| | |-+  Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?  (Přečteno 13415 krát)
Alfonss
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -3
Offline Offline

Příspěvků: 35


« kdy: 08.03.2007, 04:19 »

Hlavní přívod do domu je v litinové skřínce se třemi tavnými pojistkami. Musí být tato skřínka zaplombovaná a kdo odpovídá za to, jestli je nebo není zaplombovaná? A čí vlastně tato skřínka je? Kde vlastně končí majetek zařízení rozvodných závodů.? Přívodním kabelem, skřínkou? Co v případě že zaplombovaná není? Co když je na dvířkách ulomené očko pro šroubek a zaplombovat to vůbec nejde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Čističův mladší brácha.
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 12


Jsem čističův mladší brácha.


« Odpověď #1 kdy: 08.03.2007, 08:05 »

Milý Alfos, již nějakou chvíli se pohybuješ zde na fóru, co takhle si konečně přečíst pravidla pro zadávání otázek uvedená v záhlaví?
Koukám, že pokud se jedná o obecné plky o ekologii je to o.k., ale zformulovat jasně a srozumitelně technický dotaz touž je větší oříšek, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bráchu jste poslali na dovolenou. Sice nemám tolik zkušeností a tak kvalitní výbavu, ale také si umím poradit!
Alfonss
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -3
Offline Offline

Příspěvků: 35


« Odpověď #2 kdy: 08.03.2007, 10:22 »

Terminologii jsem se právě doučil. Existuje HDS na domě a za ní je HDV od spodních svorek pojistek. HDS je majetek distributora, přesto že umístěna na RD odběratele a jestli je HDS zaplombovaná nebo ne je jeho věc. Tedy distributora. Šlo mně o to, aby nějaký chytrák nepřišel s tím, že majitel HDV skřínku odplomboval a prováděl z ní černý odběr.
Je zde VEŘEJNÁ ZÓNA - amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé elektrotechnice,
takže to zde s terminologií nemusí být tak žhavé. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 62
Offline Offline

Příspěvků: 771


« Odpověď #3 kdy: 08.03.2007, 17:50 »

Alfonss: Začal bych energetickým zákonem 458/2000

§45 Elektrická přípojka
Hlavní domovní pojistková skříň je součástí přípojky, a vlastníkem přípojky je ten kdo ji zaplatil (tady víc neporadím, prohrabat papíry od nemovitosti a zjistit komu to patří)

§49 Měrení
Výrobci  a  koneční  zákazníci  jsou  povinni  závady na měřicích zařízeních,  včetně porušení zajištění  proti neoprávněné manipulaci,   které  zjistí,   neprodleně  oznámit   provozovateli přenosové  soustavy  nebo  příslušnému  provozovateli  distribuční
soustavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -15
Offline Offline

Příspěvků: 49


Email
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2007, 19:47 »

přípojková skříň ( HDS ) je v majetku distribuční společnosti ,
v žádném případě tyto přípojkové skříně nejsou plombovány .
Výměnu pojistek nebo jiné práce na tomto zářízení , mohou pouze
oprávněné osoby , nebo přímo poruchová služba rozvodných závodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 62
Offline Offline

Příspěvků: 771


« Odpověď #5 kdy: 09.03.2007, 07:35 »

Kolego Černý, ráčej se zeptat někde na energetice komu patří HDS! Zjistíte že přípojky se budovaly podle různých zákonů a majetkové poměry byly řešené pokaždé jinak.
Zvýše uvedeného platí, že existují jak přípojky včetně HDS v majetku energetiky, tak v majetku odběratele.
Než začnete psát nastudujte si trochu předpisy platné v dnešní době, možná by nebyla od věci i historie
Včera jak jsem šel domů tak jsem se schválně díval na plomby na HDS a je to tady na jižní moravě tak 50/50 plomby neplomby

Citace z Pravidel pro provozování přenosové soustavy ČEZ:
Příloha 6
Hlavní domovní pojistková skříňka - je-li přípojka provedena venkovním vedením. Přípojková skříňka
musí být plombovatelná
nebo se závěrem na klíč odsouhlaseným provozovatelem DS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Alfonss
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -3
Offline Offline

Příspěvků: 35


« Odpověď #6 kdy: 09.03.2007, 12:13 »

Začínám mít podezření, že jednotlivé distribuční společnosti mají různá pravidla hry s odběrateli. A jejich výklad bude ještě rozmanitější. Pravidla hry by asi měli distributoři dávat každému odběrateli aby se předešlo zbytečným nedorozuměním a také by se zvýšilo tolik poukazované špatné právní vědomí občanů. Kde jinde by občané k těmto vědomostem měli přijít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 62
Offline Offline

Příspěvků: 771


« Odpověď #7 kdy: 09.03.2007, 12:23 »

Alfonss: Nechť se toto podezření změní v jistotu, detaily mají různé distribuční společnosti opravdu každá jinak  Zlej
Ovšem Pravidla provozování Distribuční soustavy jsou veřejný dokument, na webu dané DS by měl být ke stažení nebo v jejich sídle k nahlédnutí, nebo se obrátit na ERÚ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Alfonss
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -3
Offline Offline

