| | |-+  Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?  (Přečteno 11101 krát)
Jendaa
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.01.2022, 10:50 »


Developer nám staví dům s dodáním ve stavu Shell & Core, ale dle smlouvy nám dům předá s hotovou kolaudací a tedy všemi revizemi.
Co mě dělá starost je skutečnost, že prý to bude bez zásuvek a vypínačů.
Je možné úspěšně udělat revizi na takový dům, když ze zdi čouhají vodiče?





Původní text (Elektro revize u domu Shell&Core je to možné?).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.01.2022, 21:14 »

Revizi je možné udělat na to, u čeho dokážu ověřit jisté vlastnosti, parametry...
Např. pokud budou zásuvky smyčkované, dokud nebudou zapojené, nedovolím si nalhat jak to vypadá na konci okruhu
Pokud nebude možné zapnout světelný okruh, také u něj nemohu cokoliv posoudit...

Samozřejmě u novostavby nemusí být osazena defenitivní svítidla, takže pokud to není v prostoru, kde je požadavek na vyšší krytí (nebo Ex provedení),  nemám problém okruh zrevidovat s tím, že je ukončen svorkou s krytím IP2x
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.01.2022, 21:19 »

Co mě dělá starost je skutečnost, že prý to bude bez zásuvek a vypínačů.
Je možné úspěšně udělat revizi na takový dům, když ze zdi čouhají vodiče?
No,..tie vodiče by mohli byť pri odovzdaní aspoň ukončené vo wagách, a v krabičkách pod viečkom...elek trikár ich potom už len vymení za vypínače a zásuvky v dizajne podľa výberu zákazníka...

Čo sa týka overenia bezpečnosti EI podľa 2000-6ky, tak som si v nej nevšimol že sú k overeniu bezpečnostných parametrov EI počas VR nevyhnutne potrebné aj zásuvky a vypínače...

Alebo si skúste predstaviť, že na revíziu si tam dal developer svoje zásuvky s vypínačmi,..a potom ich vymenil za wagá v škatuľkách pod krytmi,..a prípadne aj za lustrovky,..(vo wagách odojené)... Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2022, 22:02 »

Základem každé Zprávy o revizi je přesná specifikace toho, co bylo revidováno a jak.

Dá se udělat i revize zařízení, které není pod napětím s tím, že ve Zprávě je uvedeno, jaká měření se musí provést po připojení k napájení.
Takže ano, revizi je možné provést, ale pravděpodobně bude nutné po dokončení něco ještě "dodělat".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2022, 12:57 »

Myslím, že je vše o smlouvě s developerem. Když se s ním domluvíte, že chcete osadit vámy vybrané typy spínačů a zásuvek, určitě s tím nebude mít problém a vás to vzhledem k ceně domu už také nezrujnuje.

Nenapadá mě jediný způsob, jak takovou elektroinstala ci revidovat.
Pak jde zrevidovat jen rozvaděč RE, napájecí kabel z RE do bytového rozvaděče, rozvaděč jako výrobek se nereviduje a pak co?

Je to nesmysl a elektroinstala ci bez spínačů a zásuvek (bez koncových prvků) logicky nelze důkladně zrevidovat.
Uvědomte si, že je každý developer většinou schopný všeho, jen aby z vás dostal svoje peníze a zrovna v tomto případě bych to viděl na revizi od stolu.
Na to nikdy nesmíte přistoupit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 30.01.2022, 13:46 »

Citace
Je možné úspěšně udělat revizi na takový dům, když ze zdi čouhají vodiče?

Revize lze udělat, ale ne úspěšnou!! Spíše zápis o stávající elektroinstala ci.
Když bude vše zapojeno, dáno pod napětí ,    lze vše změřit IZO,impedanci, pospojení a další...
Úplná revize je i o tom, zda jsou správně namontovány zásuvky, vypínače, jestli vyhovuje krytí venku a další a další...
Nemluvíme o svítidlech, tak tam když zavřu obě oči stačí ukončení ve svorkách atd...
Dále je zabezpečení takové instalace jak? Zámek v rozvaěči, na hlavním jističi ....a pod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.01.2022, 04:38 »

Těžko lze udělat revizi s kladným závěrem na instalaci, která není úplná!

Např. bych se rád dozvěděl, jak je zajištěno velké množství nezapojených vodičů před nebezpečím úrazu.

Shell&Core znamená objekt dodaný v hrubé stavbě a určený k dokončení. Jakým podvodem se na něj dělá kolaudace a potažmo též revize el. instalace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.02.2022, 09:08 »

Keď sa dá zmerať Rs na lustrovkách, ..tak podľa môjho sa dá zmerať aj na wagách v zásuvkách..
Wagá na to majú meracie zdierky..a vypínače vidím len na funkčnú skúšku,..ktorú zas vykonať cez wago revizák nemá problém...

