Autor Téma: Co přesně je stanovený výrobek?  (Přečteno 3854 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« kdy: 26.02.2022, 11:46 »

Prosím kolegy o pomoc.
Situace je následující:
1.Kamarád dodával do učebny (laboratoř chemie) digestoř a laboratorní stoly.
2.Digestoř kupoval jako hotový výrobek.
3.Laboratorní stoly vyrobil v dílně a na místě (v té učebně) je smontoval dohromady.
4.Laboratorní stoly jsou připojeny na předem uchystané kabelové vývody v podlaze.

Škola ale po něm chce dokumenty, a to dle zákona 90/2016 Sb.,  Hlava II, §6, odstavec 1-7. Dále uvádí normu ČSN EN 13150. Tvrdí,  že bez těchto dokumentů nelze provést revizi učebny.
Normu jsem si prohlížel, ale k mé smůle je pouze v anglickém jazyce.

Protože se ve školách již několik let nepohybuji, tak teď nevím, o co vlastě přesně jde.


* IMG_1396.JPEG (694.85 KB, 2364x1330 - prohlédnuto 250 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.02.2022, 20:17 »

Dle ČSN-online je norma ČSN EN 13150 vydána již v nové edici, která je již v českém jazyce (vydána 2.2022 Zlej) a netýká se elektrické bezpečnosti.

V zákoně 90/2016 Sb. je uvedeno, že shoda stanovených výrobků se stanovuje dle příslušných nařízení vlády. Pokud někdo (zákazník) chce tedy posuzovat shodu, měl by toto nařízení vlády v požadavku uvést.

Z hlediska posouzení stolů jako elektrického zařízení mne napadá NV 118/2016 Sb.,   která zavádí evropskou směrnici 2014/35/EU, zkráceně označovanou LVD. V tomto případě však nevím, jakou pro výrobu zvolit harmonizovanou normu, jelikož IEC 364-7-713 (u nás zavedena v ČSN 33 2000-7-713) není s LVD harmonizována. Elektrická instalace v nábytku se tedy běžně zahrnuje do výchozí revize. ČSN EN 13150 se v tomto případě použít nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 27.02.2022, 11:30 »

Zapomněl jsem dodat, že součástí té dodávky, byla kompletní dokumentace.

Takže za mne, bych klidně provedl výchozí revizi elektro. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2022, 11:44 »

Tato norma nemá s elektrickou bezpečností nic společného.
Týká se něčeho úplně jiného.


* 13150.JPG (96.57 KB, 1130x372 - prohlédnuto 227 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.03.2022, 11:28 »

Tady bohužel nevíme, jak je nastaven smluvní vztah a jaké bylo přesně zadání. Každopádně není tu jen norma ČSN EN 13150, ale i ČSN EN 14056 a další.
Je to analogie k rozvaděči - kamarád se stal výrobcem se všemi důsledky.

Dovnitř stolů nevidím, ale z neelektrického hlediska tu vidím docela problém s těmi žákovskými stoly - jsou tam místa pro sedící žáky, tedy za mě se jednoznačně jedná o pracovní prostor s požadavkem na retenci kapalin, tedy musí být opatřen zádržnou hranou o příslušných parametrech. Fotka je jen jedna, takže těžko říci, jak jsou řešeny spáry u výlevky. Pracovní deska z lamina je za mě naprosto nedostatečná (ale třeba se mýlím a kamarád doložil příslušný atest chemické odolnosti),  běžně se používá keramika. Pokud dobře vidím, tak ventily jsou obyčejné roháčky - opět špatně, jelikož není splněno barevné označení dle ČSN EN 13792.

Pokud s tímto kamarád neměl zkušenosti, tak se měl třeba podívat v jiných školách, jak takové laboratoře vypadají. Já osobně bych takové dílo nepřevzal.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 04.03.2022, 13:09 »

TO : Martin Procházka

To jako že ten laboratorní stůl, v tomto konkrétním případě je stanovený výrobek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.03.2022, 22:28 »

To jako že ten laboratorní stůl, v tomto konkrétním případě je stanovený výrobek?

Myslím, že se o stanovený výrobek jednat nebude, takže odkaz školy na 90/2016 Sb. není správný, ale ve smlouvě může být ustanovení nutnosti dodat výrobek v souladu s ČSN.
A v neposlední řadě tu je ještě zákon č. 102/2001 Sb.,  zákon o obecné bezpečnosti výrobků, který též na normy pamatuje (§3 odst. 5 písm. a),  byť je to velice obecné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Čekali byste v supermarketech pro koncové spotřebitele odborné detaily?
 Poskytnete mi český návod na Eurotest Easi?
 Nemáte manuál k PK 320 Metry Blansko?
 Co má obsahovat návod k použítí elektrického spotřebiče, zařízení?
 Lze vždy bezpečně připojit spotřebiče, dle přiloženého návodu?
 Co říkáte na následující článek (návod) na internetu?
 Poskytnete někdo návod na elektroinstalaci ?
 Co musí prodávající poskytnout spolu s elektrickým spotřebičem?
 Nemáte servisní dokumentaci k elektrokotli Thermona EL14?
 Přidají vysvětlivky na příbalových letácích na bezpečnosti?
 Nemáte návod na zdroj vn Kovopodniku Praha s označením EPV?
 Nemá někdo český manuál k KYORITSU 6011A?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Je nutné vždy striktně dodržet pokyny výrobce?
 Mohu jako montážní firma dávat štítek na bytový rozváděč?
 Kde je v normě uveden požadavek na umisťování štítků ?
 Kde má byť správne umiestnený výrobný štítok a ako musí byť prichytený?
 Je absence výr.štítku na rozvad. důvod k negativnímu závěru výchozí rev.zprávy?
 Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
 Je výrobní štítek koupené a sestavené rozvodnice ze supermarketu platný?
 Je nutné vlastnit certifikaci na vylepování výrobních štítků rozvaděčů?
 Bude svítidlo funkční na 230V, když má na štítku 250V?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty?
 Co znamenají hodnoty značení na štítku rozvaděče?
 Jak má vypadat tabulka "Jen pro odbornou osobu"?
 Jak obnovit výrobní štítek na spotřebiči?
 Jaký údaj příkonu napsat na štítek stroje?
 Ako pri vyrobe rozvadzaca urcit InA?
 Jak získat pro svůj rozvaděč jednoúčelového stroje výrobní štítek?
 Co vše musím splňovat jako výrobce svítidel?
 Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí?
 Čím tvoříte výrobní štítky v souladu s ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?
 -
 Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku?
 Jaká mnou vyvíjená zařízení musí splňovat normu ČSN EN 61010-1?
 Potřebuje prázdný elektroměrový rozvaděč výrobní štítek?
 Jakým způsobem řešíte úpravy ER rozvaděčů pro FVE a dáváte své štítky?
 Jaké způsoby používáte při výrobě výrobního štítku k domovnímu rozvaděči?
 Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?