Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Lze stávající HVI vodič prodloužit?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze stávající HVI vodič prodloužit?  (Přečteno 4085 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 16.05.2021, 08:02 »

Lze stávající HVI vodič prodloužit?
    Lze stávající HVI vodič prodloužit? Stávající HVI vodič potřebuji prodloužit. Existuje kabelová spojka, nebo se musí vodič vyměnit? Projekt se stavebně změnil a nám chybí na každém 15 metrovém svodu asi 80cm! Odpovídá Daniel Anděl. Záleží na skutečném provedení. Vysokonapěťový vodič HVI se prodloužit nedá. Existuje možná jedna možnost. Otázkou je, zda je stávající délka dostatečná a nedalo by se prodloužení provést pomocí ...
    Zdroj: zde...


    
Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.07.2021, 10:58 »

Dobrý důvod si pohlídat projektovou a prováděcí dokumentaci. Vzpomínám si, že v Třinci na rozsáhlých stavbách to bylo co chvíle. Hutní montáže umí pěkné sváry ale domnívat se, že trasa ve výkresu bude mít v reálu stejnou délku, se ukázalo jako školácká chyba!Takovéj kabel jako je Hvi bych si tedy odměřil fakt až na skutečnou trasu!
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2021, 11:27 »

S prominutím, jen blbec a nebo velice nezkušený borec objednává tak drahé materiály podle výkazu z PD.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.07.2021, 11:54 »

Kebyže chýba tých 80cm dolu nad meracou svorkou, tak po 15 m dĺžky by to v oblasti koncovky navýšilo skutočnú „s“ o cca 5cm, a v konkrétnom prípade by ten kúsok bez vn-izo na zvode nemusel byť problém...
Jak to ale vyzerá dolu sa už nepíše,..no a ďalšia vec je tiež estetické hľadisko...
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.07.2021, 12:58 »

Jediná možnost, jak vodič prodloužit je vytvořit spojku tvořenou dvěma oblastmi koncovek. To znamená vedení nadzvednout na potřebnou výšku (u HVI max. 75 cm) vytvořit proti sobě dva úseky s délkou max. 150 cm osadit obě dvě svorky PA a je to.
Další z možností je ta, co uvedl pan Lovacký a sice dole ubrat a od holého vedení dodržet vzdálenost , ,s,,  ,  která už v tomto místě dosahuje pouze jednotek centimetrů ve vzduchu.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.07.2021, 14:21 »

Dobrý důvod si pohlídat projektovou a prováděcí dokumentaci. Vzpomínám si, že v Třinci na rozsáhlých stavbách to bylo co chvíle. Hutní montáže umí pěkné sváry ale domnívat se, že trasa ve výkresu bude mít v reálu stejnou délku, se ukázalo jako školácká chyba!Takovéj kabel jako je Hvi bych si tedy odměřil fakt až na skutečnou trasu!
Něco podobného jsem před revolucí zažil ve Vítkovicích ale snad ta pionýrská, údernická doba je ta tam. Za komančů se říkalo "dvakrát měř, jednou řež". Jak vývoj ukázal, je před jedním řezem těch měření nutných podstatně víc než doporučované dvě!
 tanecek
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!