Autor Téma: Musí nabíječky v garážích splňovat požární normy jako rozvaděče nad 200V a 25A?  (Přečteno 2142 krát)
Arnošt Göbel
*
Offline Offline



WWW
« kdy: 26.02.2024, 14:37 »

Nová ČSN 73 0848:2023 v kapitole 4.4.2 článek 4.4.4.2.1,poslední odrážka definuje, že elektrické rozvaděče s napětím vyšším než 200V a proudem nad 25A instalované v požárním úseku hromadné garáže musí splňovat požární odolnost minimálně EI 30 - S200 (nebo mít vlastní certifikované lokální hasicí zařízení uvnitř rozvaděče)

ČSN EN 61 439-6:2013 rozvaděče nízkého napětí - část 6: Přípojnicové rozvody definuje v kapitole 3 termíny a definici dle bodu č. 3.101 přípojnicový rozvod jako : krytý rozvaděč používaný pro rozvod a regulaci elektrické energie pro všechny typy zátěží..... a snad aby nebylo pochyb, tak v poznámce č. 1 upřesňuje, že definice pojmu rozvaděč viz. bod 3.1.1 v ČSN EN 61 439-1 ed.2:2012, kde je popsána definice rozvaděče nn.

Je-li tedy přípojnicový rozvod definován jako rozvaděč a vyloučím jeho protipožární provedení, pak to znamená, že nabíječky v podzemních garážích (které rozvaděčem nejsou) lze napojit jen kabelem?  
Nebo mi v terminologii někde něco uniká?





(Instalace přípojnicového rozvodu v hromadných garážích dle nové ČSN 73 0848 ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A, projektant MaR a elektro
www.mardesign. cz
Arnošt Göbel
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2024, 19:59 »

Otázka byla upravena adminem. Dotaz není na nabíječky, ty jsou z ČSN 73 0848 vyloučeny, ale na použití přípojnicového rozvodu v hromadných garážích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A, projektant MaR a elektro
www.mardesign. cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 27.02.2024, 08:01 »

Já to beru tak, že přípojnicový rozvod, je prostě rozvaděč. na zdravi
A proč tam nemůže být?
Je k tomu projektová dokumentace elektro, a požární zpráva?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Arnošt Göbel
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2024, 17:13 »

Proč tam nemůže být ? To právě uvádím v první části dotazu. Pokud je PPR chápán jako rozvaděč, pak jej nová ČSN 73 0848 v čl. 4.4.2.1 v podstatě zdiskreditoval a pro použití v hromadných garážích, když požaduje provedení takového rozvaděče s požární odolností min. EI30-S200(i-o).

Za mě je to paskvil, ale prostě to tam napsáno je, tak jsem chtěl znát názor. Pro přívody k více nabíječkám to je (a možná že byl) často používaný způsob.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A, projektant MaR a elektro
www.mardesign. cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.