Myslím tak, že keď „ze zdi čouhají vodiče“,  tak je to samozrejme neprípustné ukončenie montáže, ..
No keď sú všetky vodiče riadne ukončené,..napr. vo wagách pod krytom v krabičke,..tak v meraní podľa 6ky na meracích svorkách waga nevidím problém..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.02.2022, 13:58 »


No keď sú všetky vodiče riadne ukončené, ...napr. vo wagách pod krytom v krabičke, ...tak v meraní podľa 6ky na meracích svorkách waga nevidím problém...


Kdo to bude dělat? Vždyť to bude stejně drahé jako namontovat zásuvky a vypínače.
S kolaudací je to něco podobného. Kolaudace znamená, že dům lze bezpečně obývat.
Firma nabízí něco co nemůže splnit jinak než podvodem, pokud to vůbec splní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.02.2022, 14:53 »

Zajímavé hledání hranic, takže chybějící svítidla, revize ano?
Chybějící vypínače, revize uź ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.02.2022, 17:18 »

Zajímavé hledání hranic, takže chybějící svítidla, revize ano?
Chybějící vypínače, revize uź ne?
To zní logicky, ne? Vypínače ano aby zajistily funkci vypínání/spínání obvodu a místo svítidla páčkové wagovky, protože ředitelka domácnosti nenašla ideální design svítidla! :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 02.02.2022, 18:17 »

Revize Shell & Core mi připadá jako zvonek Shell & Core, lustry Shell & Core, průtokáč Shell & Core a kontaktní gril Shell & Core. Vše funguje a stejně si to musíte koupit a nechat udělat znovu. Takže po revizi Shell & Core si musíte stejně vypínače a zásuvky koupit a nechat udělat kompletaci a po ní opět normální výchozí revizi.
Nechci úsporu zadarmo a proto si rád za jednu věc zaplatím dvakráte.

A může se stát, že po kompletaci vypínačů zjistím, že si musím nechat dveře Shell & Core, protože krabice pro vypínač Shell & Core je v místě, kde normální dveře nedáte.


* Zvonek Shell & Core.png (1641.57 KB, 1000x628 - prohlédnuto 290 krát.)

* Lustr Shell & Core.jpg (20.05 KB, 500x447 - prohlédnuto 265 krát.)

* Průtokový ohřívač Shell & Core.jpg (52.29 KB, 640x480 - prohlédnuto 331 krát.)

* Kontaktní grill Shell & Core.jpg (204.61 KB, 722x493 - prohlédnuto 261 krát.)

* Osazení vypínačů Shell & Core.jpg (77.2 KB, 315x556 - prohlédnuto 293 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.02.2022, 20:04 »

To zní logicky, ne? Vypínače ano aby zajistily funkci vypínání/spínání obvodu a místo svítidla páčkové wagovky, protože ředitelka domácnosti nenašla ideální design svítidla! :-)
Stejně tak bude/může hledat vypínače, či zásuvky.
Ono je celkem náročné na základě komunikace/nekomunikace se zákazníkem trefit jeho představy.
Mnohdy to dopadá, že se osadí nějaká základní řada, a ta se pak na inkriminovanýc h místech mění za příslušný design.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 02.02.2022, 20:49 »

Zajímavé hledání hranic, takže chybějící svítidla, revize ano?
Chybějící vypínače, revize uź ne?
Ono je to opravdu k zamyšlení. Norma umožňuje svorky bez svítidla, protože se předpokládá, že svítidla budou pečlivě architektonick y vybírána uživatelem, který by se s dodanými svítidly pravděpodobně nespokojil. Jak ale do té doby bude novopečený uživatel svítit? Jak může laicky vyzkoušet, jestli jím zaplacený světelný obvod funguje? Připadalo by mi civilizovanějš í, kdyby norma požadovala místo svorky za 20 Kč (navíc nějak podivně upevněné !?) objímku E27 za 40 Kč neupevněnou, kam se může laicky našroubovat žárovka. Stejně to uživatel udělá, protože než si zařídí byt, tak to chvíli trvá a očima si svítit nebude. A svítidlo se má vybírat podle nábytku a ne naopak. Normotvůrce nastavil trend, že se instalace nemusí úplně kompletovat a někdo pak může obhajovat i neosazení dalších komponent ze stejných důvodů. Je to posun z technicky kulturní civilizace směrem někam na jihovýchod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 02.02.2022, 20:55 »

Stejně tak bude/může hledat vypínače, či zásuvky.

Souhlasím.
Ovšem vypínač vývod vývod vedení pro připojení svítidla na stropě přece jen rozdíl.
Třeba by mohla vyjít ochrana polohou ... ale vypínač? V tom by se rýpal kde, kdo. Ovšem viděl jsem řešení i bez mechanických vypínačů. Vodiče proklemované. Krabice zaslepené a na víčku nalepené bezdrátové vypínače xComfort.

