vencak
|
 |
« kdy: 06.05.2007, 13:26 » |
|
Mám motor se štítkovými hodnoty 0,6kW, Y/D 380V/220V. Je zapojen do hvězdy na sdružených 380V. Podle schématu na svorkovnici je možno ho zapojit i do trojúhelníka. Zde mě ovšem nesedí ty štítkové údaje /D /220V. Proč je tam požadavek na připojení do trojúhelníka napětí 3*220V? Když máme přece v naší síti sdružené napětí 3*380V? V trojúhelníku bych docílil daleko větší výkon.
|
|
|
|
|
|
|
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @6
     
Oblíbenost autora: 17
Offline
Příspěvků: 70
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2007, 18:21 » |
|
Do trojúhelníku je motor možno, či spíše nutno, spojit při použití v síti 127/220 V. Při tomto napětí a spojení D bude motor odebírat větší proud, který máte uvedený na štítku (ten nižší patří k napětí 380 V), ale jeho výkon bude stále 0,6 kW. Pokud nevěříte, spočítejte si jeho zdánlivý příkon pro obě napětí: S = 3U fázové x I (pro sdružené napětí 220 V musíte dosadit hodnotu fázového napětí 127 V). Výkon bude stejný, protože účinnost i účiník (cos fí) bude při obou napětích stejný, ten ale teď neznáme, ikdyž účiník na štítku motoru je uveden, aspoň u těch novějších.
Proč se vyrábí motory pro takové napětí, na to je jedna z odpovědí, že jsou samostaně na svorky vyvedena vinutí každé fáze a jen tak lze měřit izolační odpor mezi fázemi, další, pro použití, které uvádí pan Beláň, což je ale nouzová záležitost a výrobce s takovými věcmi nepočítá a možná bychom našli další důvod v předmětové nomě, nehledě na to, že někde je toto napětí běžné.
|
|
|
|
|
| |
Klasika
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2007, 21:05 » |
|
Jestlipak se někdy ujme 400/230V? Deset let je asi málo, dvěstědvatícka a třistaosmdesátka je prostě klasika. Samozřejmě na štítku mototru to zůstat musí, když byl tak navržen.
|
|
|
|
|
vencak
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 06.05.2007, 21:28 » |
|
Pánové díky moc za vaše vysvětlení. Máme ale 4kW motor na cirkulárce a je zde použit přepínač Y/D. Na hvězdu to má teda třetinový výkon a to asi kvůli rozběhu. Bohužel na štítku nepřečtu jaké to má mět napětí na Y/D. Takže podle vás by tam mělo být Y/D 380/380V? Co si vzpomínám tak na žádném 3f motoru jsem 380/380V jaktěživa neviděl, spíš tám bývalo různě 380 a 220V. Já si teda myslím že každý 3f motor má 3 vinutí , které je vyvedeno na svorkovnici, kde se zapojí do hvězdy nebo do trojůhelníka. A buďto to snese 220V anebo 380V. Anebo blbě uvažuju 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
elektrotech.
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.05.2007, 22:16 » |
|
Na tom štítku bude Y/D 220/380 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Karvánek
Český elektrikář

Oblíbenost autora: 133
Offline
Příspěvků: 3274

Praha a celá republika
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.05.2007, 22:22 » |
|
TO: Vencak > Při rozběhu do Y je na vinutí fázové napětí 3x230V, po přepnutí do D je na vinutí sdružené napětí 400V.
|
revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz. http://eces.webnode.c
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|