Autor Téma: Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?  (Přečteno 4847 krát)
Pavel Brak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 25.06.2023, 08:14 »

Máme relé cívka 24V, spínací kontakty 230V a skoro při každé bouřce se stane, že buď po kabelu, kterým spíná 24V nebo v okolí budovy, která je na vrcholu kopce dojde k přepětí a spálí se cívka.
Čím trvale ochránit proti tomuto stavu, tak aby to bylo funkční?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.06.2023, 09:56 »

Já bych v tomto případě oslovil výrobce ochran proti přepětí aby mě on poradil co z jeho nabídky bylo pro moji aplikaci nejlepším řešením.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.06.2023, 14:42 »

Je třeba použít vhodně volený varistor nebo transil připojený paralelně k cívce relé, případně i ke zdroji a spínacímu obvodu, který relé napájí. Tazatel by měl prozradit více podrobností, problém může vznikat na dlouhém vedení, díky smyčce zemění, může se přenést ze sítě... Vždy je dobré omezit možnost vzniku přepětí, než se pouze snažit přepětí snížit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.06.2023, 15:14 »

Přesně tak. Není typické, že by odcházela cívka relé kvůli přepětím, proto by bylo dobré zamyslet se i nad příčinou jeho zavlečení. Zde bych volil varistor, protože dokáže bez poškození požrat výrazně větší energii. Transily se používají jako další stupeň pro ochranu citlivých polovodičů. Transily oproti varistorům reagují rychleji.
Co vím, tak přepěťové ochrany se dělají sériově jen na síťová napětí. Zde je tedy nutné jít cestou tvorby vlastního řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.06.2023, 16:33 »

...
Co vím, tak přepěťové ochrany se dělají sériově jen na síťová napětí. ...
Přepěťové ochrany se dělají pro různé použití a různá napětí.
Ale neumí to každý výrobce, nemá to každý ve své nabídce.

V principu cívka omezí proudovou špičku na začátku, "drát" by měl něco vydržet, takže je otázkou co tam přijde za špičku, když to zničí cívku.

Můžete si najít v nějaké nabídce nějakého prodejce elektroniky varistor a zkusit ho tam dát.
Ale když varistor dokáže "pohltit" energii řádově 100 Joule, to by snad cívka měla vydržet také, pokud to nebude jedna špička za druhou.
Když budete chtít dát více varistorů paralelně, už by se měly vybrat podle charakteristik y, mA bodu,...

Já bych "hledal výrobce",  který už takové experimenty má za sebou a má finální řešení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.06.2023, 16:53 »

Pokud něco najdete, tak výběr bude buď strašně omezený a nebo to bude i něco dost neumětelského. Můžete to ale zkusit, třeba budu překvapen : ))

Ta porucha na cívce nastane snadno. Indukčnost cívky nebude mít na průběh zavlečeného přepětí prakticky vliv a přepětí propálí izolaci smaltovaného drátku ve vinutí. Izolace smaltovaných drátků se vyrábí ve třídách podle počtu lakování a zaručené el. pevnoností. Zde bude třída I, tedy nejnižší. Porucha nastane tak, že se izolace prorazí, zuhelnatí a pak už vede i při běžném napětí cívky, čímž dojde časem k jejímu úplnému vyhoření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Fiedler
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.06.2023, 23:00 »

Svodiče na 24V DC nejsou nic zase tak moc neobvyklého, jen ta cena a skladová dostupnost je trochu horší oproti samotnému holému varistoru.

https://www.emas.cz/5098514-svodic

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Brak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.06.2023, 19:19 »

Tak pro doplnění. Přepetí je zavlečeno zřejmě po kabelu, který vede 24 V a jeho délka je asi 3,5 km
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.06.2023, 20:21 »

3,5km je celkem hodně. Hlavní problém bude v tom, že tam máte "otevřenou smyčku". Kdybyste 24V i 0V pro cívku bral v jednom místě a 1 kabelem přenesl oba potenciály 3,5km daleko, tak by se vám to dít nemělo.

