Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jaký typ jističe zvolit pro nahradu snýtované ITV jističe?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký typ jističe zvolit pro nahradu snýtované ITV jističe?  (Přečteno 7515 krát)
Jiří Vízek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 04.04.2021, 18:41 »

Moderátor: Dodržujte prosím pravidla tohoto fóra.

Potřeboval bych vyměnit 3 vyhřaté ITV jističe. Jsou snýtované do jednoho celku.
Lze nahradit 3P jističem a demontovat společné spouštění, např tento:

Chtěl bych to kvůli jednoduché montáži do staré lišty pomocí KT3 retrofitu
Případně jaké řešení zvolit?


* jistič.jpg (568.91 KB, 1585x1125 - prohlédnuto 458 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.04.2021, 21:52 »


Lze nahradit 3P jističem a demontovat společné spouštění

Když se podívám na odvod, vypadá to, že se jedná zřejmě o 3f obvod.
Je to sdružený obvod? Jste schopen použitím tří samostatných jističů splnit požadavky 5-523 na vypnutí celého obvodu společným prvkem?
Pokud ano, nic vám nebrání použít 3 samostatné jističe.
Ten retrofit by vytvořil zároveň jakési vizuální sdružení těch jističů, což je ku prospěchu přehlednosti, ale pořád navíc musíte splnit požadavek na vázané vypnutí všech fází, který jinak zajišťuje právě ta zdemontovaná spřažka (nadproudé a tepelné spouště jsou mechanicky propojeny uvnitř).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Vízek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.04.2021, 00:34 »

Nejádná se o 3f obvod. Jsou to 1p jističe k zásůvkám a světlům (v tomto případě garáž),
které jsou mechanicky spojeny do jednoho "ostrova"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.04.2021, 09:30 »

Mají-li světla i zásuvky samostatné kabely, pak dobrá, ale já tam vidím jeden kabel pro garáž, odjištěný 3f jističem, kterému někdo zdemontoval spřažku.
V takovém případě je jediná správná náhrada jistič  B10/3 v onom vámi již zmíněném retrofitu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Vízek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.04.2021, 10:58 »

Jedná-li se o 3f jistič, tak by měli při vypnutí jedné fáze spadnout všechny. Je to tak?
Vyzkouším to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 05.04.2021, 10:59 »

Nejádná se o 3f obvod. Jsou to 1p jističe k zásůvkám a světlům (v tomto případě garáž),  
které jsou mechanicky spojeny do jednoho "ostrova"

Tím, že někdo zdemontoval mechanické propojení 3f jističe neznamená, že z toho udělal tři jednofázové jističe. Zůstalo vnitřní mechanické propojení (vzájemné mechanické funkční spřažení jističů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.04.2021, 11:01 »

Jedná-li se o 3f jistič, tak by měli při vypnutí jedné fáze spadnout všechny. Je to tak?
Vyzkouším to.

Vy nejste elektrikář, že?
Není to tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Vízek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.04.2021, 11:06 »

No vždyť řikáte to same co jsme napsal.
Vnitří mechachanismus odpojí všechny fáze i bez spřáhla, jde-li o  3fázový jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.04.2021, 11:13 »

Při poruše, nikoli při ručním vypnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 05.04.2021, 11:14 »

No vždyť řikáte to same co jsme napsal.
Vnitří mechachanismus odpojí všechny fáze i bez spřáhla, jde-li o  3fázový jistič.

Já jsem někde psal, že vnitřní mechanismus odpojí všechny tři fáze? Kde? Nic takového nevidím.
Ale ptal jsem se na to, zda jste elektrikář.
Na to nikde nevidím odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 05.04.2021, 12:19 »

Je to tak jak psal kolega Hrubý.
Při zkratu dojde k vnitřnímu mechanickému odpojení fází, kdy ve spodní části každé sekce dojde k vysunutí terčíku (obdélníčku). Mechanické spojení páček jističů slouží k ručnímu vypnutí všech sekcí a nebo k opětovnému nahození jističe po zkratu, kdy se musí shodit dolu a znovu nahodit. Bohužel někdy dochází i k tomu, že se při zkratu uvnitř neodpojí všechny fáze. Tyto jističe už mají své spolehlivé funkční období za sebou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.04.2021, 12:31 »

Asi bych význam požadavku z 5-523 na současné odpojení zkusil tazateli vysvětlit tak nějak lidštěji.
"Máňo, prská mi něco v garáži v krabici, já to jdu dotáhnout, vypni mi osmej jistič zleva, co je na něm napsáno garáž"
V dalším dějství se Máňa pokouší o laickou KPR a volá RLP.
Následně soudní znalec odhaluje příčinu v porušení požadavku pro existenci prvku pro současné odpojení všech pracovních vodičů ve sdruženém obvodu, chybějící oprávnění pro práci na VTZ a pochybení v neověření beznapěťového stavu před zahájením práce.

Ještě k volbě vhodného jističe, zaměřte se na typy, které umožňují i připojení Al vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 05.04.2021, 12:34 »

demontáž té společné ovládací spřažky vnímám jako nevhodný ne úplně odborný zákrok do výrobku.
A když pak někdo ty jističe oddělí a nechá třeba jen ten první nebo poslední bez uvedené hodnoty jmenovitého proudu, bere jako dost neodbornou prasárnu.
---------
Je třeba udělat si jasno jestli potřebujeme jistit společně 3f vývod nebo 3x 1f vývod a podle toho osadit buď 3f jistič nebo 3kusy 1f jističů. Ale nějaký zákrok do 3f jističe a "rozdělení" je poněkud hloupý a neodborný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Vízek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.04.2021, 15:32 »

Tak jsem vyzkoušel a vybavuje vždy pouze jeden jistič, tedy  3 x 1p jističe.


* jistice.jpg (76.95 KB, 716x471 - prohlédnuto 287 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.04.2021, 16:03 »

Ano, terčík identifikuje spoušť která zareagovala, k odpojení však dochází u všech pólů.
Pokud tedy někdo v rámci nedovolených úprav nedemontoval mimo spojení ovládacích páček i mechanickou spřažku mezi póly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 06.04.2021, 07:20 »

...tedy  3 x 1p jističe.


To jsem rád, že v tom máte hned tak jasno.
Určitě jste tedy změřil momentální propustnost zbylých dvou jističů  Mrknutí

Měl byste dostat pořádnou ránu, abyste si uvědomil, že se jako laik nemáte do elektriky co hrabat!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 06.04.2021, 08:28 »

Podobné věci vidím při různých revizích.
Většinou nějaký "amatérský elektrikář" přidává zásuvkový okruh a tento 3F jistič je volný,
tak to naněj napojí, rozpojí páčky a pak si myslí, že je zněj opravdový oborník! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Vízek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.04.2021, 09:47 »

V tomto případě se to opravdu chová jako 1p jestiče, při vybavení jednoho zustavají ostatní okruhy seplé. Jestli to někdy někdo přebastlil z 3f jističe to již nezjistím, každopádně to nahradím třemi 1p jističi. Díky za rady
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno