Autor Téma: Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?  (Přečteno 29012 krát)
Jarmil K.
*
Offline Offline



Silno a slaboproud AČR.


« kdy: 15.03.2007, 23:28 »

Potřeboval bych poradit jak je to s dutinkama na slaněné vodiče?
Musí se použít třeba na prodlužovačky ?
Popřípadě v které normně se o tom píše.  Zaměstnavatel mně tlačí abych tyto dutinky při výrobě prodloužení  230 a  400 V nepoužíval !  V normách jsem se pokoušel něco najít ale bez výsledku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Hrbek
OSVČ
*
Offline Offline



Revizní technik E1A Severní Morava


« Odpověď #1 kdy: 16.03.2007, 08:53 »

ČSN 34 0350 par.3507 Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení.   Konce jader žil musí být provedeny tak, aby se jednotlivé drátky neoddělovaly a jádra bylo možno správně a řádně zapojit do připojovacích svorek / nesmí být pájením/.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Aktivní a nepoučitelný kutil je horší než třídní nepřítel !
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.03.2007, 14:25 »

§ 3507
 Žily šňůr musí být  k připojovacím svorkám připojeny tak, aby spoje byly  odlehčeny  od  mechanického  namáhání  (tahem,  ohybem  apod.)  a  aby jednotlivé  žíly byly  ohýbány poloměrem  rovným aspoň  průměru žíly.  Konce izolace musí  být upraveny tak,  aby se nepoškozovaly  (netrhaly, nepraskaly apod.).  Konce jader  žil musí  být vhodně  upraveny tak,  aby se jednotlivé drátky  neoddělovaly  a  jádra  bylo   možno  správně  a  řádně  zapojit  do připojovacích  svorek. Spoje  musí být  provedeny tak,  aby jejich přechodný odpor byl trvale co nejmenší.

Ochranná žíla musí  být tak dlouhá, aby při  případném vytržení šňůry ze svorek byla namáhána tahem aź po přerušení ( vytržení ) pracovních žil.


Ani slovo o pájení či dutinkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jarmil K.
*
Offline Offline



Silno a slaboproud AČR.


« Odpověď #3 kdy: 16.03.2007, 15:06 »

Děkuji za odpověď.
Tak proč vlastně všichni výrobci používají tyto dutinky....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2007, 17:24 »

Ale Jarmilku, vždyť zde kolegové jasně píší: Konce jader  žil musí  být vhodně  upraveny tak,  aby se jednotlivé drátky  neoddělovaly  a  jádra  bylo   možno  správně  a  řádně  zapojit  do připojovacích  svorek.
Dejte to přečíst šéfovi! Jestli není natvrdlý, tak to dozajista pochopí.
Nebo má lepší řešení na to, aby se netřepili drátky ve vodiči a konec izolace byl zabezpečen proti třepení? Jaké?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2007, 17:44 »

A nebo ještě z jiné strany.
Šéf je od toho, aby rozhodoval. K tomu má provomoc i odpovědnost.
A jisté i kvalifikaci  Škleb
Tak ho nechte ať si rozhoduje. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Heinz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.03.2007, 09:39 »

Šéf je sice od toho, aby rozhodoval,ale pokud rozhodne v rozporu s normou a já to podle něho udělám udělal jsem to špatně já a ne on.Šéf mi to určitě nedá písemně a jejikož jsem osoba znalá já budu ten koho pak budou popotahovat(zkuste např. vysvětlit policajtovi že za sjeté pneumatiky na služebním autě nemůžete Vy ale váš šéf který vám ho přidělil s tím že na jízdy po městě nemusí být žádný vzorek)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.03.2007, 09:55 »

Šéf je sice od toho, aby rozhodoval,ale pokud rozhodne v rozporu s normou a já to podle něho udělám udělal jsem to špatně já a ne on.Šéf mi to určitě nedá písemně a jejikož jsem osoba znalá já budu ten koho pak budou popotahovat...
To by byla pravda pouze v případě, že byste svému zaměstanavatel i dělal zárověň Odpovědného zástupce dle Živnostenského zákona.

