| | |-+  Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?  (Přečteno 3180 krát)
Mirek Kuneš


Email
« kdy: 07.05.2007, 09:52 »

Mohl by prosím někdo nastínit, kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220V a jaké má tato síť výhody? Pokud vím, tak speciální sítě pro pohony pracují spíše s vyšším napětím a často i s jinou frekvencí, kvůli ztrátám. Nemůže to být chybná interpretace štítku? Rád se nechám poučit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*

Oblíbenost autora: 237
Offline Offline

Příspěvků: 769


Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 07.05.2007, 17:04 »

U nás z historických důvodů je zbyteček této sítě v Praze. Někde tady http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4641.0.html
je na serveru odkaz...

Ale hlavní důvod konstrukce zařízení pro tuto síť je, že pokud máte zařízení, kterému nevadí, nebo je přímo konstruováno pro obojí kmitočet 50 i 60Hz, pak zařízení pro sdružené napětí 400/230V je exportní a po přepnutí či přepojení může pracovat v mnoha zemích světa.
A z historických důvodů se Československé výrobky v obrovských množstvích exportovaly do zemí Sovětského Svazu, kde tato síť s 220/127V 50Hz bývala (a je) běžná, no a dnes se "jen lehounce " upraví spotřebič pro 60Hz a 190/110V a vesele je možné exportovat prakticky na celý americký kontinent.
Některá exportní zařízení mívala transformátory s odbočkami 220-127-110V, bývala tropikalizovaná a mohla se využívat kdekoliv v oblasti ekonomického zájmu na Středním východě socialistickém i kapitalistickém. A je zajímavé, že takové voliče napětí měly dokonce i "špičková" RVHP spotřební elektronika v době kdy nesocialisté již hojně používali germaniové tranzistory  Úsměv  Nelze než připojit na toto téma krásně smutný vtip od pana Kantorka.

Co není také tak špatné, že výrobek na 127V/50Hz většinou funguje s mírně zhoršenými parametry na 110V/60Hz bez nebezpečí enormního přehřátí vinutí transformátorů a motorů (ekvivalentní napájecí napětí bez nebezpečí přesycení magnetických obvodů je 106V, což je +4% odchylka od 110V).


Jinak pro motory Y/D 400/230  se přepnutí do trojúhelníka a provoz na 3x220/127V (3x230/132V) používá v tuzemsku celkem běžně a ekonomicky velice výhodně u menších motorků do 3kW, napájených z frekvenčního měniče.
Máte-li jednofázově napájený frekvenční měnič (z 1x230V), pak usměrněné napětí v meziobvodu je max 325V a toto napětí měnič sice dokáže  rozšlehat na 3 fázově posunutá napětí, ale neumí toto stejnosměrné napětí jednoduše zvýšit.
Aby měl motor potřebný výkon, musí se tudíž takový malý asynchronní motor zapojit s vinutím do D (trojúhelníka) na sdružené napětí 230V, které měnič umí elektronicky zaručit a motor pracuje jako v bavlnce.
Není to nic než ekonomické hledisko - on totiž jednofázově napájený měnič potřebuje 3x menší počet odrušovacích prvků na vstupu a tím se i odrušení vejde přímo do měniče, konstrukce je kompaktnější a vše je levnější a menší a přitom je motor naprosto standardní (=také laciný).
Takže se dá říci, že v tuzemsku v pracovních strojích je tato "síť" 3x220/127V 2-100Hz hojně využívaná.
 


* Tesla_dar_Philipsovi.gif (23.47 KB, 1505x862 - prohlédnuto 314 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje.
Praxe=vše funguje ale nevíme proč.
Teorie úzce spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč.

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Mirek Kuneš


Email
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2007, 18:18 »

Děkuji za vysvětlení, takže ten štítek motoru v sousedním tématu byl zřejmě interpretován dobře. Koukám, že na téma "sítě nízkého napětí v různých zemích světa" by se daly psát celé knihy. Přinejmenším by to byl hezký námět na článek zde na elektrice (pokud tu už takový není).
Používala se tato síť dříve i v Praze, nebo Praha měla sdružené napětí 3x120V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*

Oblíbenost autora: 237
Offline Offline

Příspěvků: 769


Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 09.05.2007, 00:55 »

Používala se tato síť dříve i v Praze, nebo Praha měla sdružené napětí 3x120V?
Ne sdružené, fázové 120V sdružené 220V.
Jestli vás to zajímá, tak si zagooglujte...

http://muzeum.pre.cz/hist/kap1.php
http://muzeum.pre.cz/hist/kap2.php
http://muzeum.pre.cz/hist/kap3.php
http://muzeum.pre.cz/hist/kap4.php

Koukám, že na téma "sítě nízkého napětí v různých zemích světa" by se daly psát celé knihy. Přinejmenším by to byl hezký námět na článek zde na elektrice (pokud tu už takový není).
Na Internetu toho najdete dost i v češtině ještě i se zajímavými tvary zásuvek!

http://zasuvky.widlak.cz/zasuvka-a.html
http://zasuvky.hw.cz/index.php?kod_zeme=CN

A dokonce o napětích v v místní síti zemí světa síti jsou informace i na webu ministerstva zahraničí. Ta elektrika vám vleze mrška všude Úsměv

A dalo by se psát nejenom o sítích světa, ale zejména o těch zvláštních sítích u nás, zejména těch bývalých stejnosměrných - třeba 2x150/300V DC (300V mezi fázemi), ale i třeba v současnosti kolejové obvody metra a českých drah s kmitočty 275 a 75Hz a jejich napájecí síť...
 