Ale asi bych to nepaušalizoval . Je to situace od situace. Viz
Myslím, že je vše o smlouvě s developerem. Když se s ním domluvíte, že chcete osadit vámy vybrané typy spínačů a zásuvek, určitě s tím nebude mít problém a vás to vzhledem k ceně domu už také nezrujnuje.

Vzpomínám si, že někdy před čtvrt stoletím (když jsem pracoval v J.Froeschl&Co.) si klient objednal na celý dům řadu GIRA a čekal na ni tři měsíce. Celou dobu dům ovládali šňůrovými vypínači. Nutno dodat, že měl revizního technika v přízni.
 tanecek


* spinac-na-kabelu.JPG (14 KB, 459x301 - prohlédnuto 154 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.02.2022, 21:50 »

Souhlasím.
Ovšem vypínač vývod vývod vedení pro připojení svítidla na stropě přece jen rozdíl.
Třeba by mohla vyjít ochrana polohou ... ale vypínač? V tom by se rýpal kde, kdo. Ovšem viděl jsem řešení i bez mechanických vypínačů. Vodiče proklemované. Krabice zaslepené a na víčku nalepené bezdrátové vypínače xComfort.

Ale asi bych to nepaušalizoval . Je to situace od situace. Viz
Vzpomínám si, že někdy před čtvrt stoletím (když jsem pracoval v J.Froeschl&Co.) si klient objednal na celý dům řadu GIRA a čekal na ni tři měsíce. Celou dobu dům ovládali šňůrovými vypínači. Nutno dodat, že měl revizního technika v přízni.
 tanecek
Jelikož laici a ochrana polohou jaksi nejdou dohromady (neřešme venk.rozvody),  je velice žertovné číst byť jinak vymazlené revize, které tento nedostatek (základní pravidlo - laik si nesmí sáhnout na živé či jen základní izolaci) dokonce podrobně popisují coby bezpečný stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 02.02.2022, 22:56 »

Je to absurdní, v dnešní době, kdy jsou obchody narvané i laciným elektoinstalač ním materiálem si nechat udělat elektriku tímto způsobem.
Dřív elektrikáři mívali sady "stavebních" vypínačů a zásuvek snesených z rekonstrukcí a namontovali vám je než seženete vůbec nějaké nové.
Dnes není přece problém koupit zákazníkovi levnou základní sadu klidně v kvalitě BauBau a tu pak vyměnit. Měděné vodiče nejsou hliník, přežijí mnoho kvalifikovanýc h výměn.
A základní lustrová svítidla se dají koupit v ceně do 100Kč.
A navíc, v komorách, sklepích a technických místnostech bude instalovat designová svítidla, vypínače a zásuvky těžko ten,  kdo staví dům Shell & Core. Tam může elektrikář dát  rovnou nějakou základní řadu a určitě zde ke spokojenosti zákazníka zůstane napořád.
Zásuvky a světla dnes na dokončení domu potřebují všechny dokončující profese, truhláři, podlaháři, instalatéři, plynaři, malíři...
A ruku na srdce, pokud si investor může přijít a rozvítit na kompletaci stavby, kterou jde zkontrolovat, mnohdy přijde na chyby a vady včas, může průběžně uklízet po řemeslech. A nakonec se může i na stavbě ohřát, protože jen do zdrevidované zásuvky mu dovolí připojit kotel. A když topí, tak si může poustit do domu vodu, protože nezamrzne když lze  stavbu temperovat. A kde je voda a odpad, lze si konečně dojít i na WC a trochu se po práci umýt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #17 kdy: 03.02.2022, 05:50 »

Napříště se to nechá vyřešit pomocí přístrojů Berker, které jsou v nabídce v systému one platform. Tedy že kupujete zvlášť strojky přístrojů (včetně zásuvek) a dodatečně  kryty s rámečky. Samotné přístroje jsou vyrobeny tak, aby při správné montáži, nemohlo ani v případě že jsou přístroje pod napětím, dojít k náhodnému dotyku s živou částí. Na tyto strojky pak může paní domu vybrat některý z přístrojů v mnoha tvarech, barvách i materiálech, kdykoliv později. Jedná se o více jak sto možných variant k výběru. Přehled ke stažení zde https://www.hager.cz/ke-stazeni/dokumentace/katalogy-a-brozury/98656.htm  pro inspiraci hledejte - Vypínače Berker a Lumina

Co se týká bezpečnosti tohoto řešení, doporučujeme shlédnout toto video. Přímo přístrojům Berker je venována část od cca 52 vteřiny 

https://elektrika.tv/video/2019/191106_hager_bezpecnost_pristroju.mp4/?searchterm=hager
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?