Autor Téma: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m?  (Přečteno 6424 krát)
Jan Bruthans
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 26.04.2021, 10:03 »

Pro účely zabezpečovačky potřebuji připojit webkamery na vzdálenost cca 250m. Určitě nechci vzdušný přenos (stromy na trase) a stejně bude nutné kopat i přívod pro napájení. Jeví se tedy logické to řešit také kabelem, ale jak?
Stačilo by sice 10MBit, ale vzdálenost je výrazně přes normu pro ethernet, vybudování napájeného uzlu "na trase" nezní jako dobrý nápad, napadla mne tedy optika - co jsem pochopil, problém není cena "kabelu",   ale spíše cena za navaření koncovek? Máte někdo nějakou praktickou zkušenost, případně nějaké jiné řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.04.2021, 19:13 »

Nedávno som riešil problém s kamerou v úplne odľahlom mieste, dokonca bez zavedenej elektriny. Voľba padla na 4G PTZ 1080p kameru so solárnym panelom od Reolink. Zatiaľ úplna spokojnosť, no treba upozorniť, že kamera nahráva len, keď jej PIR snímač zistí pohyb. Takže pre 24/7 nahrávanie na centrálny server nevhodná (a samozrejme by to stálo menší majetok na prenesených dátach).

Optický kábel - zbežný pohľad na Amazon ukázal, že sú bežne dostupné 300m dlhé optické káble s hotovými koncovkami, v prevedení Outdoor Armoured Kevlar. Nevhodné pre priame zakopanie bez chráničky, no chráničku predpokladám aj tak, z dôvodu ťahania napájania. Cena niečo málo cez 300 EUR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.04.2021, 20:13 »

Ethernet umí větší vzdálenosti, jen se mu musí trochu pomoci.
Tady je něco teorie: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009100001
A tady je příklad HW: http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=354493
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kája Kubíček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.04.2021, 20:37 »

Zajímavé řešení je Mikrotik GPeR, výrobce uvádí, že je možné zapojit ethernet až na vzdálenost 1500m, ale osobně nemám s tímto řešením zkušenost.
 Zkušenost mám s optikou a tu bych asi i doporučil, neřeší se vzdálenost ani problémy s přepětím (po trase). Zkuste poptat třeba nějakého místního poskytovatele internetového připojení, z mých zkušeností je cena sváru v řádu stokorun. Počítám, že stejně bude z obou stran potřeba nějaký rozbočovač, tedy budou stačit sváry dva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.04.2021, 20:46 »

Za x neúspěšných pokusů navařit starý kabel + nový kabel (cca 80m) a zakončení 4 vláken na dvou koncích jsem naposledy platil asi 8000Kč, to není tak zlý za to že jsou vyřešený problémy vlastně všechny už zmíněné - rychlost a spolehlivost přenosu, přepětí, .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 26.04.2021, 23:06 »

Ethernet umí větší vzdálenosti, jen se mu musí trochu pomoci.

A tady je příklad HW: http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=354493


Velmi dobré i pro použití na staré SYKFY kabely
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.04.2021, 10:58 »

Pokud tam ten kabel je, pokud ne (což jsem pochopil je případ tazatele),  je sklo jasná volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.04.2021, 11:59 »

Není potřeba nic konvertovat na xDSL, stačí pořídit Extender, některé umí i PoE, některé i násobné použití. Pokud bude v místě kamer napájení, dá se kamera napájet přímo. Pokud máte obavy z rušení, pak je možnost optického kabelu, tam je sice cena vyšší o převodníky a zakončení kabelu, ale dá se 1Gbit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.04.2021, 12:00 »

Zapomněl jsem odkaz https://www.viakom.cz/prenosove-trasy/lan-aktivni-prvky/aktivni-prvky-lan-poe-ip-extendery/n-3%2c13%2c0%2c253%2c871 ,  ale může to být od kohokoli jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.04.2021, 19:23 »

