Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2023, 19:37 » |
|
A dokumentace k tomu je? Projekt by měl být od osoby autorizované v daném oboru a to na základě §5 odst. (5) vyhlášky 264/2001 Sb. Zaúkoloval jsem šéfku toho divadla (příspěvková organizace města), aby si veškeré písemnosti vyžádala, ale je to "nález" starý pár dnů, takže zatím nevím. V každém případě si nedovedu představit, že by za stavu který je existovalo cosi dle §6. I když...
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 05.07.2023, 20:25 » |
|
Ano papír totiž snese hodně a možné je všechno a lidé jsou všehoschopní. Já se obávám, že tady žádný závěrečný "papír" ani nebude existovat. Jestliže někdo : 1) uloží "nehořáky" do klasické PVC lišty, 2) spojuje zbytečně "nehořáky" v běžné PVC krabici a navíc pomocí Wago. Zbytečně proto, že ta krabice je necelých 0,5 m od zdrojové rozvodnice (takže si asi špatně vyměřil kabel...) 3) v té krabici nespojí PE, ačkoli ta rozvodnice je I.tř. (kde ale kupodivu PE připojený je) 4) provede napojení ve stávajícím napájecím rozvaděči zbytečně krkolomným způsobem 5) nenatáhne extra přívod (nehořákem) už z hlavního rozvaděče, ale z nejbližšího podružného, kde žádná zvýšená požární odolnost není zajištěna, tak jsem přesvědčen že vůbec netuší co dělá. A tudíž bych se divil, kdyby nějaké potvrzení dle §6 odst.2 existovalo. A jestliže ano, tak je jeho autor regulérní šílenec... 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 05.07.2023, 22:31 » |
|
... A mimo téma - nenapadá někoho proč kdosi zvolil tak krkolomný způsob napojení nového vývodu do stávajícího rozvaděče (pomocí té Wago svorky)?
Není to tak dávno, co jsem zažil podobnou montáž... Prý je problém dát 2 vodiče pod jeden šroub na PEN šíně Tak jsem elektrikáři řekl, že ten PEN přívod ke svorce, kde to je rozdělené, chci mít minimálně 10mm2 a správně označený... Za hodinku tam byl nový šroub a bylo to připojené přímo... ------------- Kdy to popisovaná zařízení bylo uvedeno do provozu? V době platnosti vyhlášky 73/2010? Pak bych předpokládal 1D a tam to měla "posvětit odborná autorita" i kdyby to nebylo PBZ
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.07.2023, 09:06 » |
|
... Prý je problém dát 2 vodiče pod jeden šroub na PEN šíně ------------- Kdy to popisovaná zařízení bylo uvedeno do provozu? V době platnosti vyhlášky 73/2010? Pak bych předpokládal 1D a tam to měla "posvětit odborná autorita" i kdyby to nebylo PBZ
1) osobně v tom problém nevidím. A to i proto, že 2 vodiče pod jedním šroubem jsou tam už pár desetiletí. 2) to PBZ tam není déle jak 2 roky.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.07.2023, 08:19 » |
|
V jednom divadle před časem kdosi instaloval PBZ - zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru. Pokud to někdo instaloval dodatečně, po rokách provozu, musela k tomu být nějaká iniciatizace.K ontrola někoho? Tam bych začal, proč to instalovali? Na jaký popud. Pak jestli se postupovalo podle aktuálně platných podmínek. Ten, kdo to napsal jako závadu by to měl i zkontrolovat?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 11.07.2023, 13:01 » |
|
... Pokud bude zájem klidně to přepošlu. Rád využiji vaši nabídku a prosím o zaslání na elektrorevize@seznam.cz  Přeposlal bych to vedení města, aby věděli co mají vyžadovat. Vzhledem k uvedenému stavu mám pocit, že to netuší...
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|
Honza Formánek

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 11.07.2023, 16:22 » |
|
A Zprávu o výchozí revizi, když pro napájení té kouřové klapky je instalován nový vývod nn není zapotřebí?
Předpokládám, že ano, protože je potřeba na to koukat jako na jakékoliv jiné elektrické zařízení. Ale na tuhle odpověď jsou tu mnohem kvalifikovaněj ší diskutující, proto jsem svou reakci vzal čistě z pohledu požadavků požární ochrany. Děsivé, nikoliv překvapivé, je to, že se hned na začátku neozval bezpečák divadla a nepožadoval správné doklady. Ale být v oboru požární ochrany přísný a zodpovědný znamená být také obtížně zaměstnatelný, jak neustále poznávám na vlastní kůži. Jinak obsahuje to i nějaký ventilátor, nebo je to jen "nahoře díra, dole díra"? V prvním případě by šlo o vyhrazené PBZ, ve druhém nikoliv. Ale v názvosloví požárního odvětrání je dost velký chaos a hranice není úplně jasná.
|
|
|
|
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 11.07.2023, 18:28 » |
|
Vyhláška č. 246/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) § 4 Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (3) Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále jen "vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení") se považují a) elektrická požární signalizace, b) zařízení dálkového přenosu, c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, d) stabilní a polostabilní hasicí zařízení, e) automatické protivýbuchové zařízení, f) zařízení pro odvod kouře a tepla, g) požární klapky, h) požární a evakuační výtahy. --- Jen několik poznámek z pohledu požární ochrany: - Existují vyhrazené PBZ, ale kouřová klapka mezi ně nepatří, jde o "obyčejné" PBZ. - Nicméně tohle dle popisu není kouřová klapka ale Samočinné odvětrávací zařízení, zda jde o vyhrazené PBZ nelze určit bez podrobnějších informací. - Návrh každého PBZ je součástí požárně bezpečnostního řešení. - K instalovanému PBZ má provozovatel dostat Doklad o montáži, Doklad o kontrole provozuschopno sti (vystavený držitelem odborné způsobilosti podle § 11 zákona 133/1985 Sb., Oprávnění k montáži, Prohlášení o shodě (ideálně dle vzoru Jednotné doklady ke stavbě od Profesní komory PO, protože polovina dodavatelů ty doklady obvykle zpacká).
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 11.07.2023, 19:28 » |
|
Jinak obsahuje to i nějaký ventilátor, nebo je to jen "nahoře díra, dole díra"? V prvním případě by šlo o vyhrazené PBZ, ve druhém nikoliv. Ale v názvosloví požárního odvětrání je dost velký chaos a hranice není úplně jasná. Jde o jakýsi vikýř na střechu v prostoru schodiště v posledním podlaží. Dříve se pravděpodobně otevíral mechanicky nějakým táhlem v bowdenu. Díky "uměleckému" podhledu nad tím schodiště není ani vidět, jestli je tam nějaký odtahový ventilátor nebo motorové otevírání nebo jiný otevírací mechanismus ... Ale rozhodně není žádný ventilátor nikde dole. Takže tipuji na systém "nahoře díra, dole díra".
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|