Autor Téma: Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?  (Přečteno 7586 krát)
Martin Tomaško
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 21.01.2022, 09:00 »

Připravuji se na zkoušku z vyhl. 50/1978 §6 a nevím si rady s touto otázkou:

Síť TN-S 400/230V, 50Hz, hodnoty jištění: hlavní jistič B25/3, jištění měřeného okruhu v podružném rozvaděči B16/1, kabel CYKY 3x2,5, délka 25m, impedanční smyčka má hodnotu (měřením) 2,3 ohm. Dojde k vypnutí jističe/jističů v předepsaném čase 0,2s? Proveď výpočet.

a) ano
b) ne
c) dojde, ale v čase do 0,4s

Poradí mi někdo, jak to mám vypočítat?

.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.01.2022, 14:05 »

Prud = napatie / odpor
Potom zohladnite charakteristik u istenia, ci pri vypocitanom prude vypne v danom case.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Tomaško
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.01.2022, 17:05 »

OK, díky. Vyčetl jsem, že jističe při zkratovém proudu mají vypnout všechny stejně (do 0,4 s). Takže pro B platí 3 - 5 násobek proudu, tj. 230/2,3=100A, 3x16 je 48 A, takže proud bude větší než ten 5-ti násobek, take z toho plyne, že jistič musí vypnout? Ale ne do 0,2, ale do 0,4 s. Je to tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Tomaško
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.01.2022, 17:08 »

Oprava, ne 3- násobek, ale 5-ti násobek, ten je 90A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2022, 17:32 »

5x 16 není 90.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Tomaško
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.01.2022, 17:51 »

Pane bože, já se nehodím ani na hlídání třešní....  zle Samozřejmě, že je to 80A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.01.2022, 18:35 »

Už to zadání je divné - ono je pro síť TN-S předepsáno vypnutí do 0,2 vteřiny?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Tomaško
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.01.2022, 18:44 »

Zřejmě to bude jako chyták...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.01.2022, 19:04 »

Zřejmě to bude jako chyták...
Nedokáži vyhodnotit funkci lomítka v zadání....
Pokud "nebo",   tak jsou správně a i b....

Dále uvažovat napětí 230 nebo s kofíkem 150....

Délka vedení.....pro č je uváděna

0,2s....asi další chyták jak uvádějí kolegové
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.01.2022, 16:15 »

Otázka a hlavne odpovede sú napísané niekým, kto okolo výrokovej logiky ani nešiel.

Ak by vyšiel čas 0.3s, správne je aj b) aj c).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 23.01.2022, 20:32 »

Jasně kolegové. Otázka - Jak vypočítat dobu sepnutí jističe? je vlastně blbost. Sepnutí se provádí ručně, vyjímečně motoricky a nevypočítává se. Jestli se něco počítá, tak je to doba reakce/vypnutí jističe, vzhledem k podmínkám poruchové smyčky a především požadované bezpečnosti v chráněném okruhu.

Zkusím trochu polopaticky. Dle charakteristik y jističe a velikosti poruchového proudu v čase, spočítáte zda jistič vypne v předepsaný čas.

Tedy je pro vás důležitá proudová hodnota jističe spolu s charakteristik ou jističe, která mnám řekne, že například 16A jistič, by měl vypnout v po dosažení, nebo překročení 16*5=80A v předepsaný čas. Pak odpor impedanční smyčky, díky kterému dokážete spočítat jak velkého proudu můžete v chráněném okruhu dosáhnout. K tomu potřebujete ještě jmenovité napětí.

Věřím že vzoreček pro výpočet jste museli ve škole probírat, případně jej naleznete po krátkém hledání na mnoha webech. Přeji mnoho zdaru  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.01.2022, 22:42 »

Už to zadání je divné - ono je pro síť TN-S předepsáno vypnutí do 0,2 vteřiny?

Přece podle 411.3.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pro koncový obvod doba vypnutí 0,2 s předepsána je. Obvod za B16A/1 je dle mého názoru obvod koncový.

Dále bych dodal, že vzorec z 411.4.4 zmiňuje impedanci smyčky, ovšem ještě v minulé edici bylo  v poznámce k tomu vzorci počítáno s koeficientem, který zohledňoval zvýšení impedance s teplotou a určité další významné součinitele.

Přesto, že v zadání není uvedeno nic o teplotě, mělo by se asi uvažovat tak, že zadaná impedance (jak je uvedeno zjištěná měřením) byla nejspíše změřena za normální teploty a že za dovolené teploty jádra až 70 °C bude vyšší.

