Roman 79
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 03.11.2022, 12:25 »

Mám TČ Viessmann Vitocal 100-A - 14kW. Je normální, že spotřeba v klidovém stavu ON (kompresory i oběhov. č. stojí) je 285W? Stejná spotřeba je i ve stavu OFF. To je při ceně 3,1 Kč/kWh po dobu topné sezony cca 250dní pěkných 5300Kč. Jen za to, že TČ nic nevyrábí a jen si v poklidu vrní. A až mi skončí v únoru fixace tarifu, půjdu na 7Kč/kWh a to už bude cena za nic cca 12000Kč. A to už je mazec.
Je to tedy běžná spotřeba el. u takového čerpadla? Nebo je něco špatně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.11.2022, 21:26 »

Nemůže to být jen chyba měření? Jste si jistý, že jste měřil jen příkon tč a nic jiného? Nebylo to třeba zjištěno na elektroměru před domem za předpokladu, že vše ostatní doma máte vypnuté? Pokud je to opravdu jen čerpadlo, zdá se mi to opravdu hodně. Máte tam pod čerpadlem venku kačírek, nebo vytápěnou trubku do odpadu? Není ta trubka třeba trvale teplá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.11.2022, 22:29 »

TČ při nízké teplotě také vytápí olejovou vanu kompresoru. Podle návodu se kompresor temperuje na 20°C, - pokud je odběr trvalý i při vypnuté jednotce, tak bych nechal zkontrolovat právě tohle (může to být slepené relé, závada čidla atp.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman 79
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.11.2022, 08:12 »

Děkuji za reakce. V rozvaděči u čerpadla mám namontovány za jističi na vstupu do TČ 3 watmetry. Každý na jednu fázi zvlášť. Hodnoty se pohybují 92-97W. A to trvale ať je teplo nebo zima. Jsou to sice jen čínské krabičky ale myslím, že když ukazují všechny podobné hodnoty tak budou dobré. Odečet je nepřímo přes senzor na fázi. Pro jistotu ještě vyzkouším vypnout domácnost a kontrolovat spotřebu na el. hodinách.
Ano již sem také někde četl, že by to mohlo být vyhříváni kompresoru ale asi určitě ne trvale. To by mohlo být jak píše pan Procházka zapečené relé nebo vadné čidlo.


* watt.jpg (26.55 KB, 450x388 - prohlédnuto 167 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 04.11.2022, 08:35 »

Můžete sem vložit odkaz na "ty krabičky"? Podíváme se na jejich technické vlastnosti

Ještě otázka, jak máte namontovány ty "senzory". Nejsou těsně na sobě, aby se neovlivňovali? U čínských hraček je to klidně možné. Naměřená hodnota je pouze v jedné fázi, nebo ve všech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman 79
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.11.2022, 09:19 »

Senzory jsou kousek vedle sebe, tak jak vychází dráty s jističe. Každý senzor je teda na jiné fázi. Watmetry neukazují všechny úplně stejné hodnoty. 1.fáze 92W, 2.f 97W, 3.f 95W. A všechny neustále kolísají +-5W. Počítám tedy celkovou prům. hodnotu 285W.

Zde odkaz:
https://www.aliexpress.com/item/1005003573064347.html?spm=a2g0o.cart.0.0.117a38dagE3oQs&mp=1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 04.11.2022, 09:28 »

Senzory jsou kousek vedle sebe, tak jak vychází dráty s jističe. Každý senzor je teda na jiné fázi.

Je technicky možné je od sebe trochu oddálit, jestli se měřené hodnoty nemění? Jestli ano, tak to zkuste a dejte nám vědět. Nějak mám pocit, že "vítr fouká" z tohoto směru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman 79
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.11.2022, 09:51 »

To by mi spadl kámen ze srdce, kdyby to bylo jen tím. Děkuji. Dobře vyzkouším. Posunu je od sebe tak daleko jak jen to půjde a dám vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.11.2022, 11:07 »

Prostudujte si návod Vašemu stroji.
Ohřev oleje kompresoru...
Technický list, strana 6.
https://www.viessmann.cz/cs/obytne-budovy/tepelna-cerpadla/tepelna-cerpadla-vzduchvoda/vitocal-100a.html
Podle popisu výrobce je to dosti důležitý detail životnosti kompresoru.
Mám na mysli podmínku ohřevu 12 hodin před nahozením studeného stroje...
Je zvláštní, že vás na to neupozornil dodavatel.
Nebo to bylo stylem, sbal prachy a vypadni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Roman 79
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.11.2022, 12:47 »

 pane Rozmahel. To je přesně ta odpověď co jsem potřeboval. A kterou mi nebyl výrobce ani servisní technik schopen říct. Bude to tedy na 100% vyhřívání kompresoru. A jak píšete. Prodejce řekl ,   ,Kupte jsou účinnější,   právě v akci a skladem".  také panu Fraňkovi. Navedl mne na možnou chybu ve watmetrech. Tam taky skutečně byla ale ne přímo v nich ale ve mně Úsměv. Jak jsem vedl spleť kabelů k watmetrům, prohodil jsem halové senzory. Tzn. senzor 1. fáze šel k 2.watmetru, senzor 2. fáze šel ke 3. watmetru atd. Každý ukazoval tudíš bludy.
Nyní ve správném zapojení je spotřeba 2-3W na každé fázi. Teda pokud není aktivované vyhřívání kompresoru. To už ale není tak hrozné jak sem původně myslel. Cca 2kWh/den. Tím bych to uzavřel.  všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan 365
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.11.2022, 20:55 »

Koukám je to monoblock, nevím jak u tohoto čerpadla, ale co mám já běží nonstop oběhové čerpadlo i když v menším výkonu ,ale běží. Vyhřívání kompresoru běží když je kompresor v klidu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman 79
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.11.2022, 09:12 »

Ano je to monoblok. Ja sem ale oběhové čerpadlo přenastavil aby spínalo 1min. před spuštěním kompresoru a vypínalo 1min po vypnutí kompr. Dost mě štvalo, že jede v kuse a ochlazuje celý objem vody v 500l AKU nádrži. V tyto dny je kompresor zapnutý asi 2h/den a zbylých 22h by obědhovka ochlazovala vodu. Teď sem úplně spokojen a teplota klesá cca 0,5°C/h. Navíc AKU nádrž dotápím z fotovoltaiky 4kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 23 dotazů.