| | |-+  Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?  (Přečteno 4814 krát)
Vitus
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 02.02.2023, 13:45 »



Jedná se o starý dům pískovcový kde je taháno v hliníku skoro vše, jen nějaké okruhy jsou nové.

Problém je takový: 2 okruhy 1) jistič 6A na světla v patře a 2) jistič 16A na zásuvky + pár světel v chodbě. Oba okruhy jsou nezávislé a tažené zvlášť (ne na jednom kabelu). Od jističů napětí v pořádku na zemi se nic nevrací (bohužel mají síť TN-C nemají v rozvaděči zvlášť PE a N). Jenže oba okruhy “pracují” divně na 1) světla sice fungují ale ztrácí se napětí místo klasických 220-230V je ve vypínači podpětí 205-215V, jenže i když shodím jistič 2),   tak se mi v tomto okruhu 2) objeví třeba 20/40V. A naopak když shodím jistič 1) a nahodím jistič 2),   tak v okruhu 2 je dokonce podpětí 150-190V a v okruhu 1) se mi pbjeví cca 40-50V na světlech.

Tak co jsem zkusil:
Krabičky co jsem našel tak jsem odpojil jednotlivé kabely k vypínačům či zásuvce, abych zjistil zda to nedělá třeba nějaká zásuvka či světlo a dal se znovu do měření. Výsledek stále stejný, napětí se prostě objevovalo zam kde být nemělo. Dokonce v zásuvkpvém okruhu jsem naměřil někde i 10-20V mezi PE a N, což ještě více zhoršuje.

Moje otázka, je možné, že se jedná o oba okruhy (kabely),   které vedou spolu ve zdi a někde ve zdi mají poškozenou izolaci a tím se ovlivňují? Jak by se to dalo nejlépe najíť? Jistič nevypadne v žádném případě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.02.2023, 17:00 »

Pokud chcete mít klid, chtělo bz to pozvat dobře vybaveného elektrikáře nebo rovnou revizního technika a elektroinstala ci řádně proměřit.
Popisovaný stav může signalizovat nějaký problém s izolačním stavem rozvodů nebo nějakou chybu na PEN vodiči na přívodu.
Obojí představuje jisté nebezpečí jak z hlediska úrazu elektrickým proudem, tak z hlediska možného vzniku požáru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.02.2023, 07:28 »

Začal by som  kontrolou všetkých spojov v rozvádzači, najmä tých, ktoré sú pod jeho povrchom.
Následne kontrolou inštalácie v jednotlivých miestnostiach.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 03.02.2023, 07:54 »

1) Čím to měříte??
2) Nejpíše porucha v PEN (pokud odpojíte oba dva vodiče v rozvaděči tj. L+PEN mělo by být bez rušivých napětí? Musíte ale pro jistotu na 100% odpojit všechy (2) vodiče okruhu!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?