| | |-+  Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?  (Přečteno 4081 krát)
Honza T.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.05.2021, 11:58 »


Po přestěhování jsem zjistil, že dvojzásuvka v kuchyni nad pracovní deskou se při větší spotřebě hřeje (rychlovarná konvice, ...) a smrdí. Ze stejného místa to smrdí i když připojím konvici do jiné zásuvky na druhé straně linky.

Po rozebrání jsem zjistil, že k lince je přívod Al (2,5) do této zásuvky a dále jso smyčkováním připojeny další 3 zásuvky, ale už 1.5 Cu.

Zásuvka nemá oddělené svorky a není tak vhodná na smyčkování, natož kombinaci Cu+Al v různých průřezech. Vodiče jsou samozřejmě spečené a zásuvka na vyhození.
Vše jsem odpojil.

Kuchyně má bohužel zadní stěnu nad deskou lepenou na zeď a nechci to teď komplet předělávat, rád bych zkrátil poškozené části obou vodičů a použil nějakou vhodnou zásuvku na smyčkování.

Doporučíte mi výrobce a typ? V katalozích tyto informace často chybí a není vidět vnitřek (strojek).

Hledám jak dvojzásuvku, tak dvojitou zásuvku (dvě krabice těsně vedle sebe).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.05.2021, 23:18 »

To co potřebujete je páčková svorka WAGO řady 221, a kontaktní pastu. Průběžné vodiče spojit svorkami, do kterých před strčením nacpete tu kontaktní pastu.
Za každou zásuvkou takhle ptopojíte a uděláte odbočku vodičem Cu do zásuvky.

PS: Protože to nevíte, co s tím, tak zřejmě nejste elektrikář, takže doporučuji návštěvu odborníka, pro kterého to bude práce na pár desetiminut. Ono i připojení zásuvky na starý Al rozvod může mít nějaká úskalí a lze to zapojit životu nebezpečně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.05.2021, 07:55 »

Za každou zásuvkou takhle ptopojíte a uděláte odbočku vodičem Cu do zásuvky.

Ale ono to od té problematické zásuvky již JE v mědi 3x1,5.  Stačí teda asi (dle situace) jen u té problémové,.... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.05.2021, 11:37 »

To, či stačí vykonať úpravu len u problematickej zásuvky, alebo nie, záleží od nasledovného:

1 - Opraviť len problematickú, všetko nechať revíznym technikom premerať
2 - Opraviť pre istotu všetky a nechať revíznym technikom premerať

Vzhľadom k tomu, že to už raz bude rozbabrané a ide o zásuvky na kuchynskej linke, ktoré sú vysoko zaťažované, plus revízny technik sa na mieste vyskytne tak či tak, je rozumné spraviť to raz a poriadne. Časový a finančný rozdiel je minimálny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.05.2021, 12:14 »

2 - Opraviť pre istotu všetky a nechať revíznym technikom premerať
Vzhľadom k tomu, že to už raz bude rozbabrané a ide o zásuvky na kuchynskej linke, ktoré sú vysoko zaťažované, plus revízny technik sa na mieste vyskytne tak či tak, je rozumné spraviť to raz a poriadne. Časový a finančný rozdiel je minimálny.

Málo čtete dotaz, či jen povrchně,... Pán píše přeci jasně: Kuchyně má bohužel zadní stěnu nad deskou lepenou na zeď a nechci to teď komplet předělávat, rád bych zkrátil poškozené části obou vodičů a použil nějakou vhodnou zásuvku na smyčkování. On nedělá rekonstrukci kuchyně !!
Tím neříkám, že je tam vše OK, to se jeví spíše opačně, ale dotaz byl položen tak, jak je napsáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Honza T.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.05.2021, 16:41 »



- ano, rekonstrukci se chci vyhnout, kuchyně je relativně nová a dostat se do zdi k instalaci by stálo spoustu peněz. Beru to jako nejzazší možnost

- elektrikář ("člověk živící se elektroinstalc emi") nejsem, ale elektrovzdělán í mám a problémům s kombinací Al/Cu rozumím. Mám i vyhl 50. Jen nejsem v každodenním kontaktu s běžnou praxí a používanými produkty a v katalozích většinou není vidět konkrétní provedení "strojku",   jestli řeší můj problém

- Wago 221 by mohlo být řešením ale musím se podívat kolik je místa v krabici, jestli se mi tam svorky vejdou 3 pod zásuvku

Pátrám proto po zásuvce, která má ke každému pólu 2 samostatná připojovací místa abych dal Al a Cu zvlášť.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.05.2021, 16:47 »

Tak tam dejte 5512A-2349B a hlavně dobře zvažujte co všchno tam zapojíte, hlavně s přihlédnutím ke stavu instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.05.2021, 21:37 »

Přesně jak píše kol. Hrubý.  Dvojzásuvka ABB Tango nebo Klasik (všechna provedení, co používají strojek 5512) je to, co vyhoví vašim požadavkům i pro připojení hliníkových vodičů v kombinaci s měděnými. Jen je třeba mít dostatečnou délku vodičů, aby se dalo zapojit na nepoškozené čisté konce.

P.S. Pozor na dvojzásuvky ABB s pootočenou horní zásuvkou - ty jsou bezšroubové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Honza T.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.05.2021, 20:26 »

Nakonec jsem použil Wago 211 s kontaktní pastou a ABB 5512. Místa bylo v krabici dost a tohle mi přišlo jako nejlepší řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.