lanel
« kdy: 30.01.2023, 14:33 »

V RD plánuji kompletní obměnu zásuvek a vypínačů za novější typy. Některé zásuvky bych chtěl rozšířit z dvoj na tří až čtyř. Rozvody zůstanou tak, jak jsou.

Rád bych praktickou práci (příprava nových otvorů, montáž krabic, propojení a zapojení zásuvek) provedl sám. Pod dohledem elektrikáře jsem zapojoval už v jiném bytě, základní přehled jak by to mělo vypadat mám docela dobrý, pokud by bylo potřeba, budu dílčí věci s elektrikářem konzultovat.

Přesto nechci hazardovat a po veškerém zapojení bych rád nechal provést revizi.

Je to za vás přípustné řešení? Může s tím být u revizního technika nějaký problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.01.2023, 16:54 »

Přesto nechci hazardovat a po veškerém zapojení bych rád nechal provést revizi.

Je to za vás přípustné řešení? Může s tím být u revizního technika nějaký problém?

Nemohu si odpustit poznámku našeho revizáka. Zásuvky po elektrikářovi nekontroluji, zásuvky po kutilovi vždy a všechny. Takže příplatek. Nevěřil jsem, že so nedělá legraci ale když ukazoval to, co přepojoval a vyčíslil to v hodinách padla mi brada. Takže je levnější to nechat udělat elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.01.2023, 21:24 »

Jak poznáte jako laik, kdy už ta dílčí věc je vhodná ke konzultaci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.01.2023, 22:18 »

Pokud starou zásuvku vyměním za novou "na stejné napětí a proud",  bral bych to jako opravu.
Pokud na jednom okruhu doplním nějakou zásuvku, je to rozšíření, které nutně nevyžaduje revizi.

Takže rozsah kontroly nebo revize si můžete s RT dohodnout, stejně tak se budete muset s RT dohodnout na ceně a pokud to má být "revize",  tak na dodání potřebných podkladů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.01.2023, 22:55 »

V RD plánuji kompletní obměnu zásuvek a vypínačů za novější typy. Některé zásuvky bych chtěl rozšířit z dvoj na tří až čtyř. Rozvody zůstanou tak, jak jsou.


A to vám odborně poradil kdo?

Mělo by to být obráceně. Nejdříve odborné zhodnocení rozvodů, jištění, .....
kompletní obměna a rozšíření zásuvek je již rekonstrukce a mělo by se přistoupit
k trojvodičovému rozvodu. Prostě budou tam vodiče označené fáze, nulový vodič a ochranný vodič. 

Taková obnova se plánuje jednou za generaci, za 30 roků. A měla by být bezpečná na těch dalších desítek roků.....pokud to nezkontroluje napřed elektrikář s praxi a až "potom" přijde revizní technik, tak obvykle prohlásí, že je to bastl a jde od toho pryč. Aspoň já takové revize po někom nedělám.

Ale vždyť vyměním jenom ty strojky za hezčí....co z toho děláte vědu. A šroubováky také mám. Jenže elektrické zařízení při špatném návrhu a špatné montáží se stává nebezpečnou. Proto to je při montáži vyhrazené zařízení. A elektrikář se tři roky učí a nejméně dva roky musí mít praxi, aby mohl toto provádět. Proto na svépomoc zapomeňte stejně jako u plynových zařízení také neděláte přemístění přívodu pro spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Daniel11T
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.01.2023, 12:05 »


Mělo by to být obráceně. Nejdříve odborné zhodnocení rozvodů, jištění, .....
kompletní obměna a rozšíření zásuvek je již rekonstrukce a mělo by se přistoupit
k trojvodičovému rozvodu. Prostě budou tam vodiče označené fáze, nulový vodič a ochranný vodič. 

Já chápu, že ve své praxi se musíte setkávat s hroznou fušeřinou, ale ne každý musí být takový.
RD je z roku 2007, v mědi trojvodič L, N, PE.

