| | |-+  J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?  (Přečteno 12940 krát)
V.Urban
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


« kdy: 24.04.2007, 19:48 »

Je nutné zpozdit(tj. rozdělit) časovým relé  sepnutí stykačů ovládajících přímotopy, nebo se to může zapnout vše najednou (ovládané 0 z HDO, resp.  přes stykač). Jedná o RD s 12 přímotopy (celkem cca 12 kW)  + 2 bojlery (celkem 5kW). Hlavní jistič 32A, chránič Fi40A-100mA, stykače OEZ 2xS25-40 a 1xS20-20.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 24.04.2007, 20:10 »

Osobně 17 kW nepovažuji za nutné spínat se zpožděním. Žádný předpis to nenařizuje. Tepelné spotřebiče nezpůsobují při sepnutí žádnou špičkovou hodnotu.
V praxi se sepnutí celého instalovaného výkonu 17 kW sejde velice zřídka.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2007, 20:14 »

E.ON dovoluje spínat naráz max. 10kW. Podle toho je třeba rozvrhnout sekce, provozní spínání přímotopných panelů pak může být již vlastními termostaty těles. Pro boilery je výhodné provést ovládání samostatně, nechat namontovat vícepovelové HDO a boilery provozovat pouze v nízkém tarifu 8 hodin. I když se to často dělá, boiler svou konstrukcí není určen pro přímotop.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -6
Offline Offline

Příspěvků: 148


« Odpověď #3 kdy: 24.04.2007, 20:32 »

E.ON dovoluje spínat naráz max. 10kW.
Známí mají od E.ONu připojený kotel 17kW, kde zcela jistě žádné zpoždění při spínání není.

I když se to často dělá, boiler svou konstrukcí není určen pro přímotop.
Co v boileru, který je osazen termostatem a tepelnou pojistkou, není určeno pro přímotop?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2007, 20:35 »

TO Urban.

Dle mého názoru není nutné provádět časové spínání. Těch 17kW, není mnoho.
Předpokládám že máte dva tarifi, jedn s přímotopnou sazbou, a jeden s akumulační sazbou. Čili čistě teoreticky by se neměli potkat.
Časové spoždění jsem prováděl pouze jednou, a to šlo o 5 objektů, kde bylo celkem 75ks  AKU kamen. Tam to mělo opodstatnění.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2007, 20:38 »

TO Večeřa.

El. boiler je akumulační spotřebič. Dle něktrých výrobců, není určen pro 20 hodinový tarif přímotopu.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 24.04.2007, 20:42 »

TO: Rozmahel

Vzpomínám si, že požadavek na spínání max. 10 kW byl ve starých připojovacích podmínkách.
V současné době již toto ustanovení v žádných připojovacích podmínkách (ČEZ, PRE, E-ON) nenalézám - možná čtu špatně?  ??

Nevíte, zda je tento požadavek uvedený v jiném předpisu?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #7 kdy: 24.04.2007, 20:53 »

Známí mají od E.ONu připojený kotel 17kW, kde zcela jistě žádné zpoždění při spínání není.
Pokud je to tovární kotel, automatika spínání je jeho součástí.
Co v boileru, který je osazen termostatem a tepelnou pojistkou, není určeno pro přímotop?
Přímotopná sazba je 20 hodin nízkého tarifu. Objem boileru se dimenzuje na ohřev 8 hodin, to znamená je zde jakási rezerva teplé vody na celý den.
V okamžiku provozu na 20 hodin je boiler při každém odpuštění teplé vody opětně dohříván a může být zbytečně připraveno velké množství horké vody k ničemu. Přitom spotřeba el.en.samozřejmě vzroste. Starší boilery mají tlakové pojistky zarostlé vodním kamenem / vodní kámen to je prevít... /, stav tepelné pojistky může být také otázkou a potom selhání termostatu při provozu 20 hodin není dobrou představou.

TO: Beláň
Máte pravdu v nových připojovacích pomínkách 10 kW už není. Po podání  žádosti o instalaci topení distributor odpoví dopisem, kde je uvedeno m.j. i oněch 10 kW. Podobný dopis jsem četl nedávno. Detaily opět místní distributor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -6
Offline Offline

Příspěvků: 148


« Odpověď #8 kdy: 24.04.2007, 21:14 »

To Rozmahel: je sice tovární, r.v. cca 92, viděl jsem ho rozebraný a 100% tam žádné zpoždění není, stykač a to je vše.

