Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« kdy: 13.04.2021, 15:15 »

Konkrétní případ. Mám chráničové relé BCFR typ U (PGR 4220),    společně s měničem 150A, k tomuto relé.
Dle vyjádření technické podpory SCHRACK, je toto použitelné pro aplikace, kde jsou osazeny frekvenční měniče. Konkrétně se jedná o jednotku centrálního odsávání, 400V/63 kW/3L + PE. Není potřeba vodiče N. Jeden z ventilátorů, osazen frekvenční měničem 30 kW. Druhý ventilátor, je bez FM. Ve vodiči PE změřen proud 210 mA.
Nikdy jsem to neřešil, tudíž nevím, zda to bude funkční i bez vodiče „N“.
Řešil jste někdo z kolegů něco podobného?
Jedná se o truhlárnu, elektroinstala ce cca 10 let v provozu.
Fi pro zásuvky, osazeno  s Idn = 30 mA.
Strojní zařízení není s doplňkovou ochranou FI s Idn = 300 mA.
Jenom na velkém CNC, ve vodiči PE změřeno  158 mA.
Řeším to s kolegou už asi 6 měsíců.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2021, 16:18 »

Chráničem musí procházet všechny pracovní vodiče. Pokud není vyveden vodič N, není ho kam připojit. Máš to i napsané v katalogu:

Citace
Všechny vodiče, nutné pro provoz, L1, L2 a L3 včetně nulového vodiče N (pokud je funkčně nutný) musejí procházet externím měničem

Reziduální proud ve vodiči PE nejspíš způsobuje EMC filtr v měniči, s tím nic neuděláš. To chráničové relé by ho mělo udržet, je na to stavěné.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.04.2021, 16:50 »

Nevím, jaký je použit měnič, ale většinou lze u měničů rozpojením/přepojením/ propojky
odpojit filtr a tím snížit unikající proud. Co to zkusit takhle.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2021, 17:14 »

Nevím, jaký je použit měnič, ale většinou lze u měničů rozpojením/přepojením/ propojky
odpojit filtr a tím snížit unikající proud. Co to zkusit takhle.

Pokud vím, tak se filtr smí (musí) odpojit pouze u sítě IT. Obvykle povolením šroubku.

U sítě TN bych ho tam radši nechal.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 13.04.2021, 17:17 »

Chráničem musí procházet všechny pracovní vodiče. Pokud není vyveden vodič N, není ho kam připojit. Máš to i napsané v katalogu:

Reziduální proud ve vodiči PE nejspíš způsobuje EMC filtr v měniči, s tím nic neuděláš. To chráničové relé by ho mělo udržet, je na to stavěné.

Jenomže u technické podpory u SCHRACKu, nebylo jednoznačně sděleno, zda to bude fungovat.
U těch FI s Idn = 300 mA, ktreré jsem doposud měřil, vypínaly v rozsahu 225 – 265 mA. Takže jsi nejsem tak jistej, že ten proud ten FI nevybaví. Tento týden budu pokračovat v měření a zkoumání. Uvidím s jakým výsledkem. Úsměv



Nevím, jaký je použit měnič, ale většinou lze u měničů rozpojením/přepojením/ propojky
odpojit filtr a tím snížit unikající proud. Co to zkusit takhle.



Tak jen tak dělat jakékoliv úpravy na tom strojním zařízení bez souhlasu výrobce, nedělám. Navíc je to ještě v záruce. zle
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 16.04.2021, 12:17 »

Tak jsem provedl měření na tom  rozvaděči pro centrální odsávání, a nestačil jsem se divit.
Technické parametry
3L+PE/63kW/400V/50Hz
Napájecí kabel  CYKY 3 x 50 – 35 mm2
Předřazené jištění LST D125/3

Proud ve vodiči PE = 470 mA  měřeno za provozu, v rozvaděči centrálního odsávání. Šok
Měřeno klešťákem DL - 6054, a GWM - 039.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.04.2021, 13:22 »

Existuje normativní nutnost pro použití toho chrániče?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.04.2021, 13:31 »

Spíš je divný ten unikající proud. Půl ampéru je hodně. Co je tam za FM? Je to v místě uzemněný?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 16.04.2021, 13:48 »

Existuje normativní nutnost pro použití toho chrániče?

Ano, je truhlářská výroba.
Citace: Jirka Š. Svejkovský l

ink=topic=44903.msg353005#msg353005 date=1618572683
Spíš je divný ten unikající proud. Půl ampéru je hodně. Co je tam za FM? Je to v místě uzemněný?