Jak psal kolega, jedná se jen o výměnu, případně rozšíření zásuvek na jednom okruhu. A jak jsem zmiňoval – se známým elektrikářem bych případné jednotlivé věci konzultoval a, nezmínil jsem to, ale nechal bych to od něj před příchodem RT vše zkontrolovat. Jen jsem chtěl vše připravit předem, vzhledem k jeho kontrole mi to přijde prakticky stejné, jako kdybych to prováděl souběžně s ním. Samozřejmě se vší pokorou, do složitějších věcí typu jističe bych se nikdy nepouštěl.

A jen mě zajímalo, jak se k tomu RT v takovém případě staví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 31.01.2023, 13:06 »

Citace
Pokud na jednom okruhu doplním nějakou zásuvku, je to rozšíření, které nutně nevyžaduje revizi.

Proč pořád potřebujete revizi? Neděláte nové jištění?
Kontrolu bezpečnosti může provést i váš elektrikář, měl by to znát!!

Pokud potřebujete revizi pro nějakou instituci, tam ano.

Vždyť běžné prohlídky dělají elektrikáři i ve velkých firmách. V RD není strikně revize zatím předepsaná, i když ji považuji za velmi dobou udělat v určitém časovém rozmezí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Daniel11T
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.01.2023, 13:14 »

Proč pořád potřebujete revizi? Neděláte nové jištění?
... i když ji považuji za velmi dobou udělat v určitém časovém rozmezí.

Ne, žádné nové jištění.
Do domu se nově budu stěhovat a revizi jsem zamýšlel zejména kvůli pojišťovně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 31.01.2023, 13:53 »

Ne, žádné nové jištění.
Do domu se nově budu stěhovat a revizi jsem zamýšlel zejména kvůli pojišťovně.

Tak to ano, pojišťovna to bude chtít, zejména hromosvod!Pokud máte nový dům tak VRZ.
(Výchozí revizi musíte mít)

Myslíte, že RT pozná zásuvku kterou dělal elektrikář a kterou laik? Když jsme už u konfrontace?Pokud budou obě stejně (dobře) provedeny, na to měřák není!
Pokud je to starší dům, budou tam jiné problémy než zásuvky a vypínače!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.01.2023, 13:55 »

Vo vašom prípade to malo byť naopak:

1. Vykonať revíziu a zhodnotiť stav inštalácie po predchádzajúco m vlastníkovi.
2. Odstrániť nedostatky a vymeniť opotrebované súčasti (vypínače, zásuvky, svietidlá...)
3. Vykonať do revíznej správy zápis o odstránení nedostatkov alebo vystaviť novú správu bez nedostatkov.

Tým by ste sa vyhli možnej situácii, keď počas revízie revízny technik nájde iné nedostatky, ktoré ste s elektrikárom prehliadli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.01.2023, 14:32 »

Myslíte, že RT pozná zásuvku kterou dělal elektrikář a kterou laik?
Aj o tom to je,.. nemyslím si že komplikovať veci na doraz za každú cenu je furt znakom odbornosti, skúsenosti či zdravo sebavedomej zodpovednosti. ..

Remeselná zručnosť sa nezískava vyhláškou,..vyhlášku treba na uvedenie EZ do prevádzky a práce na EZ v prevádzke,.. a na to si pán veľmi správne zohnal elektrikára ktorý to skontroluje a zapne..
Ono na točenie šrubovákom na výrobkoch bez napätia pred uvedením do prevádzky vyhlášku isto netreba...,  verím že takto podobne začínal každý pred skúškami...

No a základom je furt overenie bezpečnosti po každom zásahu do EI,.. a či na každý zásah musí byť aj revizák je na debatu..
Čo napr. bráni elektrikárovi (montážnej firme) vydať písomné potvrdenie, že doplnenie zásuviek je v súlade jak s návodmi na montáž, tak i s techn. predpismi?..,  napr. že bolo dodržané IP, káblové trasy, uloženie, či neprekročených 10 strojčekov na okruh..
A čo sa týka meraní, určite odporúčam overiť aspoň Riso,..a Rs po rozšírení za poslednou zásuvkou alebo odbočení..
A či to stačí?..no je tiež na debatu či dačo zakazuje vykonať revizákovi len jedno, dva merania, a vystaviť na to potvrdenie....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 31.01.2023, 16:55 »

Poisťovňu uspokojíte iba platnou kladnou revíznou správou a nie prehlásením elektrikára.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 31.01.2023, 17:38 »

Poisťovňu uspokojíte iba platnou kladnou revíznou správou a nie prehlásením elektrikára.
Napr. platná pravidelná revízia EI pre domácnosti?..no neviem..,  možno..
Pozrel som námatkovo do jedných zmluvných podmienok, a revízia sa v nich spomína len pre EZS a bleskozvod..,  bez bližšej špecifikácie..

