Autor Téma: Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?  (Přečteno 10758 krát)
Martin Witr
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 21.12.2020, 12:21 »


v RD mam hlavni proudovy chranic Doepke DFS 4 25A 30ma. Kdyz je vetsi vlhko ve sklepe (zavisi na pocasi na sezone) obcas se stane ze mi zasuvky ve sklepe vyhodi pres chranic elektrinu v celem dome. Rad bych k okruhu zasuvek ve sklepe dal proudovy chranic (nebo kombinovany chranicojistic) ktery by vybavil ty zasuvky drive nez mi vypadne hlavni chranic. Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA chranicu (kdyz pominu variantu s pouzitim 10mA chranice)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.12.2020, 13:42 »

Osazení rozvaděče jedním centrálním chráničem je základním znakem neodborné instalace nebo
šetření nerozumného investora na špatném místě bez ohledu na to, že je to v rozporu s ČSN viz: https://....cz/2019/03/centralni-proudove-chranice/.
Pokud má rozvaděč výrobní štítek, což si dovolím pochybovat, řešte s výrobcem rozvaděče?
Výroba rozvaděče má svá pravidla (bylo již mnohokrát dopodrobna rozebíráno) a laik nesmí do VTZ elektro, natož do rozvaděče zasahovat a dělat v něm neodborné úpravy.
Pokud je "bedna" rozvaděče dostatečně dimenzovaná, určitě to má řešení, ale ne použitím „rychlejšího RCD“ což je technicky blbost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Witr
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.12.2020, 14:55 »

dum je z roku 2007, budme radi ze tam ten hlavni chranic je a ze funguje Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.12.2020, 15:39 »

Můžete sem dát fotku toho odkrytovaného rozvaděče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.12.2020, 16:36 »

dum je z roku 2007, budme radi ze tam ten hlavni chranic je a ze funguje Úsměv

No tak vidíte. Ve finále jste vlastně rád, tak co tu řešíte?
Kolega Friedrich vám to napsal zcela stručně a dost výstižně.
Centrální chránič je těžká známka amatérismu zhotovitele elektroinstala ce. Proč? To už víte.
Poruchový zásuvkový okruh dát na samostatný RCD před centrální chránič. Pokud používáte centrální chránič zároveň jako hlavní vypínač, máte smůlu. Já osobně to vidím na překopání rozvaděče a do vlhkých prostorů instalaci zásuvek s vyšším krytí (IP44 musí stačit).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 21.12.2020, 17:15 »

Osobně bych rád, kdyby se s tímto vláknem seznámili ti elektrozedníci, kteří svéhlavě instalují nadále centrální chrániče. Všichni ti co mají problém s dodržováním pravidel a svéhlavě vynechávají PCH na zásuvky u ledniček, nebo u herního PC, či světel na chodbách a podobně, jen kvůli úspoře pár korun.  
Je to sice naivní představa a přání, ale další důkaz toho že to není dobrá cesta, jak normově tak z praktického pohledu.

Osobně bych navrhoval návštěvu odborníka (ne toho nejlevnějšího koho seženete) a nechat ho provést návrh změn. Není potřeba dávat dva produdové chrániče za sebe a doufat že vypadne pouze jeden. To je blbost. Prostě doplňte další PCH, rezerva v rozvaděči by to měla umožnit. Pokud ji tam nemáte, tak je to jen další důkaz o neschopnosti elektrikářů, kteří vám elektriku v tom roce prováděli. Tedy by bylo zapotřebí rozvaděč vyměnit za větší a doplnit ho dalšími PCH, dle návrhu pozvaného odborníka. Budeme rádi pokud se s námi pak podělíte o svou zkušenost a schéma řešení. Získáte tím i klid a snad i správné  a spolehlivé řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.12.2020, 17:55 »

Kromě již pronesených dobrých rad bych také doporučil neponechat nepovšimnutým fakt, že samotný zásuvkový obvod shazuje chránič. Ani běžnou sklepní vlhkostí poznamenaný rozvod by to neměl dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.12.2020, 18:14 »

Přesně tak, prověřit co mohlo být příčinou vybavení. Není v těch zásuvkách třeba něco zapojené? Není kabel někde nebezpečně přerušen? Aby na vině nebyla nějaká nebezpečná závada, která se zatím naštěstí díky centrálnímu chrániči hlásí majiteli natolik obtěžujícím způsobem, že ji registruje a musí ji začít řešit dřív než způsobila nějaký malér. V tomto má centrální chránič velkou výhodu. Pokud se závada bude projevovat na samostatném okruhu a přestane majitele takto obtěžovat....3 0mA nikomu nepřeju a pokud nějaký amatér použije chránič AC kdo ví, jaký ten proud může být. ..... do té doby bude mít skvělý pocit, že už to nemá na jednom centrálním chrániči.

