Autor Téma: Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?  (Přečteno 47590 krát)
Michal Ney
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.04.2007, 20:05 »

Mohu při rekonstrukci domovní instalace nechat původní kovové trubky a odbočné krabice a natáhnout do nich nové vodiče a v krabicích použít wago svorky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.04.2007, 20:35 »

Zřejmě to budou povlakové trubky - uvnitř je asfaltovaná lepenka navrchu je poolověný plech. Použít se dají jen velmi malé úseky, neboť počet vodičů se zvýšil a také jejich průřez. Tahat vodiče na světelné a zásuvkové obvody v jedné trubce  dabel!
A dřívější instalace se tahle dělaly - teď nelze. Trubky byly natahány cik cak od vypínače ke světlu stropem a dolů k zásuvce. Nejlépe projekt a solidní elektrikář nebo firma, dostatek peněz a vegeeet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Róbert Zátopek
*
Offline Offline



Elektrotechnik špecialista


« Odpověď #2 kdy: 15.04.2007, 21:48 »

Ja by som to osobne nerobil,pretoze pôvodné kovové trubky už určite nesplňajú požadovanú kvalitu a máloktorý revizák by sa za to podpísal. Odporúčam nový elektroinštala čný materiál. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Ney
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.04.2007, 22:17 »

Dalo by se to vyřešit tak, že bych použil kabely CYKY a vyměnil jen krabice? Jedná se mi o to, abych to nemusel celé rozkopávat.
Ještě bych upřesnil: světelné a zásuvkové obvody jsou zvlášt, trubky jsou vedeny normálně v zónách, takže zas taková divočina to není  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.04.2007, 22:55 »

Z praxe vám mohu jen popřát velkou trpělivost při protahování nových kabelů. Zvláště v ohybech, když narazíte na vnitřní lepenku. Chápu, že se vám nechce sekat, ale mimo stropů, ktreré bývají rákosové, bych vytrhání starého vedení z mnoha důvodů jen doporučil. K Vaší původní otázce- můžete nechat původní trubky a v krabicích použít Wago svorky. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 15.04.2007, 23:50 »

Z mojí vlastní zkušenosti při rekonstrukci domu - chtěl jsem v několika místech ty trubky použít pro slaboproudé rozvody, ale původní měděné dráty opředené a napuštěné asfaltem se za ty roky k vnitřní asfaltové lepence trubek přivařily a šly vytáhnout jen v rovných úsecích. A v místech, kam kdysi zatékalo, tak tam ani z rovných úseků nešly vytáhnout ani o centimetr. CYKY do nich nastrkat přes ohyby si nedovedu vůbec představit, zaberete za tahací strunu a celá trubka vám v ohybu vypadne ze zdi a vezme sebou víc omítky, a fabionů, než kdybyste trubku opatrně vyoperoval ze zdi.  Za námahu to stojí jen v rovných úsecích v rákosových stropech, ale ohyb nesmí jít původní trubkou, jinak je to na nový fabion a kus stropu široko daleko - nakonec CYKY můžete klást přímo do omítky. A stejně CYKY neprotáhnete původním keramickým kolínkem u svítidla. Doporučuji před jakoukoliv manipulací s dráty ve stropě (i vyndávání) přišroubovat dočasně přes začátek a konec původní trubky prkénko jako příložku, spadlá omítka s rákosového stropu je běs.  Zkrátka původní trubky už nemám nikde ani pro zvonek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.04.2007, 08:54 »

Skúsenosť z mojej praxe hovorí: pokiaľ je trubkovanie urobené remeselne zodpovedne, tak aj po 50 rokoch nie je problém pozavliekať nové vodiče.
Pôvodné mali silnejšiu izoláciu, pre dnešné sa ľahko nájde miesto na 3 alebo prípadne 4 vodič. Horšie je to s rúrkami 13 mm ale aj u týchto, pokiaľ sa v dome nerobili murárske úpravy v pohode 4 vodiče cy 1,5 dajú.
Treba vyskúšať, práce to dokáže ušetriť hodne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kinský
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.04.2007, 09:27 »

Jen praktická připomínka.Ve Slovinsku se používá pro tahání kabelů tzv.sonda. Je to silný silon ukončený na konci kuličkou spojenou se silonem pružným lankem a na druhém konci očkem pro přichycení kabelu. I ve starých trubkách šlo touto sondou protáhnout kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.04.2007, 10:21 »

Ale i v Českých zemích se tato struna používá již delší dobu. Ale trubky co se dříve používaly, byly menší P  9 a 11. Trubky P 13,5 se používaly dost málo - musel to být osvícený elektrikář, když je použil. P16 a 21 se dával na přívod.
Ale jinak přeji mnoho úspěchů.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.04.2007, 11:06 »

Pouze upozorním.
Při takto uloženém kabelu se jedná o uložení B, dle ČSN 33 2000-5-523
/ kabel v trubce ve zdi /. Kabel má sníženou zatižitelnost, je nutno respektovat dovolené zatížení dle průřezu kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 16.04.2007, 11:35 »