Jako řešení bych zde navrhoval napravit tu "otevřenou smyčku",  spojit 0V vodič kabelu s MET a použít přepěťovou ochranu. Ideální poloha přepěťové ochrany by byla v blízkosti MET.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.06.2023, 20:28 »

Svodiče na 24V DC nejsou nic zase tak moc neobvyklého, jen ta cena a skladová dostupnost je trochu horší oproti samotnému holému varistoru.
https://www.emas.cz/5098514-svodic

Ano, to je to, co by tazateli zde přesně vyhovělo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 27.06.2023, 20:34 »

PS: Tento typ svodiče by se zapojil trochu jinak, než jsem popsal. Žíly 24V a 0V na svorky 1 a 2, MET na svorku PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.06.2023, 06:23 »

Obdobný případ se vyřešil pořádným stykačem.
Pidirelátka odcházela nejen za bouřky a laborování se svodiči (tuším, že provozní napětí bylo 48V) stálo mraky času a peněz (svodič diky výskytu řekněme indukovanému U odcházel také)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.06.2023, 07:05 »

Spojení s MET je dnes v tomto případě požadovaná normou. Zda předpisy zde vyžadují i přepěťovou ochranu si momentálně nejsem jistý ale osobně bych ji zde bezpodmínečně aplikoval, i kdyby cívka relé neodcházela.

Jen jsem se trochu překoukl (na jedno oko už dost špatně vidím). Myslel jsem, že papírová odolnost je 5kA 8/20us žíla-žíla i žíla-zem. Ve skutečnosti žíla-žíla je jen 2,5kA. Proto bych tu doporučenou přepěťovku zde zapojil takto:

24V na svorku 1.
0V na svorku 2.
MET na svorku PE.
Propojit svorku 2 s PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.06.2023, 13:29 »

Přepetí je zavlečeno zřejmě po kabelu, který vede 24 V a jeho délka je asi 3,5 km

To je dálka, můžete prozradit, k čemu to slouží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 28.06.2023, 16:33 »

A jak je to relé zapojeno? zdroj se spínacím prvkem je v jednom místě, poté 3,5km vedení a na konci cívka relé? Nebo je zdroj a relé společně, zatímco spínací prvek je vzdálen 3,5km?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Brak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.06.2023, 20:11 »

Slouží to sepnutí zásuvky chlorování pitné vody z čerpací stanice na VDJ.
 Dole je zdroj a relé, které to sepne. Nahořese  už jen objeví napětí 24V a sepne cívka relé a spojí kontakt na  230 V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.06.2023, 22:19 »

V tomto případě bych použil na obou koncích, jak u zdroje (nejlépe na začátku vedení),  tak u cívky relé kombinaci telefonních bleskojistek a varistorů, vždy po třech kusech, jeden kus mezi pracovní vodiče a další dva vždy na pracovní vodič a uzemnění (MET).

Ještě dva dotazy: Používáte stejnosměrné nebo střídavé napájení cívky relé?
                            Vedení je vzdušné nebo uloženo v zemi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 29.06.2023, 18:07 »

Otázkou je, zda shořelo opravdu vinutí relé. Mnohá instalační relé - například nejrozšířenějš í ELKO VS - maji na vstupu nejméně usměrňovač, někdy elektronické obvody které umožňují napájení cívky v rozsahu 12V ACDC - 230V AC. A tato elektronika je citlivá na přepětí nasbírané z takhle dlouhého vedení, mnohem citlivější než prostá cívka relé.

Obecně takto dlouhé přívodní vedení již má tak znatelnou rozprostřenou kapacitu a indukčnost, že tvoří s indukčností a kapacitou vinutí cívky relé parazitní sériový oscilační obvod. Proto je dobré rezonanční kmitočet posunout dolů paralelní kapacitou k cívce relé a obvod zatlumit paralelním odporem k relé. Proto je ideální RC odrušovací člen paralelně k cívce relé, ideálně s nižším ohmickým odporem, než má cívka relé a s kapacitou cca 2 mikrofarady a nejméně na 300V DC (svitkový, ne elektrolyt)
Můžete použít hotový výrobek na DIN lištu s drátovými vývody, třeba Almeto FZ 718 42 má kondenzátor 2,2 µF a odpor 100R/1W. Elektronické součástky Ostrava dělají v pouzdře na DIN lištu RC205 1 µF.
  Můžete dát i dva RC členy paralelně. Pro omezení přepětí je důležité paralelně připojit i varistor. Ale varistor na 25V AC/ 31V DC třeba HITANO VCR14D390KAR, v této napěťové hladině jej můžete dát i přímo na svorky relé.  Místo varistoru také můžete použít symetrický výkonový transil třeba LITTELFUSE 5KP43CA nebo TSMC 1.5KE39CA. Varistory i transily se kupují v obchodech s elektronickými součástkami, třeba GM.

Telefonní bleskojistka svedená na MET je dobré řešení zejména u vzdušného vedení, ale u řídících obvodů  nějaké technologie je při prohoření trochu ošidná a zde bych do ní šel až když nepomůže paralelní RC člen a varistor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.