Autor Téma: Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?  (Přečteno 1808 krát)
Martin Dobry
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 30.01.2024, 15:13 »

Řeším problém se kterým mi zatím nedokázal poradit žádný elektrikář. Po zapojení pohonu vrat "ELIXO 500 io" dochází k vyhození hlavního proudového chrániče 40A.

Popis nákresu:
  • Vrchní část je hlavní rozvaděč.
  • Druhá část je podružný rozvaděč
  • Třetí část je venkovní elektroinstala ce. Každá elektrokrabice je umístěna v KDZH krabici a kabel Kabel CYKY-J 3x2,5 je umístěn v chráníčce.

Prošel jsem jednotlivé krabice a nikde není žádná známka vlhkosti. Po vyřešení problému plánuji do krabic nalít "mpgel plus". Zkoušel jsem odpojovat jednotlívá světla a vždy dojde k výpadku až po zapojení motoru. Motor po přímém připojení na zásuvku nic nevyhazuje. Problém bude v elektroinstala ci mimo dům.

Omlouvám se za případné nepřesné výrazy. Nejsem elektrikář.  angel


* elektrina.jpg (135.4 KB, 1506x1600 - prohlédnuto 196 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.01.2024, 08:04 »

... dochází k vyhození hlavního proudového chrániče 40A.

...
Tak tady už máme problém s popisem závady.
Chránič nebo jistič?

Věřím, že kdybyste v okolí našel skutečného elektrikáře, dokázal by především nějakým měřením zjistit co tam je za problém.
Kdybyste byl z mého okolí, můžeme se na to podívat společně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.01.2024, 11:38 »

Tak tady už máme problém s popisem závady.

Věřím, že kdybyste v okolí našel skutečného elektrikáře, dokázal by především nějakým měřením zjistit co tam je za problém.


Když již tak krásně kreslíte, tak zde vložte jednopólové schéma  pohonu Elixo 500, které najdete v Návodu na obsluhu a údržbu. Doporučují prověřit a proměřit správnost celého zapojení odborníkem na elektrotechnik u.

Obvykle dochází v záměně v zapojení  ochranných vodičů PE a pracovních vodičů N1. Máte tam 3 proudové chrániče a chyba v zapojení způsobí tu nedobře popsanou závadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.01.2024, 15:04 »

Obvykle dochází v záměně v zapojení  ochranných vodičů PE a pracovních vodičů N1. Máte tam 3 proudové chrániče a chyba v zapojení způsobí tu nedobře popsanou závadu.

To je jeden možný dôvod.
Druhý je vodivé spojenie N vodiča a PE vodiča v motore (prípadne N vodiča a kovových častí vodivo spojených so zemou).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.01.2024, 22:19 »

Třetí důvod může být i to, že si ten první chránič asi všichni představujeme jako protipožární 100mA, nebo i více a on to klidně může být nějaký starý 30mA/AC, na kterém je připojen celý dům. Následkem součtů všech unikajících proudů už může chodit na hraně svého vybavení a onen pohon je pro něj tou poslední kapkou...
Myslím, že diskuze tomu na kloub nepřijde. Bylo by třeba být na místě a měřit. Ale vzhledem k tomu, že to je situace, která jde nasimulovat, najít příčinu by mělo být celkem snadné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Dobry
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.01.2024, 22:29 »

Jen chci upresnit, ze vsechno nekolik mesicu fungovalo bez problemu a problem nastal zniceho nic. Prvni co jsem hledal byla vlhkost ci voda v nekterych krabicich a nikde jsem nic nenasel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Dobry
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.01.2024, 22:30 »

KOmpletni elektroinstala ce je stara 3 roky. Jedna se o novou vystavbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.01.2024, 23:00 »

KOmpletni elektroinstala ce je stara 3 roky. Jedna se o novou vystavbu.
Můžete sem nasdílet fotografii toho chrániče, který vybavuje? Aby bylo viditelné označení, nebo typ chrániče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.02.2024, 07:07 »

Také sám chránič může být vadný.

Měřením na místě bude záhada odhalena snadno a rychle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Dobry
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.02.2024, 08:19 »

Můžete sem nasdílet fotografii toho chrániče, který vybavuje? Aby bylo viditelné označení, nebo typ chrániče?

