Od minulého týdne máme ve fabrice nový hlavní elektroměr a povolenou dodávku z FVE  do veřejné sítě. Dneska jsem si udělal kontrolní odečet a zarazily mne stavy jalového výkonu Viz níže.
Nový elektroměr měl po namontování všechny stavy nulové. Hlavní kompenzace na trafostanici neukazuje žádnou chybu a cos Fí 0,94 až 0,96

Chtěl jsem se zeptat od jakých hodnot jalového výkonu fabrice hrozí od ČEZu pokuta?
Mám spouštět poplach a hledat příčinu nebo pokud to lze určit jsou hodnoty v toleranci a jen já vidím problém tam kde není?

ODEČTENÉ HODNOTY:
činná energie odběr /+A/.....15914
činná energie dodávka /-A/...30
jalová induktivní energie /+Ri/ (induktivní odběr +Ri při činném odběru +A) ... 4658
Jalová kapacitní energie /+Rc/ (Kapacitní odběr +Rc při činné dodávce -A) ...26
Jalová kapacitní energi /-Rc/ (kapacitní dodávka -Rc při činném odběru +A) ... 32
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.07.2021, 16:29 »

Z webu Luboše Prokeše - elektro viz příloha. Platí pro induktivní charakter.
Kapacitní má jednotnou sazbu 440 Kč/MVArh. Vyhlašuje vždy v listopadu ERU.

Bez záruky, vše jen z webu.



* lubos-prokes.png (429.6 KB, 599x183 - prohlédnuto 680 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.07.2021, 18:32 »

Je třeba prostudovat smlouvu, kterou máte uzavřenu s distributorem.
Čtení od EDG.
https://www.egd.cz/pripojovani-regulace-obnovitelnych-zdroju-energie
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.07.2021, 07:58 »

Dík za odpovědi mrknu do smluv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #4 kdy: 31.07.2021, 12:59 »

Při činném odběru požaduje dodavatel účiník vyšší než 0,95, tomu zhruba odpovídá poměr mezi jalovým odběrem a činným odběrem <0,32 (u vás to je 4658/15914=0,2927 a  účiník je 0,9597)
Při dodávce jalové energie do sítě v režimu činného odběru dodavatel účtuje odběrateli  440Kč za MVAr dodané jalové energie do sítě. (u vás hodnota -Rc=32kVAr, což činí 14,08Kč bez DPH)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.08.2021, 17:07 »

Při činném odběru požaduje dodavatel účiník vyšší než 0,95...
Šok Jak může být při činném odběru účiník jiný než 1?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #6 kdy: 02.08.2021, 19:28 »

Jedná se o jednu z položek zápisu elektroměru
- činný odběr - položka 1.8.0
- činná dodávka- položka 2.8.0
- jalový odběr - položka 5.8.0
- jalová dodávka - položka 8.8.0



* Manual_elektromer_Landis_a_Gyr_zápis v registru.pdf (145.68 KB - staženo 139 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.08.2021, 08:40 »

Adresa 1.8.0. je skutečně POUZE činný odběr. POUZE TEN je totiž fakturován ve smyslu elektrické práce.
Pokud odběr není pouze činný, běží ve svém zdánlivém výkonu, ale fakturuje se jen činný odběr. Tím, že je zpoplatněna nevyžádana dodávka jalové energie nebo její vysoká spotřeba se distributor brání "zaneřádění" sítí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.