Používám na 300 metrů z číny převodník fast ethernet / twisted pair. Model ttd-ip-tp Cena za pár byla 22 USD, funguje to cca 2 roky a nevím o tom. použil jsem stávající kroucený zvonkový drát který byl už na trase přítomný. reálně to přenese 70 Mbit obousměrně s odezvami do 10 ms při těch 70 ti mbit. U optiky bude dahá práce a převodníky na každé staně (odhaduji cenu za trasu vyšší tisíce kč)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mlsnicka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.05.2021, 11:14 »

Joo kluci tak do pc siti se nepoustejte... vzdyt je to jedna vecsi hruza jak druha co jse vymysleli. Co Vas to vubec napadlo?

Od ceho jsou standardy IEEE802.3 a postupy? To jako v elektrice taky jen neco splacate dokopy a opravite cyky kabel, kablem od repraku, protoze to funguje?  Smích podivej Neni nahodou na tomhle foru zakazano navrhovat takovyhle "laik" opravy, ktere jsou v rozporu s normami a standardy (ktere su v IT ale jiz zavezne, 8 kabelu je vic nez 3 nebo 5  Kroutím očima Škleb).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.05.2021, 11:44 »

Proč hrůza? Všechno to jsou tovární prvky, nikoli bastly. Když Ethernetu upadne kabel, tak to narozdíl od silařiny nikoho nezabije (výjimkou by snad mohlo být PoE, ale o to tu asi nejde)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Jak provádět správně revize IT racku (skříň plná, PC, switchů, zál. zdrojů) ?
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Už používáte informace QR kódů?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Společná soustava pospojování a zemnění v budovách s informačními technologiemi a ochrana proti rušení
 SCHRACK: Datové kabely dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
 Trubko STORY: FFKu-Smart net
 O systému Smart Grids na AMPERu 2013
 Kde jste v praxi viděli instalované kabely Cat.7?
 Jsou bezpečnostní pouzdra na bezkontaktní platební karty funkční?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 Funguje propojeni TCL2 optickym vlaknem 50/125?
 Budete první, kdo bude vědět o možnosti optiky v husím krku?
 Jakým způsobem a jak často zálohujte svá data?
 Jak se vám líbí technickonaučný datový katalog Conteg?
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?
 CATEGORY: Data Center Cleanin&Decontamination
 KM RACK: Rozvaděčová skříň typu KMR-30-PFS
 KM RACK: Silové a datové rozvaděčové skříně
 Máte již katalog nové technologie Datalight již u sebe?
 Poseidon2 4002: Monitoring prostředí v datovém centru
 Umíte sdílet data z měřících přístrojů?
 Je v pořádku ADSL spliter v elektroinstalační krabici?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 PERLON: Fóliové klávesnice
 Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?
 Proč padá datová komunikace při otevření vrat?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Jsou zakončovací odpory nezbytné pro sběrnici RS485?
 DEHN: Svodiče pro datové sítě
 TIP na úložiště dat pro nejen pro průmysl
 Je pro novostavbu RD vhodnější FTP nebo UTP datový kabel?
 Nemáte tip na logování binárních vstupů?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST!
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Jaká je optimální varianta exportu dat z Foxtrotu CP-1000 ven do centralní DB?
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Jak bys využil prakticky blockchain ty?
 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat
 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována
 TIP na Switche společnosti LAPP ETHERLINE ACCESS
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Neřízené přepínače Power over Ethernet s izolací
 Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
 Zapojování datových zásuvek v teorii a praxi
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 5G u kulatého stolu na MSV 2021
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Čo je predmetom inštalacie dodavatela internetu do bytu?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Jakou referenci poskytnete strukturované kabeláži SOLARIX?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Jak vypadal telemost na stánek české národní expozice?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Kdo chce být u vývoje prohledávání elektrotechnických dat pomocí umělé inteligence?
 Má někdo zkušenosti s realizací přeložek metalických kabelů (TELCO)?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.