Na obr. č. 1 je svítidlo zapojené mezi fázový vodič a ochranný vodič, což není správně.
Otázkou tedy, jestli jsou vodiče skutečně tím, čím mají být, jak psal _ Krikl

Značení vodičů v soustavě TN-S (v zásuvkách 230V jsou tři vodiče), s vysvětlivkami pro laiky :
L - fázový vodič - barva hnědá, černá (nově i šedá) - pracovní vodič (to je ten, co kope

)
N - nulový vodič - barva světle modrá - pracovní vodič (ten taky někdy může kopat

)
PE - ochranný vodič - barva zelenožlutá (ten nekope)
Z označení "pracovní vodič" vyplývá, že vodiče slouží k práci a pokud je k nim připojen nějaký spotřebič, poteče přes ně nějaký proud.
Z označení "ochranný vodič" vyplývá pouze a jenom ochranná funkce, proud tímto vodičem protéká jen při poruše.
U starších instalací může být použitá soustava TN-C (v zásuvkách 230V jsou pouze dva vodiče, pravá zdířka zásuvky je propojená s kolíkem, většinou také hliníkové vodiče).
Značení vodičů v soustavě TN-C :
L - fázový vodič - barva hnědá, černá - pracovní vodič
PEN - nulovací vodič - barva zelenožlutá - má funkci pracovní i ochrannou
Ve spotřebičích, v zásuvkách apod. se nulovací vodič připojuje nejdříve na kostru spotřebiče (svorka PE, nebo znak pro uzemnění - otočený "stromeček") a potom teprve na svorku N. Pokud spotřebič nemá kostru (plastové svitidla) potom se PEN vodič připojuje přímo na svorku N.
V soustavě TN-S je potom takové svítidlo připojené pouze na fázový a nulový vodič, ochranný vodič (zelenožlutý) se nezapojuje, tak jak je to na obr. č. 2.
Svítidla, kde se ochranný vodič nepřipojuje, musí mít znak pro II. tř. izolace, to jsou takové dva čtverečky v sobě. Někteří elektrikáři ochranný vodič ve svítidlech nepřipojují, i když by měli, čistě z vlastní lenosti.
Popsaná situace kolem dvou elektrikářů není nijak vyjímečná, hodně kolegů žije stále v minulosti a nějaké "novoty" je nijak poznamenaly. Většinou se také ohánějí mnohaletou praxí, obvykle na údržbě místního JZD

V tomto případě měl zřejmě pravdu elektrikář č. 2