Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?  (Přečteno 3156 krát)
Karel Chlup
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 25.04.2022, 09:04 »

Jedna se o drtič na dřevo a plast který je osazen:
Třífázový asynchronní motor Model YE2-160M ​​​​- 4 č. 2665 Účinnost 89,9 % Výkon 11kW
Jmenovitý proud 22,4A Jmenovité napětí 380V
Třída energetické účinnosti 3 Třída ochrany IP 55 Jmenovitá frekvence 50Hz .  Způsob připojení △ Účiník 0,83 Rychlost 1465r / min Hmotnost 130 Kg Třída izolace F Výkonný standard JB/T11707-2013 Datum Duben 2018 Shanghai Yexiang Motor Factory

Na domě je 25B/3
Nejsem motorář tak se zeptám: Dá se tento motor zapojit do hvězdy a podaří se rozběhnout na víše uvedený jistič.
Nebo bude lepší soft startér nebo frekvenční měnič? Bude se muset uvedena hodnota hlavního jističe navýšit? Stroj se bude používat max 1x za měsíc.

 



* 20220416_135335.jpg (857.68 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 162 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.04.2022, 15:13 »

je to trochu věštění z křišťálové koule.
začnu od toho jednoduššího i kdyby se vám povedlo rozběhnout motor se softstartem  nebpo frekvenčním měničem tak máte na jističi rezervu 2,6A na každé fázi pro ostatní spotřebiče. To není mnoho a proto se zeptám jak zajistíte aby tento motor neběžel v souběhu s jiným, trošku větším spotřebičem. Uvědote si, že leckterá rychlovarná konvice  odebírá z jedné fáze okolo 10A.
 
Přesto, že údaje na štítku uvádějí zapojení jen do trojuhelníka, nevidím důvod proč by němělo být možné zapojit při rozběhu motor do hvězdy.
Rozběh se softstartem nebo frekvenčním měničem by měl jistič zvládnout, ale u takhle výkonného motoru a malého jističe s B si nejsem jist že přepínač Y/D je řešení které bude provozně spolehlivé. Pokud se bude motor rozbíhat bez zátěže, asi ok ale stav kdy treba vypadne jistič kvůli přetížení a drtič bude mít v sobě nějaký drcený předmět, mohou být požadavky na  odběr během rozběhu daleko větší.
Optimální bych viděl jistič 32A, char C.  Aby při provozu motoru zbyla nějaká rezerva na chod ostatních spotřebičů v domácnosti. To, že motor nemá na štítku uvedená data pro zapojení Y může být i tím, že nemusí vyhovovat z hlediska některých norem na provedení  izolace, takže výrobce  neuvede štítková data pro 660V. Myslím že podle amerických NEMA jsou stroje do 600V nízkonapěťové a nad 600V se jedná o střední napětí. Spoustění na 400V do Y ničemu vadit nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 26.04.2022, 23:13 »

S lehkým rozběhem a startem Y-D   bere rozběhový proud až 2,4 násobný jmenovitého tj. u vás cca 54A. To je 2,16 násobek proudu jističe 25B. Jistič B by 2,2 násobek proudu měl udržet 5 sekund ze studena. Ale 2,2 násobek je na pomezí vypínání jak od zkratové spouště jističe tak jeho tepelné spouště.
 
Když budete přepínat z hvězdy na trojúhelník a fakt vyčkáte než na hvězdu motor naběhne na 90% jmenovitých otáček, tak po přepnutí na trojúhelník přijde druhá stejná 2,2 násobná proudová špička. Ale to už jistič bude dost teplý a tepelná spoušť udržet druhou špičku už nemusí.
Ovšem pokud budete netrpělivý, pak při přepnutí jen v 80% otáček bude druhá špička 3-5 násobná a to jistič poletí ven tutově. Necvičeným uchem se rozdíl v otáčkách moc nepozná.
Ta samá tutovka s výpadkem bude, jak psal kolega Kanter,  když půjde o těžký rozběh s materiálem.

Existují dvě zapojení přepínání rozběhu Y-D, jedno je na proudovou špičku mírně příznivější, to umí onen rozběh s 2,4násobkem jmenovitého proudu motoru.


Nevím jak daleko máte hlavní jistič od drtiče, ale v každém případě to budou občas k němu procházky a tma v celém domě a omezení provozu domu jen a jen na onen drtič (a nesmí zapnout bojler apod).

Já osobně bych viděl jako trochu lepší řešení místo Y-D dát nějaký lepší softstartér (s displejem) a podle zkušeností z provozu drtiče měřit proud a podle toho navýšit hlavní jistič.
Lepší a dražší softstartér si už měří proud a i zobrazí jej na displeji a umí si mezní hodnotu proudu pohlídat, aby se nepřekročila. Navýšení ceny za dražší softstartér se vrátí na investicích a platbách za navýšení jističe a případnou předělávku elektroměrovéh o a distribučního rozvaděče (kdybyste se dostal přes jeho návrhový proud a musel se "předrátovat"). Měřit odběr celého domu za provozu a startu drtiče vám, ukáže jak velký hlavní jistič na rozumnou koexistenci provozu domu i drtiče je potřeba a kolik šestsetřicetik orun vypláznete jen za každou navýšenou ampéru jističe o nové instalaci nemluvě.
 
Vlastní provoz drtiče po jeho rozběhu už tak náročný na odběr nebývá. Je to přerušovaná zátěž. Proud do motoru je úměrný momentu zátěže, když se bude motor držet v otáčkách a mezi dávkami materiálu budou pauzy, pak hodinu práce by se dalo během drcení i v domě umírněně žít. Ale to nesmí drtič obsluhovat janek, který spěchá a zahlcuje jej co to dá.

Vzhledem k řídkému použití drtiče a tím poměrně ztrátovému placení vysokých poplatků za navýšený a nevyužívaný rezervovaný  příkon je druhá možnost jiný pohon než elektrika - drtič k traktoru, drtič na spalovací motor apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Karel Chlup
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.05.2022, 11:42 »

co kdybych tam dal
https://www.sbazar.cz/Einstein/detail/103693176-frekvencni-menic-11kw-k-vytahu
na tom bych to mohl rozchodit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.05.2022, 14:19 »

Slavnosti sněženek ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100