« kdy: 04.01.2022, 16:41 »

V rámci jedné minizakázky řešíme prodloužení jednofázového přívodu do bytu. Vodiče jsou již napojovány spojením ve šroubovací bakelitové svorce umístěné ve velké instalační krabici. Je však třeba je prodloužit ještě o kousek více kvůli změně pozice rozvodnice.
Jako místo vhodné k provedení nového spoje se jeví místo, současného spoje. Výměna celého vedení není v současné situaci možná. Nové vodiče by byly měděné kvůli snazšímu připojování do jističe a sběrnice.
Zjistili jsme, že spojení pomocí WAGO svorky je možné pouze pro hliníkové vodiče do 4mm2. Jiné svorky, vhodné i pro hliníkový vodič nemůžeme najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.01.2022, 18:26 »

ENSTO SJ0.47
Sicame JF35FP
ARCUS 298100
A další...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2022, 20:49 »

Pokud se pro spojení použije dostatečně velká krabice, dají se použít i řadové svorky, na kousku DIN lišty. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.01.2022, 23:19 »

Děkuji za nasměrování. Dalšími typy svorek jsou od GPH typu SV-T-V-K. Jejich nevýhodou (i pro svorku s rozsahem 1,5 - 16) je to, že jsou pro hliníkové vodiče od průřezu 10mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.01.2022, 22:17 »

A nedá se pro Al 6mm2 použít páčková wago 221-612 + pasta 249-130? Samotná wago svorka je uvedená jen pro CU, ale neupgraduje ji ta pasta i pro AL?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.01.2022, 11:38 »

A nedá se pro Al 6mm2 použít páčková wago 221-612 + pasta 249-130? Samotná wago svorka je uvedená jen pro CU, ale neupgraduje ji ta pasta i pro AL?
Ne pasta nic neupgraduje
Možná je to pro mnohé novina ale u žádné z páčkových klecových svorek wago řady 221 není povoleno použití Al vodiče.
Není nad to se podívat do katalogu výrobce https://www.wago.com/global/c/installation-terminal-blocks-and-connectors?sort=relevance&f=%3AAnschliessbare_Leiterwerkstoffe_01_3913%3AAluminum&page=2
při pozorném hledání nakonec najdete :
https://www.wago.com/global/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-connector-for-junction-boxes/p/773-173
 ale v dalších bodech popisu výrobce omezuje Al vodiče do 4mm2: WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO “Alu-Plus” Contact Paste is used for termination."
Věřte výrobci, ví co dělá, čťěte pozorně datasheety.
Klecové páčkové svorky mají nižsí povolený proud než svorky bez páček.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.01.2022, 12:40 »

Nechápu odvahu vzít hliník neznámé čistoty (na PEN se používal trochu jiný než na L) + neznámý kov (poniklovaná pružinová ocel??) a ošetřená mosaz?? a mezi cpát elektrolyt s přídavkem kovových částic opět neznámého kovu.
Toto už je slušný gulášek, pokud ho dokořením neznámou velikostí DC složky proudu ve spoji, což situaci asi radikálně posune, tak už musím být v jedné osobě velice solidní chemik, fyzik, technolog a elektrikář, abych mohl říci ANO.
Osobně takové vědomosti bohužel nemám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.01.2022, 15:54 »

Milan Hudec: řekl bych, ze ten výzkum již udělali výzkumníci ve WAGO, a určili, že je povoleno použití pomůže pro Al. dráty do 4mm2.
Je vhodné použít tu pastu i do hliníkového spojovací svorky ve tvaru válečku s momentovými ulamovacími šrouby?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 06.01.2022, 16:26 »

Na hliníkové vodiče jsou podle katalogů schváleny tyto Wago svorky
Wago 249-130   pasta

Wago 2273-203 3x2,5mm2 krabicová
Wago  2273-202 2x2,5mm2 krabicová
Wago 2273-204 4x4mm2 krabicová
Wago 222-413   3x4mm2 krabicová páčková
Wago 224-114 2x2,5mm lustrová smyčkovatelná
Wago 279-901 2x 1,5mm2 řadová
Wago 281-685 3x4mm2 řadová

V cizojazyčných katalozích jsem našel i použití Al vodičů pro některé země pro :
řada Wago 279 až 281 ? A to včetně PE svorek případně s měděnou lištou použitelných jako PEN svorek

Což je vše do 4mm2

Na Al 6mm2 a výše mají podmíněné použití bečovské RSA a pak spousta distribučních bloků HLAK a SEZ Krompachy a jiných výrobců. Některé tyto bloky jsou přímo z hliníku.
Rakouské Hlaky jsou velmi kvalitní a jeden vodič drží často i 2 šroubky.

