Autor Téma: Může být pro 100A rozvaděč použitý 160A vypínač?  (Přečteno 1561 krát)
Martin Gajda82
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 09.03.2023, 10:38 »

Rozvaděč je dimenzován na 100A (štítek). V PD je zakreslen 100A hl. vypínač. V rozvaděči je osazen hlavní vypínač do 160A. Jedná se o novou instalaci. Je toto v pořádku? Za mne by se měla provést min oprava v dokumentaci?


Moderátor = Původní nesmysl zněl "Vypínač 160A vs. 100A rozvaděč?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 09.03.2023, 19:05 »

MAximální dovolený proud výrobku, je dán nejslabším komponentem v rozvaděči, který má na dovolené zatížení vliv. Tedy "odolnější" vypínač určitě nevadí, spíš naopak.
Nicméně v dokumentaci by měly určitě být uvedené správné hodnoty a přístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 10.03.2023, 06:34 »

Vypínač se většinou dává "silnější" ,nemá to vliv na jištění!
je to spíše kvůli životnosti a větším kontaktům.
Jak píše kolega, jakýkoliv jistič v rozvaděči by neměl být větší než uváděných 100A.
Vypínač není jistič-tam není selektivita při poruše! Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.03.2023, 16:46 »

... jakýkoliv jistič v rozvaděči by neměl být větší než uváděných 100A.
...
Ono jde i o přívod, ten nemůže být jištěn na vyšší proud než je maximální proud na jaký je rozvaděč vyroben... Ty proudy z více okruhů se mohou nasčítat i když žádný okruhový jistič v rozvaděči nebude na vyšší proud
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Gajda82
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.03.2023, 17:42 »

Děkuji všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.