Autor Téma: Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?  (Přečteno 3297 krát)
Petr_MO
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.02.2023, 14:40 »

Jaké doklady jsou potřeba doložit reviznímu technikovi pro revizi Přípojky elektro v případě navýšení hodnoty jističe před EM?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2023, 20:35 »

Smlouvu o trvalém přípojení s hodnotou navýšeného jističe. Když vám bude věřit, že ji máte, tak stačí sdělit ean, hodnotu hlavního jističe, sazbu a číslo smlouvy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.02.2023, 20:58 »

RT nepotřebuje nic. Stačímu vaše sdělení, že má spáchat revizi OM z důvodu změny rezervovaného příkonu a hodnotu nového jističe, který je v době revize beztak namontován, protože tomu předcházelo podání žádosti o změnu rezervovaného příkonu a doplatek. K této žádosti se obvykle dokládá RZ k OM, kde je důležité zohlednit, zda vyhovuje průřezově HDV a zda rozvaděč a výzbroj splňuje aktuální PP, protože při navýšení se očekává uvedení OM do odpovídajícího stavu.
Výhoda je v tomto případě rozvaděč fabrický výroby. Párkrát už jsem viděl nezaplombovaný rozvaděč, protože proud na štítku byl menší, než hodnota jističe, tak na to taky pozor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.02.2023, 21:28 »

Smlouvu o trvalém přípojení s hodnotou navýšeného jističe. Když vám bude věřit, .....

Při jedné revizi, kdy se měnil vadný hlavní jistič, jsem se nepodíval do faktury. Starý 17 A a nový 20 A. Poslal jsem RZ a hned druhý den mi volá paní z EONu, že je chyba a nemůže vyslat montéra k zablombování. Bud smlouva na navyšení, anebo zabudovat jistč 16A a novou RZ.

A nepodíval jsem se ani na starý jistič......je n jsem věřil. A poučilo mne to. Běžně jsem takové revize nedělal. Nevím jak dnes, ale před deseti léty stačily tři takové puntíky a dostal se RT na černou listinu. To znamená jako kdyby oprávnění k revizím neměl.

Jaké doklady?
1) starou poslední fakturu za elektriku
2) smlouvu o navýšení, kterou je dobré přiložit k RZ

Nevím jak je to s platbou předem za ampéry navíc.....ale to bude v PP
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.02.2023, 22:27 »

RT nepotřebuje nic.
Ale bez EAN (případně čísla místa spotřeby) mu (aspoň u EG.D/ EO.N) nedokáže vyplnit Výpis z revize ke smlouvě, případně Zprávu o revizi.

Jaké doklady?
1) starou poslední fakturu za elektriku
2) smlouvu o navýšení, kterou je dobré přiložit k RZ

Nevím jak je to s platbou předem za ampéry navíc.....ale to bude v PP
Když se žádá o odplombování (telefonicky nebo přes web),  vždy se navzájem kontroluje hodnota hlavního jističe ve smlouvě a fyzicky, při nesouladu nepovolí odplovmbování do vyřešení. To samé u smlouvy a platby, pokud není smlouva zaevidovaná a zaplacený rezervační poplatek, odplombovat nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.02.2023, 22:43 »

Ale bez EAN (případně čísla místa spotřeby) mu (aspoň u EG.D/ EO.N) nedokáže vyplnit Výpis z revize ke smlouvě, případně Zprávu o revizi.

Přiznávám, že postupy u eonu neznám, takže je-li tazatel z tohoto distribučního území, musí se řídit vámi uvedeným postupem a můj příspěvek považovat za bezpředmětný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.02.2023, 22:52 »

RT nepotřebuje nic

Kromě toho, co zde vyjmenoval kolega Hruda, vyžaduji vždy smlouvu o připojení proto, že její nedílnou součástí jsou technické podmínky připojení. Alespoň v rajónu ČEZ to takto funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 26.02.2023, 22:53 »

Přiznávám, že postupy u eonu neznám, takže je-li tazatel z tohoto distribučního území, musí se řídit vámi uvedeným postupem a můj příspěvek považovat za bezpředmětný.
Já zase neznám postupy u ČEZ, ale nějak upřesnit, ke kterému OM se revize vztahuje se musí určitě i tam?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2023, 22:55 »

Kromě toho, co zde vyjmenoval kolega Hruda, vyžaduji vždy smlouvu o připojení proto, že její nedílnou součástí jsou technické podmínky připojení. Alespoň v rajónu ČEZ to takto funguje.
Při navýšení jističe takhle přísný (obvykle) nejsem, technické podmínky se obvykle nemění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.02.2023, 23:21 »

Při navýšení jističe takhle přísný (obvykle) nejsem, technické podmínky se obvykle nemění.

