Jozef Chaban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.01.2021, 19:43 »

Potreboval by som zistiť výrobcu a typ transformátora (12kV/400kVA),   ktorý máme umiestnený v suteréne nášho bytového domu (panelový dom).

Chceme docieliť jeho výmenu za modernejší alebo jeho premiestnenie mimo domu. Hľadám argumenty, ktoré by k tomu prispeli. Transformátor je olejom chladený a keďže sa jedná o starší typ, je možné že olej obsahuje PCB látky. Okrem toho nie je pod ním umiestnená žiadna olejová vaňa na záchyt úniku oleja.

Rozvádzače sú umiestené pri strope, pritom priamo nad nimi je byt, takže chceme požiadať aj premeranie intenzity elektromagneti cké poľa v danom byte. Transformátor v závislosti od záťaže vibruje a vytvára nepríjemný dunivý zvuk spôsobený nízkymi frekvenciami  (stojaté vlnenie). Meranie vibrácií a zvuku chceme tiež preveriť, či spĺňa vyhlášku 534/2007 (hluk max 25dB v noci). Viete mi nejako pomôcť, ako čo najlepšie argumentovať jeho výmenu/premiestnenie ?  


* obr_03.jpg (227.42 KB, 2107x1024 - prohlédnuto 1593 krát.)

* obr_06.jpg (255.19 KB, 1024x2107 - prohlédnuto 888 krát.)

* obr_08.jpg (289.88 KB, 2107x1024 - prohlédnuto 1188 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.01.2021, 21:11 »

Tatry?  Sieť je tam 10kV. Nemáte tam rozvádzač pod stropom, ale je tam vn rozvodňa + trafokobka. Postupne sa obnovujú. Kým bude prevádzka bezporuchová, budete argumenty hľadať ťažko. Premiestnenie trafostanice nie je taká jednoduchá záležitosť a tento priestor bude zrejme patriť distribučnej spoločnosti. Výmena trafa bez rekonštrukcie vn rozvodne nedáva zmysel. Bojím sa že nepochodíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Chaban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.01.2021, 21:59 »

Môže byť transformátor chladený olejom umiestnený v bytovom dome ? Neporušujú sa takto nejaké  požiarne predpisy ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.01.2021, 23:00 »

Tak to bolo kedysi schvalene a naprojektovane, vratane moznych rizik. Obavam sa, do rekonstrukcie iniciovanej distributorom sa nic nezmeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.01.2021, 23:24 »

Potreboval by som zistiť výrobcu a typ transformátora (12kV/400kVA),    ktorý máme umiestnený v suteréne nášho bytového domu (panelový dom).


Pravděpodobně se jedná o překlep a je to 22/0,4 kV. Navíc každé trafo má na obalu výrobní štítek se všemi technickými údaji a výrobci.

Tyto rozvodny a trafa jsou pravidelně kontrolovány a revidovány. Je to majetek distribuce.
Vybudování nového bloku je v řadech milionů.
Měření a analyza rizika vás bude stát hodně prostředků a času. Poraďte se nejdříve s právníky, zdá vůbec je zde cesta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.01.2021, 06:45 »

Podľa zberníc ,izolátorov a odpínača OKJ ide s naväčšou pravdepodobnos ťou o 10kV . Fotka ale môže skresľovať. Na Slovensku je takáto napäťová úroveň len v Tatrách
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #6 kdy: 07.01.2021, 09:31 »

Na rámu dveří do kobky je vidět rukou psaný nápis 110/ 6 kV. Takže bych očekával, že tam bude 6 kV. Vizuálně vypadá jak transformátor, tak i ostatní vybavení v dobrém stavu. Takže vám nedávám naději. Buď se se situací smiřte, nebo se přestěhujte. Měření elktromagnetic kého pole jsou vyhozené peníze. Odhlučnění obtížné, protože se jedná o hluk, který se šíří konstrukcí. O něco málo by pomohly pružné elementy pod kola transformátoru, ale zlepšení lze očekávat malé, zato za velkých nákladů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.01.2021, 17:56 »

.

Rozvádzače sú umiestené pri strope, pritom priamo nad nimi je byt, takže chceme požiadať aj premeranie intenzity elektromagneti cké poľa v danom byte.
Ještě tyhle podvodníky si tam zvěte, jsem sám zvědav, kolik naměří přes armovaný strop.  tanecek
Jak už zaznělo, podle všech indicií, izolátory, sběrny, koncovky kabelu, to bude desítka, tam žádná měřitelná intenzita není deset cm od šiny.
Trafo, nevím jak distributoři na Slovensku, ale v ČR  se trafa mění průběžně po dosažení určitého věku (těď přesně nevím, proto nepíšu kolik let) a může se tedy stát, že dojde k výměně než něco podniknete. Jinak vidím, že trafo je na antivibračních podložkách, ještě se tomu dá pomoct tak, že se vn strana připojí přes kompenzační spojky a nebude se brum tolik roznášet do pasovin u stropu, což je myslím jediný zesilovač brumu. Pak by to mělo být OK.
Naposled jsem se s podobnou stížností setkal před asi deseti lety, všechny hodnoty co měřila hygiena byly v normě. Když vyměnil majitel bytu podlahu a použil tu modrou izolaci pod plovoučku, byl klid.
Další starost nastala, když se trafo vystěhovalo ven a najednou měl pod sebou nevytápěný sklep...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.01.2021, 18:14 »

