Autor Téma: Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?  (Přečteno 7582 krát)
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 21.03.2007, 16:05 »

Podle čeho počítáte příkon objektu a následné dimenzování vodičů? Mám bytový dům kde je 45b.j. a společné prostory kde jsou dílny apod. Stupeň elektrizace všech bytů je B tj. 11kW.
Počet bytů je 45x11kW=495kWx0,33(soudobost dle  33 2130)=163,35kW + 54kW(soudobý příkon spol. spotřeby)=217,35kW
Takže jsem došel k závěru, že :
Soubobý příkon budovy je tedy:            217,35kW
Jmenovitý proud:                                   330A.
Hodnota hl. jištění v přípojkové skříni:  350A

A je potřeba použít při měrném tepelném odporu 2,5K.m/W, uložení v zemi použít dva paralelně zapojené kabely 1-CYKY 4x150.
ALE
Je tu PRE a.s.,  která má své podnikové normy jako je například KA101 kde se počítá z mnohem menším příkonem tj. na jednu bytovou jednotku se sporákem max. 1,5kW tedy PmaxB1=45x1,5=67,5kW o spol. spotřebě se na bytový dům nehovoří nechal stanovení tedy na mé soubosti. Výsledná čísla jsou ted mnohem menší:
Soubobý příkon budovy je tedy 121kW
Jmenovitý proud 184A
Hodnota hl. jištění v přípojkové skříni:  200A
A dostačovalo by tedy přívodní vedení 1 x 1-CYKY 4x150.

Dotaz tedy zní:
Kabely dimenzovat dle ČSN 33 2130  a ostatních příslušných ČSN (nechci je zde vypisovat všechny) nebo dle PRE KA 101.

Co hlavní jištění v přípojkové skříni na PRE mě řekli, že mi nedají písemně maximální hodnotu pojistky jakou mohu použít. Investor má sepsanou smlouvu s PRE na soudobý příkon 236kW, což by znamenalo že si tam mohu klidně dát  350A pojistky. To ale nevydrží přívodní vedení, které je navržené dle PRE 1-AYKY 3x185+95.
Nechci zde napadat změřené hodnoty energetickým závodem určitě jsou reálnější než uvádí ČSN 33 2130 ale podle mě bych se měl řídit dle ČSN vzhledem k dimenzování a jištění vedení, ale musím samozřejmě držet i selektivitu jištění a když dám do poj. skříně 350A tak jí určitě neudržím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adam Adamovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.03.2007, 10:10 »

Podle hodnoty hl. jističe bytu (objektu) = příkon x koeficient soudobosti pro příslušný typ objektu (s elektrickým vytápěním, bez elektrického vytápění, nebytové prostory) a součet.
RD s ET                  0,65
RD bez ET              0,25
byt s ET                 0,55
byt bez ET             0,25
nebytový prostor   0,5 - 1
Tento výpočet stačí pro navrhování sítí pro energetiku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.03.2007, 09:42 »

Pane Matějko v podstatě to myslíte dobře ,ale problém je někde jinde !!
Přívodní distribuční kabel do přípojkové skříně ,  který je v majetku
PRE Distribuce a.s. je AYKY 3x185+95 a to je pro vás podstatné !!
Tento kabel má největší povolené jištění 3x250 A .
Pokud uvádíte že dotčený objekt má pouze 45 bytů ,  tak nevidím důvod proč
tyto pojistky nepoužít ! A už vůbec nevidím důvod tento kabel vyměnit za AYKY 3x240+120
váš výpočet soudobého příkonu je sice správný ,  ale realita je někde jinde.
I při plném odběru 45 bytů ze síťe PRE nepřekročí 160-200A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halalik
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2007, 18:11 »

Vážený pane Matějko,

ta norma, kterou se ohání PRE, slouží primárně k projektování sítí nn v obcích a vychází z praktických dlouhodobých měření!! Což je trochu něco jiného, než potřebujete, ale přihlédnout se k tomu dá! Podle ní dimenzovat HDV do 1 jediného bytového domu dost dobře nemůžete, ale pokud hodnoty pro jistotu navýšíte o řekněme 30-50% (v tom domě mohou žít lidé, co maj třeba stejné návyky - např. mladí lidé, peroucí plínky ve stejnou dobu, apd. - v PRE normě se počítá s "průměrným občanem").

Pro vás je důležité vědět:
1) jsou ty b.j. v domě s 1f nebo 3f jističi? - 3f jistič se obvykle "vytěží" na max. 40%. 1f tak na 80%.
2) je v něm nějaká podnikatelská provozovna (u vás např. ty dílny)? - její maximum je totiž časově zcela mimo maximum bytů - u provozoven je maximum v prac. dny dopoledne, u bytů o víkendu před obědem, popř. prac. den večer.
3) jsou odběry rozhozené patřičně ve fázích - tj. aby pokud možno byly všechny fáze stejně potenciálně vytíženy? - to hraje podstatnou roli

Mé praktické zkušenosti se kloní spíše k PRE. Nad _větším souhrnem_ odběrných míst je soudobost skutečně podstatně významnější než co uvádí ČSN. U velkých sídlišť s pár tisíci obyvateli, co elektřinou z velké části jen svítí nebo jen menšinově vaří, vychází např. v době maxima 0,7-0,8kW na 1 odběrné místo (ověřeno).
Kdyby se tohle všechno mělo vše řídit podle ČSN, tak u každé sebemenší obce musí stát zákonitě transformovna 110/22kV, heh. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?