Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  U koho zajistit měření maximálního proudu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: U koho zajistit měření maximálního proudu?  (Přečteno 5050 krát)
Honza6559
« kdy: 23.04.2021, 06:39 »



Chtěl doporučit firmu nebo společnost které se zabývá měřením maximálního odběru elektrické energie.

Vysvětlím proč:
Potřebuji změřit maximální odběr ve fabrice kvůli změně rezervovaného výkonu a hodnotu hlavního jističe/deonu.

Protože fabrika je starší tak už nepotřebuje takový výkon jaký byl před 30 lety. Elektrický odběr se pořád mění v závislosti zapínání a vypínaní spotřebičů/ strojů tak jde jen těžko trefit její odběr.
Proto chci zvolit variantu kdy by se umístil měřící přístroj do rozvody, napojil se na hlavní přívod a třeba týden by měřil elektrický odběr čímž by po týdnu bylo jasné jaký je jeho maximální proudová špička a s toho výsledku by se vycházelo dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.04.2021, 08:33 »

Z faktury od dodavatel to vyčíst nejde?
Měřák na to mám. Horší je to s časem. Ale pokud jste někde Brno a okolí, tak se mě ozvěte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.04.2021, 09:01 »

Je to práce pro běžného "energetika".
Pokud máte instalované měření 1/4 hodinového maxima tak je to jen analýza odběrového diagramu a následné jednání u dodavatele a změna smlouvy na následující období.

Spousta firem má nastavený zbytečně vysoko odběrový diagram a také hodnotu hlavního jističe. Pokud se s tím energetik nezabývá.....t uto analýzu zvládne i revizní technik se zkušenostmi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.04.2021, 09:48 »

Nebylo by nejlevnější nainstalovat si na přívod nějaký univerzální monitor (například od firmy e-mega)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Darwin Khonus
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.04.2021, 11:14 »

Z faktury od dodavatel to vyčíst nejde? 

Můžete mi poradit jak by se tato informace dala vyčíst z faktury? Často se mi stává, že mi investor předloží faktury za posledních x let a očekává, že z toho vyčtu zda je hlavní jistič dostačující nebo předimenzovaný . Vždy jsem odpovídal, že z faktury se dá vyčíst pouze průměrná spotřeba. V tomto případě bych spíš potřeboval maximální hodnoty a časy jejich trvání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.04.2021, 11:32 »

Podle typu elektroměru, jsou v registrech zákaznicky přístupná čtvrthodinová maxima včetně nejvyšších zaznamenaných hodnot.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.04.2021, 12:33 »

Můžete mi poradit jak by se tato informace dala vyčíst z faktury? Často se mi stává, že mi investor předloží faktury za posledních x let a očekává, že z toho vyčtu zda je hlavní jistič dostačující nebo předimenzovaný . Vždy jsem odpovídal, že z faktury se dá vyčíst pouze průměrná spotřeba. V tomto případě bych spíš potřeboval maximální hodnoty a časy jejich trvání.
¨
Záleží, jaké mají měření a jak je vedený odběr. Neříkám, že to jde vždy, ale někdy to možné je.
Nebo jak uvádí kolega Hrubý, lze podle typu elektroměru odečíst přímo na něm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 23.04.2021, 13:17 »

¨
Záleží,  jaké mají měření a jak je vedený odběr. Neříkám, že to jde vždy, ale někdy to možné je.
Nebo jak uvádí kolega Hrubý,  lze podle typu elektroměru odečíst přímo na něm.

U velkoodběrů bývájí standardně elektroměry s dálkovým odečtem. Provozovatel přenosové soustavy/ distributor by tak měl mít k dispozici, to co poptává tazatel. Zkusil bych se prvně obrátit tam, je možné,  že za nějaký obulus umožní online nahlížení nebo vyjedou sjetinu v tištěné podobě. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 23.04.2021, 13:51 »

No tak pokud to jde takto, je to to nejlepší řešení. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.04.2021, 22:48 »

Z elektroměru se dá vyčíst spousta údajů, např. nejvyšší zatížení za nějaké období, také i přesné časy, kdy k tomu došlo.
Ovšem je zapotřebí manuál ke konkrétnímu typu elektroměru, je tam toho strašně moc a není to zrovna uživatelsky přívětivé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!