Jinak, je možné, že na vině je vadný současný chránič. Jestli je špatný, pak by stačilo vyměnit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 21.12.2020, 19:45 »

Jinak, je možné, že na vině je vadný současný chránič. Jestli je špatný, pak by stačilo vyměnit.

Dle mne by to nestačilo. Jednak se nedomnívám že je to problém toho chrániče, ale vlhkosti v instalaci ve sklepě, a pak by to samozřejmě byla nejsnažší cesta, ale velmi krátkozraká. Osobně bych se prostě s touto cestou nesmířil a chtěl mít i do budoucna instalaci spolehlivější a komfortnější. Viz většina předchozích příspěvků.

 
Kromě již pronesených dobrých rad bych také doporučil neponechat nepovšimnutým fakt, že samotný zásuvkový obvod shazuje chránič. Ani běžnou sklepní vlhkostí poznamenaný rozvod by to neměl dělat.

Tento fakt není nepovšimnutý. Psal o něm Pavel Horský

Poruchový zásuvkový okruh dát na samostatný RCD před centrální chránič. Pokud používáte centrální chránič zároveň jako hlavní vypínač, máte smůlu. Já osobně to vidím na překopání rozvaděče a do vlhkých prostorů instalaci zásuvek s vyšším krytí (IP44 musí stačit).

ALe souhlasím s tím, že toto je pravděpodobně potřeba řešit jako první. Nicméně je zde i fakt, že použitím více proudových chráničů může dojít k vyřešení problému, kdy se nasčítaváají v chrániči proudy z celé instalace a tímto by se to mohlo vyřešit. Vždyť stačí trocha unikajícího proudu díky vlhkosti a třeba zhoršující se izolační  stav  tělesa bojleru, nebo pračky a podobně. Ale to jen hádáme, protože nevíme co všechno je za tím PCH zapojeno. Návrh bych prostě nechal na elektrikáři který by to tam důkladně prozkoumal, nejlépe proměřil. Tedy spíš práce pro RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.12.2020, 20:35 »

Tento fakt není nepovšimnutý. Psal o něm Pavel Horský
" do vlhkých prostorů instalaci zásuvek s vyšším krytí (IP44 musí stačit)."
Výměnou zásuvky ve vlhkém sklepě neopravíte spotřebič ani kabel ve zdi. Proč má ve vlhkém sklepě zásuvku? Buď to není sklep, nebo ji tam pro něco nutně potřebuje - jestli nepotřebuje, tak bych ji odpojil (nebo zapojil přes 1+N jistič a vypnul, pokud není prostor na samostatný chránič). Tazatel zatím jasně neupřesnil, zda v zásuvkách není něco připojené (to by mohl být klidně zdroj problému). Ani zda to není třeba 3F zásuvka pro vodárku, apod, která umí ve vlhkém sklepě zabíjet. A nelze vyloučit ani porušený kabel během instalace nebo i dodatečně, když předpokládáte amatérské provedení od elektrozedníka .

Nicméně je zde i fakt, že použitím více proudových chráničů může dojít k vyřešení problému, kdy se nasčítaváají v chrániči proudy z celé instalace a tímto by se to mohlo vyřešit. Vždyť stačí trocha unikajícího proudu díky vlhkosti a třeba zhoršující se izolační  stav  tělesa bojleru, nebo pračky a podobně.
Většinou ano, ale v některých případech můžete rozdělením zátěže z 3F chrániče na více chráničů situaci také klidně zhoršit. A to díky fázovému součtu svodových proudů z jednotlivých fází. Stejné chyby se odčítají.

