| | |-+  Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?  (Přečteno 3929 krát)
Michal Hl.
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 08.09.2021, 10:19 »

V budoucnu bych chtěl zřídit hromosvod, ale až v pozdější fázi rekonstrukce, protože se bude "brzy" měnit střecha. Nyní mám ale provedený výkop pro izolaci a zateplení soklu (hloubka 80 cm),   cca metr před tím předsunutou drenáž hloubka 140 cm, plus ještě část pro připojení kanalizace. Dům je polořadový 12x10 m.

Napadlo mě využít výkop pro uložení zemnícího pásku. Když ho tam uložím sám bez projektu, udělám třeba jen fotodokumentac i, bude se pak moci využít nebo by to byla úplně zbytečná práce? Pokud by se to dalo využít, je lepší dát pásek do výkopu hned u soklu nebo do toho vzdálenějšího hlubšího či do obou?

Původně jsem si myslel, že na to bude víc času, ale zemina je těžký jíl. Jak osychá, tak mění objem, takže se stěny výkopu trhají v 15-20cm plátech. Také nechci, aby začal nějak tvarově pracovat jíl hned u základu, takže to chci vše nejpozději příští týden dodělat a zase zasypat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2021, 13:46 »

Dal bych to dál od domu, ale ta drenáž bude půdu vysušovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2021, 15:21 »

Normativně min. 1m od základu objektu.
Místo jílu bych navezl klasickou zeminu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.09.2021, 16:03 »

Keď nedáte nerez, bolo by vhodné ten pásik "obaliť" do primeranej vrstvy betónu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Hl.
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.09.2021, 16:21 »

Jan Hájek:
Ta drenáž by to spíš měla udržet vlhké, než to vysušit. Dal bych to pod ní a ty trubky jsou děrované i ve spod, takže úplně dokonale vodu neodvádí, jen když ji je víc.

Pavel Horský:
To mě docela překvapilo, že když je to v základech, tak je to ok, ale když vedle, tak minimálně metr daleko? Naštěstí ta drenáž to vzdáleností splní.

Peter Lovacký:
Plánuji použít nerez V4A.



Jinak žádný komentář nezmiňuje to hlavní, jestli se to pak bude dát využít a nebudou to vyhozené peníze, takže předpokládám, že ano. Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.09.2021, 16:25 »

S využitím nevidím problém, jen zdokumentujte uložení vč. toho aby byla patrná hloubka, provedení spojů, .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.09.2021, 17:12 »

Jan Hájek:
Ta drenáž by to spíš měla udržet vlhké, než to vysušit. Dal bych to pod ní a ty trubky jsou děrované i ve spod, takže úplně dokonale vodu neodvádí, jen když ji je víc.

Pavel Horský:
To mě docela překvapilo, že když je to v základech, tak je to ok, ale když vedle, tak minimálně metr daleko? Naštěstí ta drenáž to vzdáleností splní.

Peter Lovacký:
Plánuji použít nerez V4A.



Jinak žádný komentář nezmiňuje to hlavní, jestli se to pak bude dát využít a nebudou to vyhozené peníze, takže předpokládám, že ano. Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.
Ještě bude třeba řádně pásek propojit s MET, bez tohoto propoje je výsledek polovičatý.
To už by chtělo znalého člověka na místě.
Dále doporučím zdánlivou maličkost, a sice na konce drátů tvčících ze země nasadit chránítka proti úrazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.09.2021, 09:06 »

A tie vývody spraviť FeZn 10 PVC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 09.09.2021, 09:15 »

Citace
Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.

Myslím, že jeho plánované riešenie je lepšie ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.09.2021, 08:28 »

Myslím, že jeho plánované riešenie je lepšie ....

Áno. Nevšimol som si.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?