Tak, setkal jsem se s už dvakrát případy, kdy ČEZ požadoval v bytovce výměnu HDV. Ale to vyplynulo v podstatě i z toho, že ČEZ na základě žádosti odběratele o navýšení realizoval nové vedení přípojky s navýšeným průřezem i výměnu přípojkové skříně na objektu. A požadavek na výměnu HDV byl právě uveden v technických podmínkách připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 27.02.2023, 07:01 »

Citace
Nevím jak je to s platbou předem za ampéry navíc.....ale to bude v PP

Musí to být předem!
Pokud se jistič "pokazí" musí být stejnou ampérovou hodnotu!! V rámci akutní opravy.
Po zaplacení A-mpérového navýšení, pak dají vedět, a znovu vyměnit jistič už na navýšenou hodnotu. 1 i 3 fázové připojení přímé měření. E GD a asi obdobně jiní ditributoři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.02.2023, 08:09 »

U ČEZ bez Smlouvy o připojení odběrného el. zařízení odběrné místo nereviduji.
Není vlastně podle čeho  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.02.2023, 22:40 »

... Starý 17 A a nový 20 A. ...
A když narazíte na iniciativního blba, to je radost něco řešit:
Když mi doma definitivně přestal fungovat J1K 24,7A, dal jsem tam Moellera 25A, prokecl jsem se před babou na infolince a ta chtěla řešit navýšení...
Tak jsem si na to napsal revizi, přiložil kopii faktury, kde bylo 25A a vyrazil do "obchodní kanceláře"
Tam se mi vysmáli proč jsem to zaplombování neřešil po telefonu...  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 09.07.2023, 12:38 »

A když narazíte na iniciativního blba, to je radost něco řešit:
Když mi doma definitivně přestal fungovat J1K 24,7A, dal jsem tam Moellera 25A, prokecl jsem se před babou na infolince a ta chtěla řešit navýšení...
Tak jsem si na to napsal revizi, přiložil kopii faktury, kde bylo 25A a vyrazil do "obchodní kanceláře"
Tam se mi vysmáli proč jsem to zaplombování neřešil po telefonu...  Smích

A nechtěli doplatit za 0,3A ?
U EG.D určitě se musí zaplatit i 0,3A jako navýšení.  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.07.2023, 08:43 »

U ČEZd jedou podle řady jmenovitých proudů. Tedy za výměnu 15A -> 16A ani za 24,7A -> 25A doplatek nechtějí. Alespoň jsem se s tím nesetkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 10.07.2023, 09:00 »

Jaké doklady jsou potřeba doložit reviznímu technikovi pro revizi Přípojky elektro v případě navýšení hodnoty jističe před EM?

V případě distributora ČEZu, požaduji pro revizi, souhlasné stanovisko ČEZu. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 10.07.2023, 09:41 »

U ČEZd jedou podle řady jmenovitých proudů. Tedy za výměnu 15A -> 16A ani za 24,7A -> 25A doplatek nechtějí. Alespoň jsem se s tím nesetkal.

Loni u EG.D jsem s přechodem z 3 x 15 na 3 x 16 A také žádný problém ani doplatek neměl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 10.07.2023, 10:09 »

Loni u EG.D jsem s přechodem z 3 x 15 na 3 x 16 A také žádný problém ani doplatek neměl.

To je zajímavé, já jsem měnil v bytě vadný Hl. jistič ,   byl starý černý 1x15A za 1x16A a majitelka musela před 2 roky zaplatit 200.-Kč za navýšení 1 A, jinak by ji neplombovali!
Dnes už se vyrábí i 1x15A jistič (nové hodnoty v řadě) ,   tak jej měním bez doplatku.

(Možná bylo v jejich interních papírech napsáno 3x16A -někdy to tak mají, podle řady jističů, proto nechtěli doplatek) Už se mě to také stalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.