Pro představu, u symetrické 3F sinusové zátěže vám za společným uzlem N (přes chránič) nic neteče, jak pozná chránič, že se všechny proudy z fází spotřebovávají v rámci spotřebičů a nulují přes N, a že to nejsou všechno svodové proudy, které se nulují přes PE (i několik různých),  nebo jiným způsob přes uzemnění? Nijak. V reálu nemusí být zátěž symetrická, stačí jen aby svodové proudy byly podobné - pokud jsou všechny stejné (sinusové) chránič je nevidí.
Pokud uniká z dvou fází něco např 10mA a 10mA, tak fázový součet je také jen 10mA a na třetí fázi musíte mít svodový proud 40mA, aby celkový fázový součet byl 30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 21.12.2020, 20:49 »

Výměnou zásuvky ve vlhkém sklepě neopravíte spotřebič ani kabel ve zdi.

Pane Dančák a on někdo něco takového psal?  To myslíte jako fakt vážně? Navíc jasně píši o potřebě pozvat RT, abychom nemuseli hádat.

Většinou ano, ale v některých případech můžete rozdělením zátěže z 3F chrániče na více chráničů situaci také klidně zhoršit. A to díky fázovému součtu svodových proudů z jednotlivých fází. Stejné chyby se odčítají.

TO samozřejmě ano. Nicméně znovu musím opakovat. Proto doporučuji návštěvu RT. Ten provede měření a navrhne adekvátní řešení. Zde se můžeme pouze domnívat a navrhovat možná řešení dle svých znalostí a poznatků z praxe. Stále platí a platit bude to, že konečné slovo musí mít ten co zná dobře místní podmínky a provedl potřebná měření.

Ale stále trvám na tom, že řešení s více PCH je správnou cestou k větší spolehlivosti a tedy i vetšímu komfortru celé instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Witr
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.12.2020, 20:54 »

Ano revize by se mela udelat, pujde to ale spolecne s projektem na hromosvod (tj. s instalaci ochrannych prvku proti prepeti do rozvodne skrine) az bude teplejsi pocasi. Sklep ma obcas vlhkou zed (a kdyz hodne prsi tak musim obcas cerpat vodu z male sklepni jimky) a pravdepodobne to je v nejake ze 4 zasuvek navlhnute, musim to rozdelat a podivat se. Pokud budou zasuvky suche bude problem nekde ve zdi nebo krabicce pod omitkou - to uvidime. Prozatim necham zasuvkove okruhy vypnute preci jen ty zasuvky jsou nepouzivane tj. neni tam nic zapojeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.12.2020, 21:32 »

Pane Dančák a on někdo něco takového psal?  To myslíte jako fakt vážně? Navíc jasně píši o potřebě pozvat RT, abychom nemuseli hádat.
Tohle jste samozřejmně doslova nenapsal, ale na námitku "Tomáš Fuk",  který na možný problém někde v obvodu upozornil a potřebu jej řešit, jste citoval pana Horského, který psal pouze o překopání rozvaděče, doplnění RCD a výměně zásuvek. Ačkoliv on sám (asi nikdo z vás) by to nejspíš bez důsledného proměření neopustil - aspoň v to doufám.

Naproti tomu tu ale padlo, že to určitě dělal nějaký elektrozedník, amatér a jako hlavní problém se zdůrazňoval jeden centrální chránič. Přitom tohle nemusí být příčina a jak jsem psal, klidně tato formálně komfortní nedokonalost mohla zachránit život, protože to přinutilo majitele aktivně řešit, protože mu nic jiného nezbývá - tohle je někdy jediný způsob jak někoho přimět řešit problém.

Prozatim necham zasuvkove okruhy vypnute preci jen ty zasuvky jsou nepouzivane tj. neni tam nic zapojeno.
Pro bezpečnost jen dobře. Jen berte na vědomí, že pokud vypnete obyčejný jistič a neodpojíte N, tak při problému (zkratu) mezi N a PE to umí vyhazovat chránič i s vypnutým jističem (pokud nemáte jističe 1+N). Nicméně pokud je na vině skutečně jen vlhkost, tak by to nemělo kvůli téměř nulovému potenciálu mezi N a PE nastat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Witr
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.12.2020, 22:38 »

dekuji za odpovedi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.12.2020, 06:38 »


...v některých případech můžete rozdělením zátěže z 3F chrániče na více chráničů situaci také klidně zhoršit. A to díky fázovému součtu svodových proudů z jednotlivých fází. Stejné chyby se odčítají.

Pro představu, u symetrické 3F sinusové zátěže vám za společným uzlem N (přes chránič) nic neteče, jak pozná chránič, že se všechny proudy z fází spotřebovávají v rámci spotřebičů a nulují přes N, a že to nejsou všechno svodové proudy, které se nulují přes PE (i několik různých),   nebo jiným způsob přes uzemnění? Nijak. V reálu nemusí být zátěž symetrická, stačí jen aby svodové proudy byly podobné - pokud jsou všechny stejné (sinusové) chránič je nevidí.