Budeme-li uvažovat nejhorší možnou situaci, tedy že jistič char B bude vypínat při pětinásobku In a zohledníme-li koeficient 2/3 (resp. 1,5) ač ho ed.3 výslovně neuvádí, dojdeme k výsledku, že

nevybaví ani jeden z vřazených jističů. Mýlím se?

Mimochodem v datasheetu jističů OEZ Minia LTN je uvedena doba vybavení mezi 0,1 až 4 s pro proudy do 5 násobku a až teprve u celého pětinásobku je uvedena doba odpojení do 0,1 s. Tedy ani přesně neznáme proud, který odpovídá času vypnutí 0,2 s nebo 0,4 s.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 23.01.2022, 23:53 »

Už to zadání je divné - ono je pro síť TN-S předepsáno vypnutí do 0,2 vteřiny?

Tak se omlouvám. Asi únava. Ten čas 0,2 s přece platí pro vyšší napětí. Pro 230 V platí 0,4 s ...

No každopádně to nic nemění. V jednom extrému může vybavit kterýkoliv a v druhém žádný (v tom stanoveném čase).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 24.01.2022, 00:20 »

Tak se omlouvám. Asi únava. Ten čas 0,2 s přece platí pro vyšší napětí. Pro 230 V platí 0,4 s ...

No každopádně to nic nemění. V jednom extrému může vybavit kterýkoliv a v druhém žádný (v tom stanoveném čase).

A neni to v tomto případě jedno? Je to školní úloha  Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.01.2022, 07:01 »

Přece podle 411.3.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pro koncový obvod doba vypnutí 0,2 s předepsána je. Obvod za B16A/1 je dle mého názoru obvod koncový.

Dále bych dodal, že vzorec z 411.4.4 zmiňuje impedanci smyčky, ovšem ještě v minulé edici bylo  v poznámce k tomu vzorci počítáno s koeficientem, který zohledňoval zvýšení impedance s teplotou a určité další významné součinitele.

Přesto, že v zadání není uvedeno nic o teplotě, mělo by se asi uvažovat tak, že zadaná impedance (jak je uvedeno zjištěná měřením) byla nejspíše změřena za normální teploty a že za dovolené teploty jádra až 70 °C bude vyšší.

Budeme-li uvažovat nejhorší možnou situaci, tedy že jistič char B bude vypínat při pětinásobku In a zohledníme-li koeficient 2/3 (resp. 1,5) ač ho ed.3 výslovně neuvádí, dojdeme k výsledku, že

nevybaví ani jeden z vřazených jističů. Mýlím se?

Mimochodem v datasheetu jističů OEZ Minia LTN je uvedena doba vybavení mezi 0,1 až 4 s pro proudy do 5 násobku a až teprve u celého pětinásobku je uvedena doba odpojení do 0,1 s. Tedy ani přesně neznáme proud, který odpovídá času vypnutí 0,2 s nebo 0,4 s.
V zadání je ovšem 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.01.2022, 07:29 »

A neni to v tomto případě jedno? Je to školní úloha  Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Právě školní úloha má být jednoznačná.
Tuto zadanou úlohu zde řeší několik velice dobrých revizáků, a bez rozboru výkladového významu úlohy jsou v loji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 24.01.2022, 08:02 »

Právě školní úloha má být jednoznačná.
Tuto zadanou úlohu zde řeší několik velice dobrých revizáků, a bez rozboru výkladového významu úlohy jsou v loji.

To si úplně nemyslím. Jen nám to zadání nesedí s platnými předpisy, což v podstatě jako školní úloha ani nemusí. Jde o tréning  angel studentů. Vždyť hlavní údaje máme a není problém v podstatě "z hlavy" vybrat správnou odpověď   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.01.2022, 08:54 »

Právě školní úloha má být jednoznačná.
Hej, presne tak,..tiež si myslím..

Stačí keď si toto zadanie zoberiem doslovne, presne jak je napísané, .. a potom nevypne nič, ...
V zadaní je totiž opísaný len obvod, ale už bez typu poruchy...takž e dajakú poruchu si do tej otázky treba domyslieť....
A toto podľa môjho nie je dobrá cesta ...bo v elektrike je domýšľanie si cesta do pekla...jak to má o tom diablovi p. Kurka ..

Elektrikára treba učiť aby vedel,  a nie aby si domýšľal...nap r. typ poruchy do otázky...

Stačí pozrieť do normy,..v nej sú všetky podmienky automatického odpojenia od zdroja odvodené od poruchy so zanedbateľnou impedanciou...(tvrdý skrat)
A že to nie je v elektrike jediný typ poruchy,..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?