Uzemnění sem nenašel.
Ten FM, je SINAMICS/6SL3210-1RE26-0AL0P /
Vstup - 3AC 220/380V - 277/480V
47-63 Hz/57 A-47 A
Výstup 0 - 550 Hz/60 A
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.04.2021, 14:59 »

V Iráku jsme měli frekvenčáky FC302 od Danfoss a na ně byly motory 45kW. Délky kabelů byly od 120 do 200m. Na všechny FM byly použity chraničové relé 3UG4624-1CS20, nastavení bylo 300mA a jely v pohodě, jen u 2 motorů z 22 jsem musel přenastavit hodnotu z 300mA na 500mA, ale podle mě za to mohla vlhkost v motoru a nebo kabelu (ale projevovalo se to jen při napájení přes FM). RCD bylo na výstupu s FM.

To relé má podle datasheetu velký rozsah nastavení 30mA-40000mA. Ale chce to detailněji kouknout na to kam se to má přesně použít a asi nebude levné.

* 3UG46241CS20_datasheet_en.pdf (153.95 KB - staženo 251 krát.)
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 16.04.2021, 18:55 »

Siemens je značka a u nás mají na FM zastoupení. Kontaktoval bych je. I když to musí jít přes plechovou hubu, což mi dost vadí. Pokud nemáš přímý kontakt.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.04.2021, 20:33 »

V Iráku jsme měli frekvenčáky FC302 od Danfoss a na ně byly motory 45kW. .....

RCD bylo na výstupu s FM.


A to je ta pointa.....

PS Ještě je dobré se podívat, kolik má to trafo závitů a tím jaká je citlivost BCFR, zdá
100, 300 nebo 1000 mA. Bez vodiče N to bude fungovat pokud je symetrická zátěž.
V podstatě je zde to chráničové relé jako hlídač isolačního stavu motoru. Je zde nebezpečí požáru.....a zapojit jej na vstupu FM je nesmysl. Nakonec jsi to změřil, že proudy přes filtry mají 0,5% jmenovitého proudu. Je to sice dost, ale z datasheetu se to nedozvíme. Podívej se taky do aplikační příručky Siemens pro zapojování těchto měničů.

* Katalogový list rele.pdf (266.35 KB - staženo 101 krát.)
* 6SL3210-1RE26-0AL0_datasheet_en.pdf (225.13 KB - staženo 88 krát.)
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 18.04.2021, 12:11 »

To jakože zapojit ten měřící transformátor (snímač proudu),  mezi FM a motor?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 18.04.2021, 15:19 »

Je zde nebezpečí požáru.....a zapojit jej na vstupu FM je nesmysl. N
Protipožární chránič ale musí být na začátku obvodu, tedy v místě nebo před místem jištění.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.04.2021, 18:48 »

Existuje normativní nutnost pro použití toho chrániče?

Je to otázkou jak je to řešeno v PVV. Na začátku je uvedeno, že tam není central s Id 300 mA.
Může to být jen nějaké odsávání a pak se může chránit zhoršený isolační stav jen toho vedení a motoru.

Tyto chráničové relé jsou především určené na hlídání celé dílny na vstupu. Pro FM v katalogu nabízejí speciální typy U.
Je také nutná celková analýzy na unikové proudy, některé FM mají velký ID jen při zapnutí a brzdění a právě ty ochrany BCFR umí udělat časovou odsečku. Anebo se musí jinak nastavit hochlauf u měničů ( nájezdová a brzdící rampa).
Prostě chce to provést analýzu rizika.....na místě.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 18.04.2021, 20:13 »

Protipožární chránič ale musí být na začátku obvodu, tedy v místě nebo před místem jištění.

Ale to je otázka k diskusi. Rozvaděč může být v části objektu, kde není nutná ochrana před požárem. Tedy může stačit jen dodatečně chránit jednotlivé vývody, které do této části s rizikem požáru vedou. Není nic neobvykého, že rozvaděč stojí mimo halu, kde se ukládá/vzniká hořlavý (výbušný) prach.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 18.04.2021, 20:53 »

Viděl bych to stejně jako kolegové, aby bylo jasné, kde musí být RCD instalován je potřeba znát topologii sítě. Tedy například, kde je rozvodna, kde je vývod na FM, kde je instalovaný samotný FM a kde je instalovaný motor. na základě těchto informací a požadavku normy ochranu proti požáru, by se vytypovalo, kde vlastně musí být RCD.

Je klidně možné, že FM je v blízkosti motoru a potom jsou úvahy o RCD pouze na vývod z FM chybné a bude nutné provést ještě nějaké opatření na kabel do FM.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 18.04.2021, 21:04 »

Takže ten rozvaděč je v prostoru té dílny. Napájí nejen světla, ale i zásuvky. Tam je FI s Idn = 30 mA.
Bohužel napájecí kabely pro storojní zařízení, nemají žádný FI. Smutek
rozvaděč toho centrálního odsávání, je opět umístěn v prostoru té samé dílny.

Je tam instalováno celkem 6 kusů strojního zařízení, z čehož například v olepovačce hran, je celkem 14 ks FM. U té lepičky hran, jsem naměřil při zapnutém hlavním vypínači, ale strojní zařízení nepracovalo, (nelepilo žádnou hranu),  ve vodiči PE 98 mA. zle
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.