Autor Téma: Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?  (Přečteno 6938 krát)
Jaromir Hanus
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.05.2007, 11:04 »

Kontaktem rele ovladam vinuti stykace.
Je treba tento kontakt chranit proti opaleni nejakym
obvodem, napr. premostit jej seriovym RC clenem?
Jak ma obvod vypadat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.05.2007, 11:59 »

prohlédněte si dokument www.ryston.cz/pdf/fujitsu-takamisawa/techinfo.pdf
Najdete tam vše potřebné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 02.05.2007, 21:26 »

Abyste nemusel jako laik studovat opravdu podrobné a kompletní informace, bude vám asi stačit, že k Vašemu stykači dodává dnes (k dokoupení) každý výrobce stykače vždy jako doplněk odrušovací člen. Ten se naklapne na tělo stykače a připojuje se paralelně k jeho cívce a je většinou tak mechanicky uzpůsobený, že svorky odrušovacího členu a stykače jedno jsou.
V zásadě se všechny kontakty odrušují v místě zdroje energie rušení, aby přívody nefungovaly jako antény. Ve vašem případě tedy se zháší přímo cívka stykače  kontakty relé už pak odrušovat netřeba.
Pro Vaše účely (předpokládám cívku stykače pro střídavé napětí) bude jedno, zda si vyberete odrušovací člen varistorový, nebo RC. Při výběru odrušovacího členu se budete řídit  pouze použitým napětím cívky stykače, odrušovací členy jednoho typu se mohou velikostí hodit pro několik velikostních typů stykačů.  Některé odrušovací členy menších stykačů a relé mají na sobě indikační LED diodu signalizující sepnutí. Na stykači je zvykem svorku A2 mít na potenciálu který bývá ukostřen, na A1 se připojuje ostré ovládací napětí přes kontakt relé.
Každý odrušovací člen (z praktického hlediska nepodstatně) zpozdí odpad stykače, varistor nejméně.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.