Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?  (Přečteno 4031 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 30.10.2022, 20:10 »

Situace - potřebuji ochránit smyčku venkovního potrubí topení, naplněného vodou, před zamrznutím.
Chtěl bych to řešit již osazeným oběhovým čerpadlem na 230V a to tak, že by se po mnou nastavené době sepnulo, běželo po krátkou dobu (cca 30-60s),    vypnulo se a opět čekalo na uplynutí nastaveného intervalu do dalšího sepnutí.

Hledal jsem různá časovací relé a nejsem si úplně jistý, jestli nabízejí to, co hledám. Nejblíž co jsem našel umí určitou dobu čekat do spuštění, ale běh trvá stejně, jako doba čekání mezi zapnutím. V podstatě takový "blikač".

Poradili byste mi něco, co mi udělá funkci, kterou popisuji nahoře?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.10.2022, 09:53 »

Tak narychlo by vam mohlo vyhovovat Elko ep CRM-100
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.10.2022, 10:54 »

Prakticky jakýkoliv asymetrický cyklovač spolehlivého výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.10.2022, 14:29 »

I shelly 1 to lehce zvládne. Navíc k tomu můžete připojit i teplotní čidlo (zastrčené do izolace trubky) a nastavit, aby cyklování probíhalo jen když je opravdu potřeba. Nebo cyklování vůbec neřešit a nastavit to jen podle teploty... Variant je spousta.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.10.2022, 15:19 »

I shelly 1 to lehce zvládne. Navíc k tomu můžete připojit i teplotní čidlo (zastrčené do izolace trubky) a nastavit, aby cyklování probíhalo jen když je opravdu potřeba. Nebo cyklování vůbec neřešit a nastavit to jen podle teploty... Variant je spousta.  Mrknutí

To myslíte tu wifi krabičku pod vypínač za 3 stovky?
Jak moc je to spolehlivé zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.10.2022, 17:43 »

Ano, přesně tu  Úsměv
Budou tu určitě i tací, co vám řeknou, že je to nespolehlivý krám. Já jsem si spíš ze zvědavosti 1ks koupil kdysi dávno, když to úplně začínalo. No a dnes jich mám po domě už 14 (všechny možné varianty) a musím říct, že za ty roky nezaváhala ani jedna ani jedenkrát a vše šlape jak má. Líbí se mi, že tím lze udělat prakticky cokoli a mohu udělat jen ty funkce, které přesně potřebuji. Pokud by případně mělo v budoucnu něco odejít, přijdu tím o jednu buňku systému za pár stovek, zbytek jede dál.

K té vaší funkci lze oba zmíněné způsoby nastavit přímo v té krabičce. Pokud nechcete, nepotřebujete aplikaci, internet, ani wifi (osobně bych ani nedělal oběhové čerpadlo závislé na wifi).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 31.10.2022, 20:21 »

Ano, přesně tu  Úsměv
Budou tu určitě i tací, co vám řeknou, že je to nespolehlivý krám. Já jsem si spíš ze zvědavosti 1ks koupil kdysi dávno, když to úplně začínalo. No a dnes jich mám po domě už 14 (všechny možné varianty) a musím říct, že za ty roky nezaváhala ani jedna ani jedenkrát a vše šlape jak má. Líbí se mi, že tím lze udělat prakticky cokoli a mohu udělat jen ty funkce, které přesně potřebuji. Pokud by případně mělo v budoucnu něco odejít, přijdu tím o jednu buňku systému za pár stovek, zbytek jede dál.

K té vaší funkci lze oba zmíněné způsoby nastavit přímo v té krabičce. Pokud nechcete, nepotřebujete aplikaci, internet, ani wifi (osobně bych ani nedělal oběhové čerpadlo závislé na wifi).
Shelly je hobby produkt. To snad sem nepatří. Mám to doma ale dodavatelsky bych se to neodvážil. Nebo toto fórum už je pro bastlíře? Mě se líbí jak někdo začne vychvalovat něco z Číny nebo to, co si umí sám ubastlit. Ale, že to není možné někomu seriozně instalovat a servisovat, to už neřeší. Doma si bastlím sám co chci ale že bych něco slepil a prodal se zárukou, to snad ne!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.10.2022, 22:15 »

Čekal jsem, kdo bude první  Škleb Výrobce je z EU, tuším, že Maďaři a zařízení oficiálně splňuje všechny náležitosti, včetně CE. Nicméně souhlasím, že dodavatelsky bych taky neměl odvahu. Každopádně z dotazu to není patrné a je to jedna z možností (bezpochyby jedna z nejlevnějších).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 01.11.2022, 07:33 »

Například

Elektrobock CS3-16
BMR TRF10      (jeden z favoritů)
Schrack ZR5MF011  (další z favoritů)
E1ZM10      (další velmi kvalitní)
NARIMF      (další velmi kvalitní)
.....
.....
...

je toho fakt velké množství a je tedy z čeho vybírat. Stačí jen trochu hledat na nettu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2022, 08:02 »

Například

Elektrobock CS3-16
BMR TRF10      (jeden z favoritů)
Schrack ZR5MF011  (další z favoritů)
E1ZM10      (další velmi kvalitní)
NARIMF      (další velmi kvalitní)
Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.11.2022, 10:10 »

Paradoxem ovšem je, že Shelly nabízí za zlomek ceny mnohem více muziky. Osobně bych ho pro danou aplikaci a osobní potřebu pravděpodobně preferoval a to především pro možnost vytvořit mnohem smysluplnější řešení vč. monitoringu a detekce selhání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.11.2022, 10:33 »

Např. u Elektrobock jsem hledal mezi prvními (jelikož jich máme poměrně dost k dispozici),  ale u modulu CS3-16 jsem nenašel funkci kterou hledám.

Potřebuji, aby cyklování probíhalo nezávisle na sepnutí tlačítka, vypínače apod.,  hned po připojení napájení k modulu.
U CS3-16 je všech 7 funkcí vázané na tlačítko a neumí se opakovat do "nekonečna",  pokud pominu poslední blikač, který ale má stejně dlouhou pauzu a běh.
Nebo jsem to vyhodnotil špatně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří x Svoboda
*
Offline Offline



Produktový manažer ve společnosti ETI


« Odpověď #12 kdy: 02.11.2022, 06:49 »

Oba prověřené výrobky:
https://www.kvelektro.cz/asymetricky-cyklovac-eaton-zrtak-w-24-240vac-dc-110747-p1222053
https://www.kvelektro.cz/schneider-electric-zelio-asymetricky-cyklovac-re17rlmu-24-240vac-24vdc-1co-8a-p1134317
cyklují po přiložení napětí donekonečna...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.