Autor Téma: Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?  (Přečteno 4423 krát)
pedub
« kdy: 09.10.2023, 15:14 »


Za použití jakých vzorečků mám vypočítat, jaká hodnota nožové pojistky je vhodná pro instalaci do pojistkové skříně před elektroměrovým rozvaděčem.

Mám objekt, kde jsou dvě odběrná místa a dva hlavní jističe v jednom rozvaděči ... 1x 16 A a 3x 25 A.
Soudobost pro dva byty je 0,77.

Mám nejprve vypočítat výpočtové zatížení Pb?
Pb= (Ip * Uf * cos(fí)) / (1000 * beta(n)) [kW]... pro 1x 16 A ... kde Ip = 16 A
Pb= (Ip * 1,73 * Us * cos(fí)) / (1000 * beta(n)) [kW] ... pro 3x 25 A ... kde Ip = 25 A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.10.2023, 18:52 »

Proč tak složitě?
HDV má průřez a materiál jaký?
Zs na HJ je kolik?
No a pak se rozhodnu, jestli 40, nebo 50A.
Na béčko jistič je PN gG selektivní ve většině případů o jeden stupeň, při dobré Zs o dva spolehlivě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.10.2023, 18:56 »

Tohle má snad na starosti distribuce, hodnotu pojistek volí dle místních podmínek a svých předpisů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.10.2023, 19:13 »

Ono to vypadá spíš jako školní úkol a zadávající ani neuvádí, zda ta 25A je B nebo C, typ HDV a parametry sítě.
Jnak samozřejmě HDS je majetkem distibuce a výpočty zákazníka jsou tak nějak o ničem, protože když to vypadne, stejně volá zákaznickou linku a pak se to vyřeší podle situace na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.10.2023, 22:16 »

Hodnota nožové pojistky.
Hodnota nožových pojistek.
Hodnoty nožových pojistek.

Češtin je neúprosný, v daném zadání by tam byla pouze jedna, a nevíme v které fázi, bude to možná tento chyták.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #5 kdy: 09.10.2023, 22:32 »

  Petře, jelikož nevěřím na pouhou shodu jmen v oboru, tak na začátek malé shrnutí studijního materiálu.
Přípojky řeší ČSN 33 3320 ed.2, v čl. 3.5.3 dimenze a jištění přípojek je odkaz na ČSN 33 2000-4-43 (nadproudy) a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (vedení),     dále uvedená -473 je zrušena a podrobně PNE 33 3300-9, PNE 33 3301 a PNE 33 3302.
Přímo HDV řeší ČSN 33 2130 ed.2 - průřez v 7.3.4 s odkazem na přílohy A, B (hodnoty z přílohy C  bys musel přepočítat na kabel, ale ve tvém případě to nemá smysl).
Až si výše uvedené přečteš potvrdí se ti, že začátek je výpočet očekávaného zatížení Pp. Ovšem nepíšeš zda se jedná o byty nebo jiné charaktery odběru, takže těžko posoudit zda zvolená soudobost 0,77 (dva byty) bude pro daný účel vhodná. Potom kontrola zvoleného průřezu na dovolený úbytek napětí a (dle ČSN 33 3320 ed.2, v čl.4.2.8 i ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.3.4) jištění v přípojkové skříni alespoň o 1 (lépe 2) řády vyšší než Ip.
Pro výpočet do PD to bude stačit. Doufám, že máte od Milana (nebo od Marka?) přístup k ČSN.
Zastav se nebo zavolej, ať se nevidíme jen při předání staveb :-)
Je mi jasný, že teď nemáš čas bádat v normách, tak v tomto případě pro CYKY/NYY 4x10 předřazené gG 40A budou akorát  Afro

#2 a #3 není to DÚ a je to pro distribuci  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.10.2023, 23:38 »

Nadherna ilustracia, preco nemam chut vystupovat pod vlastnym menom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.10.2023, 07:33 »

Naopak, ja sa nehanbím opýtať, keď niečo neviem.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 10.10.2023, 13:01 »

Citace
Mám objekt, kde jsou dvě odběrná místa a dva hlavní jističe v jednom rozvaděči ... 1x 16 A a 3x 25 A.
Soudobost pro dva byty je 0,77.

Nožová pojistka v pojistkové skříni se dává o minimálně jednen stupeň větší, jak hlavní jištění domu-objektu!! Afro
Nevím, na co vzoreček? Je to podle normy a připojovacích podmínek distribuce!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.10.2023, 13:53 »

Pro RD běžně o dva stupně výše, aby poruchovka nemusela často jezdit na výměny pojistek po tvrdém zkratu. U činžovních domů s velkým počtem odběrů je to už trochu složitější. Tam je třeba přihlédnout k možnému maximálnímu odběru, průřezu vodičů za pojistkami, soudobosti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.10.2023, 13:59 »

Neodvážím se odpovědět bez informace, zdali bude EM rozvaděč plastový či kovový.
Samozřejmě chyták, proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 10.10.2023, 14:49 »

Tohle má snad na starosti distribuce, hodnotu pojistek volí dle místních podmínek a svých předpisů.
Zrovna u pojistek bych řekl, že je to starost té instalace, kterou jistí.

Neodvážím se odpovědět bez informace, zdali bude EM rozvaděč plastový či kovový.
Samozřejmě chyták, proč?

Třeba je ten kovový rozvaděč široko daleko sám kovovou věcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.10.2023, 16:50 »

Pokud nikdo další....
Jelikož požadavky na čas odpojení budou stejné jak při poruše, tak zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 12.10.2023, 08:14 »

Jelikož požadavky na čas odpojení budou stejné jak při poruše, tak zkratu.
Takováhle nuance se může objevit u odbočky k elektroměru (připomínám definici, že se jedná  pouze o jedno odběrné místo za HDS),  kde se navíc zvolí nestandardně velký odstup jištění mezi HDS a RE a pojistky v HDS nemusí nutně jistit proti přetížení. V běžných případech odboček k elektroměru jsou tyto velmi předimenzovány z principu minimálního průřezu PEN . V případě více odběrných míst se jedná o hlavní domovní vedení a v tom případě má jeho průřez odpovídat tabulce B.52.4 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, která respektuje jištění i proti přetížení. Potom budou vždycky vycházet povolené doby vypnutí pro zkrat vždycky delší než skutečné doby vypnutí podle dané impedance a tak má smysl sledovat jenom vypnutí do 5 s z hlediska ochrany před NDN.

Co se týče úlohy distributora, co se týče pojistek v HDS, tak ten je volí a osazuje. Osazuje proto, že skříň mu patří. Volí je proto, že nedostane žádný požadavek od odběratele, který je oprávněn "do toho kecat" a distributor je tak zvolí podle žádosti, ze které se dozví, jaký se požaduje rezervovaný příkon. Když ale odběratel chce, tak u distributora požaduje konkrétní hodnotu pojistek a distributor to respektuje. V normálním světě to funguje tak, že projektant odběrného zařízení nakreslí instalaci odběratele včetně pojistek s jejich hodnotami v HDS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.10.2023, 09:55 »

Není co dodat.
Těžko do zdejšího fóra vymyslet nějaký ten špek poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.