* ZpravodajPrazskeEnergetikyPREfórum5_6_2001.gif (48.77 KB, 595x301 - prohlédnuto 131 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje.
Praxe=vše funguje ale nevíme proč.
Teorie úzce spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč.

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 09.05.2007, 15:31 »

To Kurka:
Já časy se starým napětím nepamatuji, takže nevím jaká byla přesně úroveň, ale pokud bylo fázové 120, pak muselo být sdružené 208V (nikoliv 220V) anebo naopak, pokud bylo sdružené 220V, pak fázové bylo 127V (nikoliv 120).  Mrknutí Samotného by mě zajimalo, jaké to tedy bylo napětí - mám samozřejmě na mysli jmenovité, nikoliv skutečné, to i dnes občas někde sleze pod 200V.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Mirek Kuneš


Email
« Odpověď #5 kdy: 09.05.2007, 18:43 »

Mně se to s tou starou československou sítí 3x220V taky nezdá. Myslím si, že to bylo sdružených 120V. Například v tom prvním odkazu na stránky muzea PRE se píše:

"...Tak vznikl návrh na elektrizaci Prahy střídavým trojfázovým proudem 50 Hz o vysokém napětí 3kV a nízkém napětí 3x120 V, který byl velmi šťastný."

Takže podle mne byly transformátory 3kV/120V zapojeny na sekundáru do trojúhelníka a ke spotřebičům vedly vždy dvě fáze. Nebyly barevně ani jinak rozlišené a na obou byly pojistky. Kdyby napětí 120V bylo fázové, tak by distribuční trafa musely být do hvězdy a střed by musel být někam připojen, nebo alespoň nějak označen a asi by nebyl jištěn. Uzemnění středu přece přišlo mnohem později.

Těch 220V sdružených a 127 fázových se podle mne používalo/používá jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3274


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2007, 21:13 »

Také nejsem přímo pamětník, rozvody 120V jsem na vlastní ruce opravoval jen jednou v životě tak cca v r. 1985 v Praze ve Vršovicích a asi za rok to předělali již na dnešní soustavu. Tenkrát opravdu byly v zásuvce oba vodiče fázové a měli proti sobě 120V Kolík byl připojen na vodovod a proti kolíku bylo nějakých 70V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1730


Email
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2007, 22:47 »

Ano v Hradci Králové taktéž v historickém centru jsme dělali rekonstrukci ze 120V na 380V . A olověné kabely tloukly jako zběsilé / teda plášť proti zemi/. V učňáku byla jedna fáze přizemněná taky dobrý  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Michal Ney
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 16


Email
« Odpověď #8 kdy: 30.05.2007, 19:40 »

Také nejsem přímo pamětník, rozvody 120V jsem na vlastní ruce opravoval jen jednou v životě tak cca v r. 1985 v Praze ve Vršovicích a asi za rok to předělali již na dnešní soustavu. Tenkrát opravdu byly v zásuvce oba vodiče fázové a měli proti sobě 120V Kolík byl připojen na vodovod a proti kolíku bylo nějakých 70V.
Ze zvědavosti by mě zajímalo jaké spotřebiče tam používali? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3274


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 30.05.2007, 19:46 »

TO: Ney> docela normální spotřebiče na napětí 120V  Úsměv v té době se snad ještě i prodávaly a pak také řada věcí jela na převodní trafa 120/220V těch mívali lidé v 70. letech doma i několik. Největší borci měli doma v předsíni nad bytovou rozvodnicí velké převodní trafo a transformovali si napětí pro celý byt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Josef Pentoda
Stačí zavolat 604 545 242, když nevíte co a jak.
*

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 458


jen pět elektrod


Email
« Odpověď #10 kdy: 30.05.2007, 20:50 »

to>Fasulis
3 x 120V. Ale čistě teoreticky. Vlivem zatížení a nesoudobosti 90-120. Někdy v 70 letech minulého století jsem se s tím dost pral na motorech a hlavně na transformátorech  10-50 KW, protože většina zařízení již byla na 220. Vršovice,Libeň,Karlín
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Realizace  FTV elektráren od x KW až  xx MW.
Prodej FTV panelů, střídačů.
Solární ohřev vody a vytápění objektu.
Tepelná čerpadla.
Elektronická ochrana majetku.
Opravy strojů a elektro  do 1000V.
Projekční činnost
604 545 242
Zdenek Rajmont
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1174


Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.05.2007, 21:02 »

A jeje. U nás  Hradci Králové byla síť 3x220V (IT tedy po novu ...) jak vyšitá. Občas se "někde omylem" jedna fáze sama uzemnila, a už to tak zůstalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
www.rajmont.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.104 sekund, 20 dotazů.