Pre EI a iné rozvody to skôr vyzerá na vylúčenie zo základného poistenia, resp. na rozšírenie poistenia,..no neviem či toto dakto doma má..
Keď hej, mohol by to tu zverejniť....,  to by mohli byť celkom zaujímavé a špecifické podmienky..

Bezpečnostné vyhlásenie od osoby znalej skôr vnímam jak krytie pre trestnoprávnu zodpovednosť vlastníka (laika)...


* Poist. EI.jpg (136.13 KB, 953x260 - prohlédnuto 114 krát.)

* Poist.2.jpg (144.53 KB, 953x308 - prohlédnuto 104 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 31.01.2023, 18:55 »

Aj o tom to je,.. nemyslím si že komplikovať veci na doraz za každú cenu je furt znakom odbornosti, skúsenosti či zdravo sebavedomej zodpovednosti. ..

Remeselná zručnosť sa nezískava vyhláškou,..vyhlášku treba na uvedenie EZ do prevádzky a práce na EZ v prevádzke,.. a na to si pán veľmi správne zohnal elektrikára ktorý to skontroluje a zapne..
Ono na točenie šrubovákom na výrobkoch bez napätia pred uvedením do prevádzky vyhlášku isto netreba...,   verím že takto podobne začínal každý pred skúškami...

No a základom je furt overenie bezpečnosti po každom zásahu do EI,.. a či na každý zásah musí byť aj revizák je na debatu..
Čo napr. bráni elektrikárovi (montážnej firme) vydať písomné potvrdenie, že doplnenie zásuviek je v súlade jak s návodmi na montáž, tak i s techn. predpismi?..,   napr. že bolo dodržané IP, káblové trasy, uloženie, či neprekročených 10 strojčekov na okruh..
A čo sa týka meraní, určite odporúčam overiť aspoň Riso,..a Rs po rozšírení za poslednou zásuvkou alebo odbočení..
A či to stačí?..no je tiež na debatu či dačo zakazuje vykonať revizákovi len jedno, dva merania, a vystaviť na to potvrdenie....


Vy jste asi z jiné planety!
Už chápu kolegy. 150 zásuvek odšroubujete, zkontrolujete jen tak v rámci ceny za revizi. Nebo budete věřit laikovi, že se ani jednou nespletl. Pod to se podepíšete. OK.

Vaše rozhodnutí. Osobně bych někoho takového v týmu nechtěl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 31.01.2023, 19:22 »

Každý je za svůj majetek zodpovědný sám. U nás je často ve smlouvě o pojištění věta, kdy je určeno že se má majitel chovat tak, aby předcházel možným škodám. Mezi to patří například i provádění pravidelných revizí, byť pravidelné revize nejsou předepsány, ale pouze doporučeny. Pojišťovně toto doporučení stačí k tomu, aby v případě škody nebo úrazu od el. instalace, významně krátila pojistné plnění. Likvidátor pojišťovny velmi rád využije toho, že to majitel opomněl. To je jedna stránka věci. Tou druhou stránkou je samozřejmě vlastní klid a bezpečí rodiny. Je jedno jak moc opatrný člověk je, nebo kolik zásuvek už zapojil. Z poměrně bohaté praxe vím, že chybu udělá někdy každý, včetně mne. Tedy i když někde nemusím provádět revizní prohlídku, protože má investor svého vlastního revizáka, tak si zásuvky po sobě a svých kolezích kontroluji revizním přístrojem, který spolehlivě odhalí každý nedokonalý spoj a tedy možný budoucí zdroj problémů. A každoročně se jich pár najde, byť to provádějí výhradně profíci.