I já přidám ještě jednu připomínku, protože někteří zde zmiňují vodiče a jiní kabely. Pokud se vám podaří do plášťových trubek dostat kabely a budete respektovat jejich zatižitelnost (viz V.Rozmahel),  přoč né, použít to lze. Jiná otázka je u samostatných vodičů (V.Klemon) tam jž je problém. Rozhodně nelze přímo do kovových trubek zatahovat jednotlivé žíly CY s jednoduchou izolací - to z hlediska ochrany před dotykem (ČSN 332000-4-41/412.1.N1. No a pak je tu ještě třeba určit jestli vodiče CY jsou atestovány výrobcem pro montáž do hořlavých hmot, tedy do asfaltem napuštěné papírové vnitřní vložky povlakové trubky - to z hlediska ukládání vedení. Osobně bych řekl, že ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.04.2007, 14:16 »

Dovolím si oponovať, nakoľko nie všetko čierne je asfalt. Jedná sa o tzv. bakelitový papier, dokonale nehorlavý / skúste si to/,   dobre kĺže,  izolačné vlastnosti mal mať vyhovujúce do 1000 V.
Iste, o ochrane pred NDN by sa dalo polemizovať, trubkovanie nie je úplne dokonale pospájané, prípojenie na PE by sa tiež realizovalo ťažko.
Prístupné pre dotyk však nie je.
Pravdou je, že naši predkovia nerobili všetko " na sýkorky",  s tým sa začalo až neskôr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #12 kdy: 16.04.2007, 16:25 »

TO: Klemon> není třeba nic zkoušet ani věštit z křišťálové koule. Jsem technik a né čaroděj. Pokud budou k těm trubkám vyhovující atesty výrobce a budou použity dle návodu výrobce, mohou klidně úspěšně projít i výchozí revizí.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 16.04.2007, 20:44 »

Pane Klemone, měl sem tu možnost vidět několik elektroinstala cí kde došlo k zahoření, a vždy to byly instalace provedené v povlakovkách + hadráky. Takže Vaše tvrzení (dokonale nehořlavý),  nebude to pravé ořechové. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 16.04.2007, 23:52 »

Asi se bavíme mezi sebou o různých trubkách - stará generace, většinou měděné vodiče, izolace opředením hedvábím + napuštění bitumenovou impregnací nebo zlepšená izolace guma + opředení. Trubky poctivě poolověné, papír impregnovaný zase bitumenem. To jsou až 70 let staré instalace, tak do roku 1949, jak bylo řečeno trubky malých světlostí, tahané úsporně sdružené světelné a zásuvkové obvody, dobrá potrava pro oheň. Až na 100% porcelánové vývodky. Podle mne neperspektivní pro jakoukoliv novou instalaci.
A pak novější trubky, tak 50-60 léta minulého století,  s bakelitovým papírem jako výstelkou, vývodky už i bakelitové. Vodiče většinou hliníkové, někde dokonce s PVC izolací a nikde už čistokrevné hadráky, ale alesoň guma + opředení a trubky už rozumných světlostí, zde by původní vodiče šly vytáhnout bez extrémních problémů a nové CYKY už by leckde šly nasoukat.  Jenže dva kabely CYKY do jedné trubky těžko dáte a tahat dva obvody jedním vícežilovým CYKY nemůžete. A zatižitelnost CYKY v trubce proti uložení v omítce je dost mizerná, mohl byste se u vzdálených svítidel dostat na 2,5mm2 tam, kde byste v omítce mohl použít 1,5mm2.
Jednotlivé CY jsou už v těchhle trubkách tabu, tak už velmi velmi teoreticky zbývají slaněné speciální plošší kabely s parametry plnohodnotně nahrazujícími CYKY. Ty budou tak "mastné" Úsměv,  že se budou protahovat samy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Michal Ney
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.04.2007, 13:47 »

Je to instalace z roku 1965.
Ještě mě napadá použít jednožilové vodiče s dvojitou izolací, pokud se dělají a jestli by to vyhovovalo. Asi by bylo nejlepší povlakovky vyměnit za husí krky a není co řešit, ale chci se tomu pokud možno vyhnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 17.04.2007, 20:16 »

Vodiče CYY, jak už tady psali kolegové, tam asi nedostanete.
Je třeba brát v úvahu, že na každý obvod je nutné namísto stávajících 2 vodičů táhnout 3.  pozor
A kdyby se měly staré trubky nahradit "husími krky",  tak to tam zrovna dejte kabely a není co řešit.
Jak situaci popisoval pan Kurka, při prvním odpadnutí omítky kvůli vytržené trubce to tak stejně asi dopadne.  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Ney
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.04.2007, 21:17 »

Takže trubky kompletně vysekám a natáhnu CYKY přímo do drážek  Úsměv
Bude lepší dát si tu práci, než pak nahazovat omítku v každém rohu a stejně by ta slátanina starého a nového pak pro velký úspěch neprošla revizí  Nerozhodný
Díky za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.