Vaše úvahy o funkci chrániče nejsou správné.  V prvé řadě si pletete vodič N a vodič PE. Vodič N je pracovní, chráničem prochází a ten může být zatížen téměř libovolně proudem spotřebičů a chránič nesmí reagovat. Chránič musí reagovat na úniky proudu vyšší než je jeho IdeltaN do vodiče PE, do země nebo zdi (například při poškození kabelů) a do osob. Protože chránič sčítá proudy vektorově pomocí diferenciálníh o transformátoru, tak ho jen tak neošálíte. Také není problém s proudy sinusovými, potíže vznikají přesycením jádra dif. trafa stejnosměrnou složkou pronikající zpět do sítě ze spotřebičů se spínanými zdroji a jednocestně usměrněnými odběry. Unikající proudy z jednotlivých fází mají fázový posuv 120°,  takže nikdy nebudou pro chránič "neviditelné". 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.12.2020, 08:30 »

Místo fázového součtu jsem měl napsat vektorový součet, ale jinak si na své odpovědi trvám a N a PE jsem si nespletl. Symetrický odběr jsem psal jako známý demonstrativní případ. Protože chránič sčítá vektorově L1+L2+L3+N...kde u symetrického odběru bez hramonického zkreslení je N=0 (to je známý fakt) ale už nelze určit zda je N=0 protože se jednotlivé N takto sečetly a vynulovaly, nebo zda každá fáze šla proti PE (v plné míře, nebo jen poměrná část).

Sinusový průběh jsem psal z toho důvodu, že 3 stejně velké dokonalé sinusovky posunuté o 120° se vám dokonale odečtou "vynulují". Pokud by odběr nebyl na každé fázi sinusový, ale nějaký půlsinusový nebo jen tvořen krátkou částí sinusovky (odběr usměrňovače s kondenzátorem),  tak se vám 3fázové odběry sečtou a nevynulují, a pak bude na N alespoň proud 3harmonická frekvence, který nebude nulový.

Poz. 1F chránič takto neoblbnete, tam musí L1=N za všech okolností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.12.2020, 08:56 »

Příklad s čísly (můžete si ověřit graficky nebo početně)
při odběru
L1 = 4A
L2 = 2A
L3 = 0A
N = 3,464A

Pokud se všechny fáze navýší o 2A zůstane N stejné, jako v předešlém případě
L1 = 6A
L2 = 4A
L3 = 2A
N = 3,464A

Pokud se všechny fáze navýší o dalších 0,1A (mohou to být třeba svodové proudy),  N se opět nezmění.
L1 = 6,1A
L2 = 4,1A
L3 = 2,1A
N = 3,464 A

Na společném vodiči N se prostě symetrická složka proudů (sinusového průběhu bez harmonického zkreslení) neukáže a nelze s jistotou říct, zda je celá zátěž zapojena jen do hvězdy, nebo zda nedochází ke stejně velkým únikům třeba do PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 22.12.2020, 09:27 »

Zamyslel jsem se nad tím tvrzením díky Václavu Třetím a musím se opravit.

Už si také nemyslím že zde platí prosté vektorové sčítání. To bude platit pouze v případě vodiče N, jak správně Václav upozornil. Vše co půjde mimo tento obvod (tedy do PE či jinam),    se musí projevit v PCH jako porucha a to i v případě kdyby tento unikající proud byl naprosto stejný ve všech třech fázích. Prostě by to způsobylo nesymetrii na trafu v PCH a ten by to měl vyhodnotit jako poruchu, protože potom dochází k rozdílu mezi proudy v jednotlivých fázích a vodičem N. Pokud to bude ve třech fázích, bude to 3násobný rozdíl, navzdory fázovému posunu. Doufám že jsou mé úvahy správné.
Jinými slovy na vodiči N by se 20mA zátež projevila vektrorovým součtem a tedy výslednou nulou. U poruchového proudu, který půjde mimo obvod  (do PE) by to bylo 60mA. Tedy velmi zjednodušeně, bez dalších vlivů v síti a u ideální odporové zátěže.

Budu rád pokud to někdo dokáže lépe a podrobněji vysvětlit, vzhledem ke správnému fungování PCH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?