Neni problem:
https://stahovani.cz/40A

Chranic pred timto chranicem je (ten drzi):
https://stahovani.cz/25A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.02.2024, 09:40 »

Příčin může být víc.

1) Obvodem proteče poruchový proud větší, než 150 mA, přičemž 300 mA chránič z nějakého důvodu zareaguje rychleji, než ten 30 mA. Proto se 300mA chránič navrhuje se selektivní charakteristik ou, aby ten podřízený měl dost času na reakci. Ve vašem případě tomu tak není.
Provedl bych kontrolu zapojení pohonu brány. Není prohozen vodič PE a N?

2) Mezi chrániči je chybka v zapojení, což by elektrikář měl odhalit. Chránič by ale padal i při zapnutí jiného spotřebiče, než je pohon brány.

Chrániče NOARK mají obecně velmi velký rozptyl parametrů, takže bych ho nechal přeměřit. Rozdíl mezi 30 a 300 mA je ale příliš velký i na NOARK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.02.2024, 12:45 »

váš problém je s největší pravděpodobnos tí modrý vodič, propojující protipožární chránič 0,3A s chráničem 0,03A. Správně má být výstup protipožárního přiveden na vstup toho 0,03A a ve vašem případě bude nejspíše vstup toho 0,03A připojen na centrální N svorku. Smůla je v tom, že ten pohon má tak nízký odběr, že se to neprojevilo hned od začátku (0,3A x 230V = teoreticky až 69W, což LED světla nemají a tedy vybavení nezpůsobí). Druhou variantou je stejná chyba zapojení s fází, ale to je méně pravděpodobné, protože zde nejspíš nebyl důvod k používání svorek pro fáze za protipožárním chráničem, kde by mohlo dojít k omylu. Na vlhkost v krabicích zapomeňte, tím to není (musel by vybavovat přednostně ten 0,03A a ne ten protipožární).
Zavolejte tomu elektrikáři, který to dělal, za chvilku vám to opraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Dobry
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.02.2024, 12:56 »

Zapojeni motoru:
https://stahovani.cz/motor

Na druhy konec tohoto kabelu jsem pripojil zastrcku, tu na prodluzovak a cele to pripojeni do zasuvky a nedoslo k vyhozeni. Pouze v pripade, ze svorkovnici pripojim k motoru, chranic se vyhodi.

Mel jsem tu i tvrzeni, ze pokud se dostala do kopoflexi voda, muze to byt prave ten problem proc to zaclo vyhazovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 01.02.2024, 17:14 »

Tak znova. Je jedno co kdo tvrdí, vždy to bude jen - mohlo by být. Konečně pozvěte elektrikáře, ten to zkontroluje, změří a věřím že vyřeší. Pokud by to nešlo, pozve se revizní technik, který je vybaven sofistikovaněj šími přístroji a často i hlubšími znalostmi. Případně pozvěte RT rovnou a bude klid.
Už to tady řešíte tři dny a furt nic. Jen ztrácíte čas poté, co jste vyčerpal svoje možnosti.

Z praxe
Když došlo ke kontrole zapojení a vše bylo ok, tak se většinou jednalo o poškozený kabel. Nejčastěji byl provrtám při montáži toho motoru. Drželo to klidně 1-3 roky, než se do kabelu dostala voda a pak začal problém. Od padání PCH, po tvrdý zkrat. Řekněme že každý 4-5 problém s napájením pohonu vrat, byl díky poškozenému kabelu. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.02.2024, 01:45 »

Občas jsem se setkal s poškozením kabelů u elektricky ovládaných vrat vlivem pohybu sloupků a základů v závislosti na prudkých změnách počasí. Pokud není základ pro vrata proveden dostatečně hluboko (v nezámrzné hloubce, nebo až na skalnatý podklad),  může dojít k pohybu vlivem mrazu a následného rozmrznutí. Při tom může dojít až ke střihnutí kabelu. V případě, že vrata pracují bezchybně s provizorním přívodem, je velká pravděpodobnos t poškození přívodního kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.02.2024, 10:49 »

Ako prvé: merať izolačný stav medzi N a PE pri vypnutom prívode
Ako druhé: kontrola celistvosti prívodného kábla. Aj jeho prichytenie k telesu motora je na môj vkus moc tesné. Tiež by bolo vhodné premerať izolačný stav kábla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.