Na rámu dveří do kobky je vidět rukou psaný nápis 110/ 6 kV.
  Jsem v rozpacích Je tam: Při 110/6kV rozvodni
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.01.2021, 18:13 »

Rozteč těch vn sběren je na 22kV moc malá (od oka),  takže to bude 6kV nebo 10kV. O čemž svědčí i ten nápis fixkou. Zatím ne všude je vn napětí standardizovan é na 22 kV, resp. 35 kV. Někde se to zuby nechty drží, tyhle "ostrovy",  hlavně kvůli tomu, že jsou natahané vn kabely v nepřístupném terénu a nikdo neví, jak vyběhnout s odběratelskými stanicemi, kdy samozřejmě odběratel nemá žádný interesaci na problému a nezajímá ho, že distributor potřebuje změnit primární napětí.
U JME to bylo před 25 lety tak, že za ty poslední ovce, kterým se do toho za svoje vůbec nechtělo, to musela nákladově nakonec cvaknout a zajistit JME (cca polovina z nich se převedla nuceně na nn odběry, polovina zůstala na vn, jen zkrátka 22kV). Hlavně tam musí být to odhodlání s tím něco dělat, i když to bude stát vlastní peníze.

Jinak podle těch 3 fotek si troufám tvrdit, že někdo od BOZP by na tom nenechal nit suchou. Našel by tam sto a jedna těžkých principiálních nedostatků - nevyhovujícími únikovými koridory počínaje a konče nedostatečným krytím (zábranami) živých částí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.01.2021, 18:24 »



Jinak podle těch 3 fotek si troufám tvrdit, že někdo od BOZP by na tom nenechal nit suchou. Našel by tam sto a jedna těžkých principiálních nedostatků - nevyhovujícími únikovými koridory počínaje a konče nedostatečným krytím (zábranami) živých částí.
A jaký byste tam probůh chtěl únikový koridor? Šiny jsou chráněné polohou, i kdyby to byla desítka, tak vzdálenost vyhoví, před kobkou i trafem je síto...
Pravda za vraty pro trafo nevidím fošnu ani provaz, to je chyba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 12.01.2021, 00:18 »

Jak to je s úhradou nájmu takového prostoru od distribuční společnosti? Povídal mi známý, že koupili od města komplet bývalý zrušený výměník včetně pozemku pod ním. V tom objektu je doposud funkční trafostanice se dvěma transformátory pro sídliště. Není tam žádné věcné břemeno ani nájemní smlouva od distribuce - distribuce jim nic neplatí, přesto že oni platí údržbu, stočné za dešťovou vodu ze střechy, daň i pojištění za výměru celého objektu. Energetické dílo ve svém objektu asi strpět musí, to je normální, ale je také normální nájem zdarma pro trafačku? Na Slovensku to mají také tak, nebo se distribuční společnost podílí na nákladech na objekt, nebo je spoluvlastník?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Online Online



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 12.01.2021, 10:28 »

Dotaz pro tazatele.

Jak si se dostal k tomu trafu? Šok
Nejsou tam žádné zábrany. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.01.2021, 11:57 »

Šiny jsou chráněné polohou, i kdyby to byla desítka, tak vzdálenost vyhoví, před kobkou i trafem je síto...
Pokud je výška zákrytových dveří kobky obvyklých 1700 mm, je nevyhovující umístění první fáze. Tam žádnou ochranu polohou nevidím. Chybí pletivový zákryt.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.01.2021, 16:02 »

Jak to je s úhradou nájmu takového prostoru od distribuční společnosti?
Nájemní smlouva není nic neobvyklého. Běžně ČEZ platí nájem.
Otázkou je, jak vznikl stav, kdy majitel objektu má ve sklepě trafo a krom toho, že mu překáží, z toho nic nemá.
Začal bych důsledným pohledem do katastru.
Jsou případy, kdy má někdo zahradu a na ní je třeba 10m2 majetkem ČEZu, protože stanice stála kdysi na obecním a následně obec pozemek prodala, přičemž kupující to akceptoval.
Další možností je, že břemeno vzniklo automaticky, což se dá zjistit dle data realizace DTS a v takovém případě nemusí být zapsáno v katastru a přesto existuje.
Nejlepší co může vlastník objektu udělat, že se obrátí na ČEZ, správu energetického majetku, vznese dotaz a zároveň vyčíslí náklady, které musí vynakládat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.01.2021, 16:06 »

Pokud je výška zákrytových dveří kobky obvyklých 1700 mm, je nevyhovující umístění první fáze. Tam žádnou ochranu polohou nevidím. Chybí pletivový zákryt.  Smutek
Je to trafačka do 10kV, neposuzujte to podle tabulek do 52kV ale z doby vzniku, přístup mají jen kvalifikovaní a pověření pracovníci.
Nevidím v tom problém, takových trafaček je...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.01.2021, 11:03 »

... přístup mají jen kvalifikovaní a pověření pracovníci.
Smrtelné úrazy v rozvodnách obvykle postihnou pouze kvalifikované.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.01.2021, 15:36 »

To máte samozřejmě pravdu, ovšem prakticky vždy je to nějakým pochybením, či porušením. Konstrukce rozvodny s tím nesouvisí, nehledě na to, že kolem kobek se chodí s rukama v kapsách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.