J.Blažej
|
 |
« kdy: Včera v 19:34 » |
|
Po náhradě klasických zářivkových svítidel LED svítidly ve výrobním areálu (svářečky, soustruhy, frézy, vrtačka), bylo po určité době zjištěno, že systém vykazuje trvale kapacitní charakter i při všech odpojených kompenzačních stupních, kdy se účiník pohybuje kolem 0,97 s kapacitním charakterem.
Může toto být skutečně způsobeno LED svítidly? Jednou z možností nápravy by mohlo být vyřazení jednoho kapacitního kompenzačního stupně a jeho náhrada induktivním, případně snížit požadovaný účiník z 0,98 ind. až na 0,95, případně ještě níže? Je tato úvaha správná?
|