K tomu boileru: zažil jsem několikrát opačnou situaci, kdy boiler nahřátý v noci byl během dne vypotřebován a večer jsme měli smůlu. Asi by to vyšlo levněji, ale pohodlí holt něco stojí...
Jistě jste i Vy viděl boiler někde na chatě, kde vůbec není HDO a je trvale pod napětím. Že se může přehřát uznávám, ale právě proto je tam
1.termostat
2.tepelná pojistka
3.pojistný ventil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #9 kdy: 25.04.2007, 13:57 »

Nezlobte se pane Miroši, ale co mají co výrobci kecat do jakých tarifů se to či ono má používat!!?? Smích Zlej
To je snad dané smlouvou mezi dodavatelem el. energie a jejím spotřebitelem, ne? Nikdo jiný do toho nemá co kecat a výrobce nějákého "sudu" už vůbec ne! Kroutím očima

Už vidím návod na použití: Vážení zákazníku, jsme potěšeni, že jste si zakoupil náš výrobek a věříme, že s ním budete na výsost spokojen. Jsme nuceni vás ale upozornit na skutečnost, že tento výrobek můžete zapínat pouze od 7:15 do 8:30 ve všední dny, o víkendu včetně státem uznaných svátků pak kromě této doby navíc i od 16:00 až do 20:30. Pokud náš prodejní agent zjistí, že jste výrobek zapnul v jinou než výše uvedenou dobu, můžete být sankcionování smluvní pokutou a to až do výše 5000,- Kč.  Smích Škleb 

Moc se omlouvám za ironickou poznámku, ale celkem mě ta představa pobavila.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3274


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 25.04.2007, 15:04 »

Trochu se nám ta debata odchýlil od kotle k boileru, ale zato mě dost pobavila.  Úsměv Také si myslím, že boiler musí vydržet nejen 20 hodinový provoz, ale dokonce 24 hodinový a to 365 dnů v roce a to po dobu mnoha roků.  Škleb
Pokud někdo pojedete v létě do Chorvatska a budete ubytovaní v soukromí, schválně se zeptejte jakou szbu používají a kolik hodin denně tam blokují boilery. Podle mých poznatků tam všichni ohřívají vodu "imr vére a furtum futr" bez jakéhokoli blokování a žijí s tím docela spokojeně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #11 kdy: 25.04.2007, 15:21 »

Pokud je boiler a jeho pojistné prvky v pořádku tak může jistě být v provozu trvale. Je otázkou, zda je to ekonomicky správná varianta.
Smysl akumulačního ohřevu je nabíjení v levném tarifu po část dne. Proto je instalován velký objem horké vody do zásobníku. Při přímotopu se jeví ekonomičtější použít průtokový ohřívač a ohřát pouze tolik vody kterou okamžitě spotřebuji. To má samozřejmě návaznost na vyšší příkony, velikost hl.jističe, přednostní relé atd.
Pokud výrobce udává ztráty v boileru podle objemu 1-2 kWh za 24hod., další ztráty jsou dané tím, že je boiler v provozu více hodin protože neustále dohřívá ochlazenou vodu v boileru po každém odpuštění teplé vody, je trvale zbytečně ohříváno velké množství vody na vysokou teplotu, tak je na zvážení co je vlastně výhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #12 kdy: 25.04.2007, 16:06 »

To Rozmahel: Dovolím si s vámi ne zcela souhlasit. Smysl akumulačního ohřevu jistě netkví jenom v možnosti ohřevu v době nízkého tarifu. Jistě, tato možnost se přímo nabízí a tak proto je tak vesměs realizována. Ale smysl akumulačního ohřevu je hlavně v tom, že mám k dispozici větší množství teplé vody najednou - tak je řešena veškerá komunální energetika, nezavisle na tom, zda se jedná o el. ohřev nebo klasické výměníky tepla.
Pro TUV se prostě vždy koncipovaly akumulační nádrže, jednoduše proto, aby, když je vody třeba, byla k dispozici. Dovedete si představit ty průtokové ohřívače třeba ve sprchách po šichtě někde na šachtě nebo v kterékoliv fabrice? Já ne.  Úsměv angel
Totéž platí v bleděmodrém v domácnostech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #13 kdy: 25.04.2007, 19:56 »

Pane Fasulis, to jsme trochu odbočili od boileru v domácnosti. Znám řadu případů, kdy se vyřídí přímotopná sazba např. na byt nebo RD, bydlí tam třeba 2-3 osoby a spotřeba teplé vody je malá. Tam bych uvažoval o mnou navrženém řešení blokace na 8 hodin s možností ručního zapnutí dle potřeby. Akumulační ohřev zde byl myšlen jako klasický dvojtarif s využitím levného proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #14 kdy: 25.04.2007, 22:53 »

TO Fasulis.
Zatím sem neviděl el. boiler, u kterého by výrobce uváděl možnost zapojení 24 hod. deně. 365 dní v roce.   Šok
 Většinou bylo v návodu  doba nabýjení 6 až 8 hodin.

Bylo tím myšleno že boiler je akumulační spotřebič, tudíž sazba přímotopu. né. Výrobce samozřejmě do tarifů nekacá, to dá rozum.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak zapojit el. konvektor přímo do krabice ve zdi, bez použití zásuvky?
 Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO?
 Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
 Mám se v 3+1 rozhodnout pro přímotop nebo akumulační kamna?
 Co je ve skutečnosti potřeba pro schválení sazby PŘÍMOTOP 20 u PRE?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Může se ještě v koupelnách používat tepelný sálač ETA 518?
 Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ?
 Mohu zapojit dva olejové radiátory do jedné krabice pro přímotop?
 Jaky mám vybrat typ přímotopu pro pokojík 12 m2?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.097 sekund, 23 dotazů.