Lisování je až od 10mm2
Je tu ještě jedna teoretická možnost použít lisovací spojky z nerezu, ale nevím, jestli jsou schváleny pro Al plné vodiče (re).

* 39850.pdf (329.21 KB - staženo 177 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.01.2022, 16:42 »

 U lisovaného spoje  to potřeba není a tahle spojka s trhacíma šroubama je  principem činnosti se tak nějak blíží lisovanému spoji. Šroub vyrobí tlak na hliníkový vodič, ten začne téct a vyplní v okolí šroubu dokonale onu mezeru v dutince. Vzniká plynotěsný spoj.
K těm svorkám urřitě existuje datasheet kde je popsán způsob vytvoření spoje. Opět není důvod zapojovat lidovou tvořivost a myslet si že můj nápad bude lepší než to co uvádí výrobce. Bavíme se o výrobcích renomovaných značek které prošly nějkými zkouškami. Ne o levných napodobeninách z asijského tržiště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.01.2022, 17:11 »

Nechápu odvahu vzít hliník neznámé čistoty (na PEN se používal trochu jiný než na L) + neznámý kov (poniklovaná pružinová ocel??) a ošetřená mosaz?? a mezi cpát elektrolyt s přídavkem kovových částic opět neznámého kovu.
Toto už je slušný gulášek, pokud ho dokořením neznámou velikostí DC složky proudu ve spoji, což situaci asi radikálně posune, tak už musím být v jedné osobě velice solidní chemik, fyzik, technolog a elektrikář, abych mohl říci ANO.
Osobně takové vědomosti bohužel nemám.


Kontaktní pasta je slabě alkalická polotekutá směs jejíž funkcí je ochránit spoj před oxidací a vnějšími chemickými vlivy. V alkalickém prostředí kovy neoxidují. (Olej ve spalovacím motoru má také alkalickou reakci aby chránil motor před vnitřní korozí, která hrozí  z kyselých produktů spalovacího procesu -oxidy dusíku a síry) Pokud mají vodiče v  klecové svorce dobrý kontakt a to se děje v naporsté většině případů tak o nějaké  DC složce nemůže být ani řeč. úbytek napětí na svorce  je v řádu jednotek až desítek milivoltů a to nestačí na překonání elektrochemick ého potenciálu  tak aby vznika nějaká nebezpečná reakce. Předpokládám že svorky, kde výrobce povoluje použití AL vodičů v kombinaci s kontaktní pastou mají tuhle chemii vyřešenou. Tam kde v katalogu tato možnost zmíněná není nemá cenu pokoušet pánaboha a experimentovat .
Kdysi dávno jsem napojoval kabel AYKY 4x6mm2 na CYKY 4x6mm2 pomocí šroubovacích bokosvorek a na ochranu vodičů jsem použil tenkrát vazelínu AV4. Vedení je jištěné 3x20A  nejdříve jsem měl tendenci to občas zkontrolovat ale posledních 20 let  ukázalo že spoj je  kvalitní. (jak o tom píšu tak se ze zvědavosti do té krabice někdy zas podívám) Dnes je na trhu dostatečný výběr materiálu, kde výrobci mají odzkoušená řešení tak, jak to nikdo v domácích podmínkách  nedokáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.01.2022, 09:51 »

Hezky jste to popsal, pokud by to takto mělo fungovat, tak by bylo potřeba wagovku vyplnit pastou beze zbytku, což asi jde.....
Nicméně pasta vyteče trochu měř.otvorem i otvory/okolí pro vodiče bude opatlané, pasta je polovodivá, více svorek vedle sebe, zkrat?.....
Osobně s tím mám problém a nepoužívám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.01.2022, 14:07 »