...(zkuste např. vysvětlit policajtovi že za sjeté pneumatiky na služebním autě nemůžete Vy ale váš šéf který vám ho přidělil s tím že na jízdy po městě nemusí být žádný vzorek)
To je něco úplně jiného. Řidič je (alespoň před Policií) plně odpovědný za stav vozidla, které použil. Má totiž právo (nebo povinnost?) odmítnout jízdu s vozidlem, které neodpovídá.
Což si ovšem v praxi, ve vztahu zaměstnanec bojim-zaměstnavatel boss nějak nedokážu představit. nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.03.2007, 12:19 »

Dutinky nepoužívají snad jen amatéři a fušeři. Profíci dutinky používají bez ohledu na normy.   Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Heinz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.03.2007, 13:14 »

To: Novák paragraf 106 zákona 262/2006 .A porušovat předpisy nesmím i když nejsem odpovědná osoba.V našem oboru sice policie běžně naši praci nekontroluje, ale máme např. ITI nebo SUIP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Máchal
Zaměstnanec - servisní technik
*
Offline Offline



Zkoušky, revize, návrhy a montáže EZ, JM kraj


« Odpověď #10 kdy: 17.03.2007, 13:37 »

Já vlastně nechápu původ otázky. Připadá vám  Jarmilku že prodlužovací přívod bez dutinek by byl lepším? Nebo je vám snad líto těch 3 min práce navíc? I kdyby to tisíckrát nebylo podepřeno normami, tak je to minimálně něco, co z fušera dělá elektrikáře, jak už tu bylo řečeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Věda je vždy mnohoznačná -
Nepoučen událostmi ráje, Issac Newton s jabkama si hraje!
robík
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2007, 19:40 »

Pane Máchal Jarmilkovi nepřipadá prodlužka bez dutinek lepší,ale jeho zaměstnavatel šetří každý halíř a nechce mu dutinky dát a nutí ho nepoužívat dutinky,proto zde na fóru požádal o radu jak zaměstnavatele přesvědčit o jejich potřebnosti(jestli chcete nějaký dotaz pochopit tak si ho prosím pořádně přečtěte)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.03.2007, 20:17 »

robík, vy jste poradil větší prrd než my všichni dohromady. Pokud chce poradit jak přesvědčit zaměstnavatele, tak to musí zadat dotaz někde jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Čističův mladší brácha.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Jsem čističův mladší brácha.


« Odpověď #13 kdy: 17.03.2007, 20:34 »

Ve jménu zachování objektivity se musím zastat Robíka, pochopil jsem to naprosto stejně. Jarmilek zde chtěl nalézt odbornou podporu pro své správné používání dutinek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bráchu jste poslali na dovolenou. Sice nemám tolik zkušeností a tak kvalitní výbavu, ale také si umím poradit!
Jan Máchal
Zaměstnanec - servisní technik
*
Offline Offline



Zkoušky, revize, návrhy a montáže EZ, JM kraj


« Odpověď #14 kdy: 18.03.2007, 15:10 »

Omlouvám se!!
Měl jsem slabší chvilku. Od příště se polepším a budu otázku pečlivě číst.

Pak je samozřejmě odpověď jednoduchá, a to již zmíněná
ČSN 34 0350 - 3507.
Šlendriánem je zde tudíž zaměstnavatel, měl by se nad sebou zamyslet, jako já se čtením angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Věda je vždy mnohoznačná -
Nepoučen událostmi ráje, Issac Newton s jabkama si hraje!
Ladislav Rešl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 19.03.2007, 21:43 »

Nejlepší řešení pro vašeho šéfa :
Najděte si na internetu nějaké dutinky o přůřezu 2,5 nebo nevim jaké děláte prodlužováky. rozpočtěte mu to na náklady na jeden prodlužovák a jestli už ho ani tohle haléřové polechtání nepřesvědčí tak opravdu nemůžu sloužit.

Jelikož na lidskou blbost je každej krátkej  Super!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 19.03.2007, 22:14 »

Osobne tvrdim, ze elektrikar co nepouziva dutinky zasluhuje do rukou nas**t a rok k vode nepustit... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #17 kdy: 20.03.2007, 06:57 »

Pokud někdo nepouživá lisovací dutinky na slaněné vodiče, rozhodně to není znakem profesionality dotyčného.
Ještě bych si dovolil upozornit, že stále oblíbené cínování konců slaněných vodičů je v silnoproudé elektrotechnic e zakázané.
Pokud totiž např. do prodlužovací šňůry zapneme vadný spotřebič a způsobíme tím zkrat, vzniklým zkratovým proudem se celkem spolehlivě cín doslova vypaří a spoje už nemají dobrý přechodový odpor, což se může projevit při dalším zatížení Mrknutí
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 23 dotazů.