Jiří Macháček
*
Offline Offline




« kdy: 15.02.2024, 08:02 »

Přepětí v domácnosti
    Dnes, kdy je každá domácnost plná elektronických zařízení od počítačů po chytré televizory, je důležité zajistit jejich ochranu před přepětími více než kdykoliv před tím. Přepětí vznikají nejen v průmyslových prostředích, ale i běžně v domácnostech při spínání spotřebičů jako jsou mlýnky na kávu nebo vysavače. Tato přepětí mohou dosáhnout až několika tisíc voltů. Přestože jsou velmi krátká, některá zařízení mohou nevratně poškodit. Proto je dobré s nákupem elektroniky probrat ochranu před přepětím s odborníkem ...
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
   
Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.02.2024, 21:28 »

Dnes mám skoro všude nějaký ten polovodič ve zdroji.
Na napájecím přívodu se objevují různé drobné špičky, které způsobují drobné nedestruktivní změny v polovodičové součástce. Nějaké ty špičky si zařízení dokáže vytvořit při zapínání, vypínání nebo nějakém nestandardním režimu. Až jednou je polovodič natolik změněný, poškozený, že nastane destruktivní změna.
Něco se dá vylepšit koncepcí zapojení, něco seriozní výrobci ošetří nasazením varistorů, ale vždy je dobré to mít co nejvíce osekané od špiček už na přívodu do zařízení
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2024, 15:44 »

Z hlediska obchodu s elektronikou je možná lepší nic nevědět :-)
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.02.2024, 09:38 »

Z hlediska obchodu s elektronikou je možná lepší nic nevědět :-)
Kdyby obchodník byl fakt obchodníkem, tak nastuduje tuto problematiku a může podávat i víc. Ale mé zkušenosti s radami o ochraně před přepětím v obchodech jsopu hodně negativní.
Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.02.2024, 11:08 »

Když jsme u těch obchodníků, tvářil se zklamaně, když jsem kupoval novou televizi a odmítl jsem si k ní koupit poněkud předraženou prodlužovačku s vestavěnou ochranou.
- nevěděl co to je stupeň T1 a T2 v rozvodu doma
- nevěděl nic o stupni T3, který se mi snažil vnutit
- nabízený výrobek neuměl ochranu Ethernetu, uměl jen ochranu rozvodu 230V

A nebylo to poprvé, co se prodavač prezentoval spíše jako "podavač" zboží z regálu, takže jsem to by já, kdo měl právo tvářit se zklamaně
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.02.2024, 07:15 »

Prodavač nebude technické problémy studovat, protože on je nepotřebuje znát. On si nastuduje leda metody, jak přesvědčit zákazníka ke koupi a trochu všeobecných informací.

 Také kvalita zboží tohoto typu, které nabízí běžné prodejny, tedy různé prodlužovačky s varistory, je špatná.

Nedávno se mi dostal do ruky zásuvkový adaptér, který měl chránit proti přepětí.
Jaké bylo překvapení, když jsem po rozebrání uvnitř našel jediný maličký varistor zapojený mezi L a N. PE pouze propojeno ze vstupu na výstup. K čemu je taková atrapa dobrá?

Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.02.2024, 07:49 »

   
Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 
Myslím že nič,.. pokiaľ sa teda spínacie prepätia už všeobecne nevyučujú na základných školách..
Na konci čl. je táto možnosť aj spomenutá...

Čomu ale celkom nerozumiem je, že rada špecialistu je pre laika záväzná,..šak on tej odbornej rade defacto vôbec nemusí rozumieť..
Teda pokiaľ nejde len o "radu" v rozsahu poučenia laickej obsluhy a laickej údržby...

Také kvalita zboží tohoto typu, které nabízí běžné prodejny, tedy různé prodlužovačky s varistory, je špatná.
Majú odborníci (všeobecne, nielen elektrikári) nejakú zákonnú povinnosť z titulu svojej odbornosti (mohol vedieť – mal vedieť) nahlasovať zistenie nevyhovujúcich výrobkov..?  Napr. na ŠOIku...?
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2024, 10:12 »

Před lety jsem o tom napsal článek :-).
https://www.kniska.eu/x/file/ochrana-bytu/at_download/file

A pak jsem měl v roce 2019 přednášku s touto tématikou:
https://www.kniska.eu/x/file/ochrana-bytu-v-panelovem-dome/at_download/file
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.02.2024, 11:13 »

Čomu ale celkom nerozumiem je, že rada špecialistu je pre laika záväzná,..šak on tej odbornej rade defacto vôbec nemusí rozumieť..
Teda pokiaľ nejde len o "radu" v rozsahu poučenia laickej obsluhy a laickej údržby...
Majú odborníci (všeobecne, nielen elektrikári) nejakú zákonnú povinnosť z titulu svojej odbornosti (mohol vedieť – mal vedieť) nahlasovať zistenie nevyhovujúcich výrobkov..?  Napr. na ŠOIku...?
Osobně si myslím, že od toho, aby byla realizovaná nějaká základní ochrana proti přepětí existují normy. Trvání na jejich dodržování při výstavbě a rekonstrukci má laik celkem rozumný nástroj, který mu může pomoci.  Jako vždy to začíná projektem. Asi se shodneme na tom, že by neměl existovat projektant, který bude tuto problematiku u elektroinstala ce ignorovat.
Jinak bych řekl, že naprostá většina bytů v panelových domech nemá žádnou přepěťovou ochranu a to většinou ani po rekonstrukci. Otázka je, jestli ony drobné špičky v rozvodné síti opravdu zásadním způsobem ohrožují životnost běžných domácích spotřebičů. Slušní výrobci dávají na vstup před síťový zdroj sami varistorové ochrany a ti co dělají laciné "krámy" je mají tak levné, že třeba ochrana  je nákladnější než sám chráněný předmět.

Povinnost odborníka nahlásit nevyhovující výrobek? No obecně vzato, lidé se mají chovat tak, aby předcházeli škodám. Sem tam se asi  někdo najde, kdo podá určitý podnět protože něco vyodnotí jako obecně nebezpečné ale nevím jak je to časté. Povinnost? Špatně se taková věc vymáhá a prokazuje. Aby nějaký výrobek byl na první pohled nebezpečný bez toho ,  že se provedou jakéjoliv laboratorní testy a vyvozovat z toho nějakou odpovědnost je hodně násilná právní konstrukce. Odborník může přece vycházet z dobré víry, že každý výrobek na trhu odpovídá normám a jeho výrobce / dovozce má patřičné prohlášení o shodě.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné zjistit zda přichází přepětí jen z distribuční sítě?
 Snížíme riziko přepětí odpojením stínění datového kabelu?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Jak popsat definici zkratu a prepeti?
 Nemáte bližší info o reportáži TV Nova probíjení přes zásuvky a vodovod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 HAKEL: Měření a revize přepěťových ochran
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Jak odstranit přepětí v síti o víkendech?
 Znáte typické přepěťovky pro průmysl?
 Modulární přístroje Minia - pro klidný spánek i za bouřky
 Zemřel Zdeněk Rous
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 ARisk#24: Je přepětí totéž co nadpětí?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019
 Mohou být přepěťové špičky ve světelném okruhu od zářivky?
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Může vznikat za transformátorem 22/0,4kV po jeho odpojení/připojení přepětí?
 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?