, ale lidské tělo ho bezpochyby bude vnímat  Šok
Takže asi tak ...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.05.2007, 07:38 »

Jinak samozřejmě, pokud se někdo hlásí jako dobrovolník, můžeme na něm provést praktické pokusy. Zkoušečku SN3 mám... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3599

RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 26.05.2007, 17:54 »

TO  Dosbaba:
Jasně odpor lidského těla se musí připočitat......
Asi jsem se špatně vyjádřil- chtěl jsem jen upozornit jak bez drahého MP se dá vyzkoušet FI 30 mA na jeho funkčnost....samozdřejmě pokud si není jist tak zavolat RT s příslušným MP...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 26.05.2007, 20:52 »

Tak mne v souvislosti s touto událostí napadá kacířská otázka na všechny odborníky.
 Mrknutí
Jak je to se zajištěním bezpečnosti při dotyku na živou část?
Opravdu proud zasaženou osobu nezabije?
Stačí všude doporučovaný proudový chránič 30 mA nebo je lépe používat chrániče 10 mA?
Co se stane, když tělem zasažené osoby bude procházet trvale proud pod hranicí vybavení, například 15-20mA, a zasažená osoba nebude schopná se sama od živé části oddělit?
 Šok  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -9
Offline Offline

Příspěvků: 584


« Odpověď #11 kdy: 26.05.2007, 21:16 »

Osoba bude kmitat v rytmu 50Hz, až se ukmitá a odpadne   Škleb   Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #12 kdy: 26.05.2007, 22:01 »

Podle mého přesvědčení i zkušeností by 230V proti zemi nemělo normálního, zdravého člověka zabít, pokud  není zrovna v nějakých zvlášť nepříznivých podmínkách (třeba po kolena ve vodě Úsměv )
Proud procházející tělem jsem nikdy neměřil, ale opakovaně se mi stalo, že jsem vlastním tělem vybavil chránič 0,03A, aniž bych vůbec něco podstatného cítil.
Asi to bude opravdu chtít ty dobrovolníky, bez nich pravdu nezjistíme ... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Alexandr Slavoníček
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: -30
Offline Offline

Příspěvků: 13



« Odpověď #13 kdy: 26.05.2007, 22:45 »

MYSLÍM, ŽE BY SE ZDE NĚKOLIK DOBROVOLNÍKŮ UČITĚ NAŠLO!

MÁM SI DÁT PRÁCI A VYPSAT JMÉNA? NEBO SE PŘIHLÁSÍ DOBROVOLNĚ? TATO SKUTEČNOST MUSÍ BÝT ODHALENA ABY PROUDOVÉ CHRÁNIČE NECHRÁNILY ZASE AŽ PŘÍLIŠ MNOHO!

TO VÍTE DOBA JE ZLÁ, ŠETŘIT SE MUSÍ VŠUDE!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #14 kdy: 27.05.2007, 12:56 »

TO  Beláň.

No já to vidím tak, že ve hře je několik faktorů, ktreré ovlivňují možnost úrazu či smrti postižené osoby. Člověk se srdeční vadou to nepřežije. Zdravý jedinec pokud bude státt na suchém nevodivém podkladu to přežije.
Hovořím z vlastní zkušenosti. Rána to nebyla nijak silná.
Podle mne by chránič 10mA byl rozhodně nejlepší.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V ?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?