Co se týká toho, jestli RT nemá problém s tím, když si tyto práce provede sám laik. V revizi dle zákona z loňského roku, máme kolonku, kam se píše číslo oprávnění montážní firmy. Jestli toto RT opomene a převezme na sebe toto riziko, je pouze na něm. Osobně mám čím dál tím menší chuť, přebírat odpovědnost za někoho jiného. Ale asi se najde pár RT, kteří na sebe to riziko klidně vezmou. Je ovšem otázkou, jestli opravdu věřit RT který ignoruje některé zákonné požadavky, protože kde máte jistotu, že je to jediná věc kterou opomene jen proto, aby si "vydělal pár drobných". Za mne máte odpovědnost i za to, koho si na tyto práce objednáte. Tedy ne právní, protože on je odborník a vy se vyviníte tím že jste si ho objednal, ale spíš z pohledu morálního a směrem k vaší rodině, protože víte že nepracuje s dostatečnou péčí.

Přeberte si to jak chcete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.02.2023, 13:00 »

150 zásuvek odšroubujete, zkontrolujete jen tak v rámci ceny za revizi.
Nie v rámci ceny za revíziu,.. ale v rámci ceny za elektroinštala čné práce...
Áno, nemám nijaký problém skontrolovať čokoľvek začo preberám zodpovednosť,..ani 150 zásuvkových strojčekov...,  a to ani vizuálne, ani s merákom...
Ja totiž v tíme radšej a viac verím šikovným laikom, jak šmatlavým a prehnane sebaistým elektrikárom, ...
Rovnako tak nepochybujem že aj vy ste už takých stretol hafo, ..a že bez podrobnej kontroly sa pod ich prácu určite nepodpíšete...(keď sa odmietnu pod svoju robotu podpísať)

Přeberte si to jak chcete.
Preberám si to jednoducho...,  že keď nechám laika, alebo hocijakého pomocníka vykonať dajakú jednoduchú elektroinštala čnú prácu, tak si ju po ňom aj poriadne skontrolujem, a v takom rozsahu potom uvediem vo VR jak elektromontážn u firmu seba...keď už ide o predpis..
Mňa skúsení machri furt učili, že kto chce hľadá spôsoby,.. kto nechce, hľadá dôvody... no jak odžubať predpisy ma neučili..

Napr. nová 4-41 zásah laikov do svetelnej EI v prevádzke (výmenu celých svietidiel, nielen svetelných zdrojov) nevylučuje,...a ja píšem o fáze prípravnej, ešte pred uvedením do prevádzky...
Tú poznámku v 4-41 si asi tiež veľa elektrikárov preberá po svojom...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.02.2023, 16:24 »

Súhlas, tiež s tým nenám problém. Mnohí laici ( podľa vyhlášky) prevyšujú mnohých odborníkov o dve konské dĺžky

BTW
Zaujímavá je ale tá otočka v diskusii o 180 st. Nedávno som bol pranierovaný za názor ,  že inštalácia pred uvedním do prevádzky nie je VTZ a môže na nej pracovať aj laik.( Po uvedení do prevádzky  len odborník s paragrafom)  Bolo mi doporučené právne dovzdelávanie dokonca zaplatené jedným z členov. A teraz sa obhajuje praca na ELI po uvedení do prevádzky a to laikom. Niečo som prehliadol? alebo sa niečo zmenilo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 01.02.2023, 16:41 »

...inštalácia pred uvedním do prevádzky nie je VTZ a môže na nej pracovať aj laik.
...
A v čem by měl být problém?
Pokud se něco staví, před uvedením do provozu se na tom provedou jisté činnosti, kterými se ověří správnost a kvalita provedení.
Pokud už něco je v provozu, ale dělají se tam nějaké úpravy, je to jen přerušení provozu a to vnímám trochu jinak (oni jsou borci, co ledacos zkusí i bez přerušení provozu - vypnutí okruhu). Neodborným zákrokem do již provozované elektroinstala ce mohu vytvořit nebezpečný stav i pro tu část, které se přímo práce netýkala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.