Hezky jste to popsal, pokud by to takto mělo fungovat, tak by bylo potřeba wagovku vyplnit pastou beze zbytku, což asi jde.....
Nicméně pasta vyteče trochu měř.otvorem i otvory/okolí pro vodiče bude opatlané, pasta je polovodivá, více svorek vedle sebe, zkrat?.....
Osobně s tím mám problém a nepoužívám.
Nikde jsem nepsal o nějakém vylpňování svorky kontatní pastou stylem co se vejde. (Valivé ložisko se taky taky nemaže vazelínou do plna.) K ochraně povrchu Al vodičů bohatě stačí aby se vytvořil nějaký povlak. Představte si situaci kdy během působení nadměrného proudu než se aktivuje tepelná spoušt jističe se ohřeje Al vodič i wagosvorka a  kontaktní pasta skápne.  Tohle  je naprosto nežádoucí stav který si myslím že nemá nikdy nastat. zkusím se kouknout jestli někde neuvidím instruktážní video od Waga. V návodu se píše o Alu plus pastě  aplikované do svorky nebo o nanesení pasty na povrch vodiče . Trvalá provozní teplota může být až 105st C. Až se budu nudit, tak vezmu regulační trafo a trafosvářečku a zkusím pálit dráty a svorky.  Co se týče toho omezení na průřez 4mm2 Al a proud max 22 A tak bych tipoval že problém bude v tom že Wago udělá uvnitř svorky 4 bodový kontakt s pružnou klecí a bodové kontakty pro Al nejsou to pravé. Dochází k lokálnímu přehrřátí a degradaci mechanických vlastností. Díky tečení a trvalým deformacím vzniknou samozřejmě 4 kontaktní plochy ale opravdu malé a
Očekávaná zatížitelnost vodiče 6mm2 Al někde okolo 32A je možná ještě dosažitelná ale může být problém při krátkodobém přetížení než vybaví jistič. Nevím jak vypadají testy aby výrobek získal certifikát, těžko soudit. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.01.2022, 15:22 »

Právě, že bez vyplnění svorky o onen povlak vodič přijde při zasouvání.
Ale jak říkám, já na tento způsob spojování odvahu nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.01.2022, 17:15 »

Nikde jsem nepsal o nějakém vyplňování svorky kontatní pastou stylem co se vejde.
Ale Wago o tom píše.
Nedělejte z toho kovbojku, ta pasta ničemu neublíží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.01.2022, 18:31 »

Ale Wago o tom píše.
Nedělejte z toho kovbojku, ta pasta ničemu neublíží.
No, neublíží.....
Kontaktní pasta obecně vede, sice špatně, ale vede.
Zkusím změřit ještě orig.od waga.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 07.01.2022, 19:27 »

No, neublíží.....
Kontaktní pasta obecně vede, sice špatně, ale vede.
Zkusím změřit ještě orig.od waga.
Zkusil jsem dát kapku wagopasty mezi dva banánky a měřit odpor. Dokud se banánky nedotkly (včetně zašmrdlání s nimi),  tak multimetr ukazoval >20 MΩ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.01.2022, 22:34 »

Zkusil jsem dát kapku wagopasty mezi dva banánky a měřit odpor. Dokud se banánky nedotkly (včetně zašmrdlání s nimi),   tak multimetr ukazoval >20 MΩ.
Dostal jsem se k poloviční hodnotě, ale to není rozhodující...
Tj.pasta wago působí spíše coby izolant...
Není pak kontaktní ploška mezi vodičem a břitem klece příliš malá pro předpokládanou proudovou hustotu, předpokládám, že většina proudu při použití pasty prochází pružnou částí svorky?
To už by vysvětlovalo dovolené použití pouze pro nástrčné, kde vodič přeci jen trochu ohladím do placata, zároveň by bylo takto možno odvodit i max průřez možného použití (poměr placatosti k menšímu kruhu bude nižší).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 22 dotazů.