Příspěvků: 35


« Odpověď #8 kdy: 09.03.2007, 14:32 »

(2) Oprávněný zákazník je povinen
a) zajistit na své náklady připojení svého odběrného elektrického
zařízení k přenosové soustavě nebo k příslušné distribuční
soustavě,
b) řídit se dispečerským řádem v souladu s uzavřenými smlouvami
a Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly
provozování příslušné distribuční soustavy, ...
..Tedy by odběrateli měly být známá "Pravidla
provozování příslušné distribuční soustavy"  ..tedy jsou to různá pravidla pro různé distributory. To znamená vydolovat z konkretního distributora JEHO pravidla.
Každá ves-jiný pes a jinak kouše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 176



« Odpověď #9 kdy: 09.03.2007, 18:23 »

Pane Alfonssi,
pravděpodobně se nedopátráte koho majetkem je přípojková skříň. Distributor jistě, pokud není zařízení nové, a to ve Vašem případě pravděpodobně není, nemá doklad o vlastnictví.
   Považujte tedy přípojkovou skříň za součást domu.
Pro klid vlastní duše mu písemněn ( i elektronickou poštou) oznamte skutečnost, že přípojkovou skříň nemáte zaplombovanou, že tato skříň pravděpodobně nebyla nikdy zaplombovaná a vyzvěte je ať tak učiní. Oni vám mouhou poděkovat za váš zájem, případně naučtovat cenu plomby a sami si jistě najdou způsob jak plombu provést.
S pozdravem J.M.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -15
Offline Offline

Příspěvků: 49


Email
« Odpověď #10 kdy: 10.03.2007, 18:27 »

Pane Ryšavý nemáte pravdu !! Já zde nepíšu jen svůj názor ,
jelikož jsem zaměstnanec energetiky tak odpovídám přesně
dle platných připojovacích podmínek.
Každá přípojka nn , která je v majetku energetiky končí v přípojkové skříni,
která je rovněž v majetku energetiky . Jsou ovšem případy kdy v objektu
je jedna HDS na fasádě a druhá na chodbě domu, v tom případě může být ta druhá v majetku odběratele , ale těchto případů je velmi málo.
Plombování HDS se u PRE ani ČEZU neprovádí , je možné že u vás na moravě ano , ale je to jen na dodavateli elektřiny.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -255
Offline Offline

Příspěvků: 247


« Odpověď #11 kdy: 10.03.2007, 18:47 »

No to by bylo nejlepší, ať všechno patří energetice a všechny náklady platí odběratel!! Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*

Oblíbenost autora: 23
Offline Offline

Příspěvků: 124


269865100
Email
« Odpověď #12 kdy: 11.03.2007, 09:30 »

Pan Černý zde uvedl podmínky pro HDS které požaduje PRE a také ČEZ zde je odkaz na pravidla splečnosti E-ON  http://www.eon.cz/file/cs/info/legislative/ppds/PPDS_2005_6.doc
Podotýkám jen že Pravidla pro provozování podléhají shválení ERU. Ve své praxi jsem se nesetkal s požadavkem žádné dodavatelské společnosti na zaplombování HDS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 62
Offline Offline

Příspěvků: 771


« Odpověď #13 kdy: 12.03.2007, 06:43 »

Šlosárek: Přečtěte si na Vašem odkazu bod 3.3, písmeno a)  angel
 Jinak asi mám dojem, že se každý bavíme o něčem jiném.
Alfonss se ptal na litinovou HDS, čili v současnosti platné podmínky mne nezajímají, je to přípojka, která je z roku x, a tudíž byla realizovaná podle předpisů (normy, vyhlášky, zákony) platné v roce x.
S panem Černým se jistě shodnem že HDS je součástí přípojky (to snad platilo vždy), dále se taky shodnem, že ne každou přípojku vlastní energetika (i pro rodinné domy)
Tudíž bych negeneralizoval:
Citace
přípojková skříň ( HDS ) je v majetku distribuční společnosti

Vrátíme li se kruhem na začátek tématu je možné, že některé HDS jsou zaplombované - viz odkaz, který zde uvedl p. Šlosárek, nebo citace kterou jsem uvedl já berme jako fakt, nebo vám to doma vyfotím  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #14 kdy: 12.03.2007, 07:39 »

Několikrát už jsem viděl zaplombovanou přípojkovou skříň, ale téměř vždy šlo o případy, kdy byla odpojená elektřina z důvodů neplacení faktur Mrknutí
V jednom případě byla přípojková skříň zaplombována, ale to bylo zřejmě z toho důvodu, že při přestavbě a rozšíření RD došlo k tomu, že se přípojková skříň ocitla uprostřed dvora, mimo veřejný prostor. Podle mých (neověřených) informací se v těchto případech přípojkové skříně plombují, aby se zabránilo možnosti černého odběru.
V ostatních případech, kdy je přípojková skříň na místě veřejně přístupném, se plombování běžně neprovádí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?